Расчет кровли из двухслойного профлиста.
конструктор
СПб
Регистрация: 21.10.2007
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 2445
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Не совсем понятен вопрос.
Что требуется проверить? Толщину утеплителя или несущую способность профлиста. Что смутило сразу: 1. Лист 35 в качестве несущего. (либо у вас частокол прогонов либо лист слабоват) 2. Зачем утеплитель для жесткости? Верхний профлист для чего тогда? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
|
Требуется проверить несущую способность профлиста.
Прогоны проектировщик заложил с шагом 1,5 м швеллер №20, но потом сказал, что можно поставить и с шагом в 3 м. А этот пирог предлагает заказчик, говорит, что использовали такой тип. Объесняя пеноплиты, чтобы можно было ходить по кровле. |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Интересно, а верхний лист у вас как планируется крепить? Потому как объяснение по жесткому утеплителю пока не убедительно. Вы же не по утеплителю будете ходить а по профлисту, как я понимаю. И зачем тогда такой утеплитель? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
|
Здание находится в 3-м снеговом районе и во 2-м - ветровом.
В плане 54х270 м. Два пролета по 27м. Уклон кровли 10 градусов. Высота перепада составляет 4730мм. Верхний лист планируем крепить через прокладки из дерева или полимера. Как же считать? В двухслойном покрытии из профлистов всю нагрузку берет на себя нижний лист? А верхний лист на какую нагрузку расчитывать? |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Верхний тоже должен снег "нести" с учетом раскладки обрешетки, т.е. 180кг/м2 для вашего случая. Нужно сосчитать неразрезную балку с опорами на балках обрешетки, отсюда вычислить усилия, и марку листа. Закономерность обратная, чем больше гофра листа, тем реже нужно ставить обрешетку, что и логично. А характеристики листа есть в ГОСТе, если я не ошибась, а в справочнике проектировщика уж точно
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кровли. | Ayan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 26.01.2008 20:26 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет кровли | CivilDeveloper | Расчетные программы | 1 | 08.02.2007 09:44 |
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли | Neux | Архитектура | 30 | 09.09.2006 03:00 |