Формула момента для плитной части по Сорочану?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,256

Добрый день
Подскажите, по расшифровке формулы из книги Сорочана - раздел 6.1.3, формула 6.35 (см.рис) - где определяется момент в сечении. Не очень понимаю, почему берется такое значения давления- два максимальных и одно по сечению-объясните, пжл, физический смысл

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-21_12-29-35.png
Просмотров: 104
Размер:	433.6 Кб
ID:	254351  

Просмотров: 728
 
Непрочитано 21.03.2023, 13:25
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,841


Момент в условно консольной балке от реактивного давления грунта.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 13:37
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


не смысл формулы интересует, а её составляющей
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2023, 13:43
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,841


Составьте сами момент от трап. нагрузки и сравните. Возможно есть опечатка.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 10:41
#5
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


См. книгу Кириллова "Основания и фундаменты". Там дан вывод это формулы из диф.уравнения и пояснения
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 13:30
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А ещё надо учитывать масштба подошвы и подколонника. Момент будет перераспределяться к подколоннику.
Сложные или большие фундаменты считаем только в мкэ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Формула момента для плитной части по Сорочану?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формула критического изгибающего момента SugarShot1 Металлические конструкции 6 15.09.2015 23:45
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Армирование плитной части ленточного ростверка. Mozgunov Основания и фундаменты 57 16.08.2011 08:54
Расчет плитной части (полки) ребристой плиты oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2011 14:54
Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента. karel Основания и фундаменты 9 25.06.2010 13:19