Непрочитано 17.05.2019, 14:25 #1
Civil 3D. Внешний вид продольного профиля инженерной сети на листе не соответствует тому, что модели.
Gedezuk5
 
Раменское
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 185

Здравствуйте.
Проектирую ливневую сеть в Civil 3D.
Периодически возникает такая проблема, что отображение продольного профиля ливневой сети на листе не соответствует тому, что изображено в модели. На листе все аннотации становятся очень мелкими. Причем масштабы видовых экранов соответствуют требуемым.
Изображения и чертеж прикладываю.
Раньше решал эту проблему путем повторного создания видовых экранов, на которых поначалу все отображалось, как надо. А сейчас даже это не помогает.
Полагаю, что тут какая-то заморочка с масштабами аннотаций, хотя все выставленные значения такие, как надо.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?

Также именно на этот вид профиля почему-то не удается спроецировать 3D тело (на чертеже вычерчено синим цветом). На виде профиля его проекция вычерчена синей полилинией вручную. На другие виды профиля этот объект проецируется, а на этот вид профиля не хочет. То ли глюк какой, то ли моя ошибка в чем-то. Пока разбираюсь с этим. В общем, веду боевые действия против своей безграмотности ))).
Если подскажете решение этой проблемы, буду безмерно благодарен ))).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: печать из модели.jpg
Просмотров: 56
Размер:	123.1 Кб
ID:	214235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: печать из листа.jpg
Просмотров: 46
Размер:	114.7 Кб
ID:	214236  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж 1.dwg (4.89 Мб, 15 просмотров)


Последний раз редактировалось Gedezuk5, 17.05.2019 в 15:08.
Просмотров: 2853
 
Непрочитано 17.05.2019, 15:16
1 | #2
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Зайди в диспетчер параметров листа, поменяй в масштабе измерения на миллиметры, поставь 1 к 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 42
Размер:	203.4 Кб
ID:	214244  
Нюк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 15:58
#3
Gedezuk5


 
Регистрация: 31.07.2011
Раменское
Сообщений: 185


Урааа!
Спасибо, Нюк! Все просто и эффективно. А то я уж собирался перечерчивать листы.
Благодарю!

Теперь буду думать над проекцией 3D тела на вид профиля. Скорее всего там тоже элементарное решение, до которого я просто еще не допер ))).
Gedezuk5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 10:01
1 | #4
Gedezuk5


 
Регистрация: 31.07.2011
Раменское
Сообщений: 185


Решил проблему проекции 3D тела на профиль.
Может, кому пригодится.
Причина проста - моя трасса не полностью пересекала 3D тело. Надо, чтобы трасса профиля проходила через все 3D тело. Вот и все.
Все вопросы решены. Спасибо за помощь, Нюк!
Gedezuk5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Внешний вид продольного профиля инженерной сети на листе не соответствует тому, что модели.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D. Как скрыть анотации в прострастве модели. _vadym_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2018 09:27
Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы? Raznouh Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.08.2016 19:20
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" prokopchuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 23.12.2013 11:18
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52