| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?

Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2023, 06:18 #1
Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Здравствуйте!
Имеется вот такой торговый центр в 2 этажа на востоке Казахстана (см. вложение, жирной линией). У него пока осей нет, ничего нет - только форма. Угол ВCD=90 градусов, угол АВС=СDЕ=135 градусов. Кровля плоская.
1. Как собрать ветровую нагрузку на это здание? Желательно по нормам Еврокодов, но если даже по Российским нормам - просто сам принцип.
У меня есть предположение, что надо рассмотреть как бы 2 здания, обозначенных пунктиром и прикладывать ветровую нагрузку перпендикулярно каждой из 5 сторон, а на те стороны, которые не параллельны и не перпендикулярны направлению ветра, прикладывать ветер так, как если бы он был под углом. Например, ветер на АВ: АВ - просто наветренная сторона, DE - просто подветренная, АЕ - просто боковая, а ВС и СD - как если бы на здание (достроено пунктиром) действовал ветер под углом 45 градусов. То есть, ВС - наветренная с ветром под углом, CD - боковая с ветром под углом.
2. Если мое предложение из п. 1 верно, то как рассматривать эти наклонные стороны? какая из них при ветре на АЕ и от АЕ будет боковая, а какая наветренная/подветренная? Или 2 варианта?
3. Как вообще прикладывать ветер под углом? Интуитивно полагаю, что раскладывать на 2 составляющие через синус и косинус, но где это написано?

4. Есть еще вариант приложить нагрузку просто вдоль/поперек направления действия ветра, как бы прикладывая ее на прямоугольник (расположенный горизонтально и достроенный пунктиром), а грузовую площадь на колонны наклонных сторон посчитать под углом к направлению ветра. Например, если по стороне СD всего 1 колонна посередине, то при ветре на АВ саму сторону СD считаем подветренной, а грузовую площадь считаем как CD/2 (ну, или (проекцию CD/сos45)/2). Но тут, правда, не понятно, как делить боковые стороны на зоны...

Разница в подходах в том, что при подходе из п. 1 сторона CD получается боковой, а из п. 4 - подветренной.

Продувку в аэродинамической трубе не предлагать - в Казахстане это довольно дорого и никто ее делать не будет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТЦ форма.jpg
Просмотров: 127
Размер:	35.8 Кб
ID:	254442  

Просмотров: 3740
 
Непрочитано 24.03.2023, 07:58
#2
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Вы ведь в сейсмической зоне строите? Горизонтальная ветровая нагрузка, она не будет больше сейсмической, у вас ведь не 1 этаж и покрытие не облегченное? Продувку можно симулировать, Робот с 2015 года имеет симуляцию продувки. Симуляцию продувки так же можно выполнить и в Длубале. Хотя в Роботе имеются и свои нюансы, там далеко не идеально все реализовано. Он неплохо выдает цветные картинки, по которым можно с большой точностью определить аэродинамические коэффициенты, не более(автоматическое распределение нагрузок не всегда верное...) .
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 08:28
1 | 2 #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Как для прямоугольного и затем проецируешь на косые участки с двух сторон.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 08:51
#4
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Ziabz, у нас нет таких программ, только Текла(((
Бахил, я только что прочитала в НТП - 3.1 [3.1 ] Общие положения
(1) Ветровые воздействия переменны во времени. Они действуют в форме давления
на внешние поверхности наружного ограждения зданий, а вследствие его проницаемости
— также и на внутренние поверхности. Возможны также прямые воздействия ветра на
внутренние поверхности открытых зданий. Давление ветра действует по нормали к
поверхности.
В случае обтекания ветром больших поверхностей, следует учитывать силы
трения, действующие параллельно расчетным поверхностям.
Получается, надо по 1 варианту или я чего-то не понимаю?
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 09:02
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Давление ветра действует по нормали к
поверхности.
Да. А в чём проблема спроецировать на нормаль? Равнодействующая с двух поверхностей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 09:26
#6
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в чём проблема спроецировать на нормаль? Равнодействующая с двух поверхностей.
В этом
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
аэродинамические коэффициенты
----- добавлено через ~8 мин. -----
Я изначально предполагал, что вы проектируете в сейсмически активном районе, если мое предположение верно, то ветровая нагрузка у вас не будет доминантной. Насчет программ, можно скачать пробную, учебную версию для ознакомительных целей.
Для вас ведь приоритетом является то, насколько надежная выйдет конструкция. Или вы изучаете какой-то определенный вопрос?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 09:53
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
ветровая нагрузка у вас не будет доминантной.
И чё? На неё считать не надо? Не будет "доминантной" по 1ПС, а по второму очень даже будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 10:00
#8
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не будет "доминантной" по 1ПС, а по второму очень даже будет.
Ладно, давайте в цифрах, определим вес сооружения, далее определим % от веса и приложим его горизонтально для приближения. Сравним его с тем же ветром, который вы пытаетесь смоделировать, не имея исходных данных.

Как по мне, тут главное то, что именно ищет ТС. Надежность или исследует какой-то другой вопрос.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 10:05
#9
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


1. Абсолютно согласна с Бахилом, все равно надо считать, пусть даже сейсмика и есть.
2. Реальное проектирование, сжатые сроки, реально очень сложная расчетная схема. Поднять такую в неизвестной программе для продувки, а потом еще загрузить в известную и лицензионную - не таких сроков дело. Увы(((
3. Бахил, то есть, Вы за 2 вариант? Я просто не понимаю Вас.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 10:18
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Пример. Грань ВС обозначим угол пунктирного прямоугольника ВС" На грани В-ВС" и ВС"-С собираешь нагрузку по СП как для прямоугольника.
Затем с этих участков проектируешь на нормаль к грани ВС.
Думаю будет с запасом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
То что ты предлагаешь кажется избыточным. Ну попробуй два варианта и выбери максимальный.
Не думаю, что для данного здания нужно что-то более точное.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 10:22
#11
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия:
Цитата:
Для сооружений ... не предусмотренных В.1 приложения В (иные формы сооружений, ... аэродинамические коэффициенты необходимо устанавливать в рекомендациях, разработанных на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах, или с учетом данных, опубликованных в технической литературе
Я бы взял для каждой грани среднюю и угловую зону в соответствии с со схемой В.1.17 и применил соответствующие Cx.
Могу сбросить простую программу для сбора ветровой нагрузки в соответствии с данным СП.
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 10:24
#12
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Бахил, вот теперь поняла, что Вы имели в виду. Спасибо. Буду думать.
Дамы и господа, если у кого есть еще мысли - пишите, буду рада.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 12:54
1 | #13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Формально без продувки не обойтись по причине того, что действующая редакция СП 20.13330.2016 не предусматривает компьютерного моделирования (пункт 11.1.7). Схема же не попадает точно ни в одну, описанную в нашей технической литературе. Аналоги со схемами из СП несостоятельны потому, что для прямоугольника, клина (наш случай), шара, цилиндра обтекание воздушного потока происходит по-разному.
Если сооружение не повышенного уровня ответственности, можно попробовать использовать "Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций" М.А. Березина и В.В. Катюшина. Там на странице 61 есть правильный клин. Я бы ещё взял коэффициент k=1.25. В пояснениях к расчёту так бы и написал, что он применен ввиду неточного совпадения схем ветровой нагрузки. Почему 1,25? По аналогии с СП 16, в котором есть пара мест, где предлагается в определенных случаях увеличивать некие величины на 25% . Но если эксперт упрется, доказать будет ничего невозможно и без продувки объект экспертизу не пройдет .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 13:28
#14
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Формально без продувки не обойтись по причине того, что действующая редакция СП 20.13330.2016 не предусматривает компьютерного моделирования (пункт 11.1.7). Схема же не попадает точно ни в одну, описанную в нашей технической литературе. Аналоги со схемами из СП несостоятельны потому, что для прямоугольника, клина (наш случай), шара, цилиндра обтекание воздушного потока происходит по-разному.
Если сооружение не повышенного уровня ответственности, можно попробовать использовать "Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций" М.А. Березина и В.В. Катюшина. Там на странице 61 есть правильный клин. Я бы ещё взял коэффициент k=1.25. В пояснениях к расчёту так бы и написал, что он применен ввиду неточного совпадения схем ветровой нагрузки. Почему 1,25? По аналогии с СП 16, в котором есть пара мест, где предлагается в определенных случаях увеличивать некие величины на 25% . Но если эксперт упрется, доказать будет ничего невозможно и без продувки объект экспертизу не пройдет .
А как вы думаете, являясь инженером?

У вас сейсмическое воздействие 3-4 раза (к слову) больше любого ветрового? Смысл правил един - сооружение должно быть надежным!
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 14:01
1 | #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А как вы думаете, являясь инженером?
Так я, вроде, именно об этом и написал .

Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
У вас сейсмическое воздействие 3-4 раза (к слову) больше любого ветрового?
Тут я вообще не в курсе есть ли сейсмика. А так наперед в общем случае сказать нельзя - всё зависит, от вида здания/сооружения в широком понятии (тип, конфигурация и размеры в плане, высота, распределение жесткостей и масс), климатических условий и сейсмического района. Кроме того, для одних элементов может получиться хуже ветер, а для иных - сейсмика. И я всегда считаю и на сейсмику и на ветер, даже когда всё очевидно. Например, не помню, чтобы в башенных сооружениях сейсмика была бы хуже ветра, но доказать это можно только расчётом. А ветер, как уже здесь говорили, нужен, как минимум, для определения перемещений. Ведь последние от сейсмики не ограничены вовсе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 14:04
| 1 #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


В данной конкретной ситуации я бы считал на два вида ветра - один как для прямоугольного здания по наружному прямогольнику, и второй случай - с ветром, давящим перпендикулярно поверхности BC. Есть мнение, что второй случай даст интересную картину нагрузок...
Мне вдруг стало интересно - а почему наши нормы не рассматривают ветер, давящий на условное квадратное здание не по одной из сторон, а по диагонали? Здание будет норовить вытянуться в ромб, а связи по колоннам, красиво работающие на перпендикулярный ветер, плохо работают на диагональную нагрузку.
Сейсмика, например, под углами считается. А ветер - не припомню...

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.03.2023 в 14:16.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 14:16
#17
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


IBZ, Спасибо, посмотрела атлас, появился вопрос: я обычно ветер рассчитываю через коэфф-ты внешнего и внутреннего давления (аэродинамические коэффициенты давления), а здесь, как я понимаю, сх - это аэродинамический коэф. усилия?
Определение:
1.6.4 аэродинамический коэффициент давления (pressure coefficient):
Аэродинамические коэффициенты внешнего давления учитывают воздействие ветра на
внешние поверхности сооружений, аэродинамические коэффициенты внутреннего
давления учитывают воздействие ветра на внутренние поверхности сооружений.
Коэффициенты внешнего давления подразделяются на общие и локальные
коэффициенты. К локальным коэффициентам относятся аэродинамические коэффициенты
давления для загруженных поверхностей, площадь которых не превышает 1 м2, например,
для небольших элементов конструкций или креплений; к общим коэффициентам
относятся аэродинамические коэффициенты давления для загруженных поверхностей
площадью св. 10 м2.
Коэффициенты давления нетто (равномерно-распределенного давления) включают
результирующее воздействие ветра на сооружения, элементы конструкций или узлы на
единицу поверхности.
1.6.5 аэродинамический коэффициент усилия (force coefficient):
Аэродинамические коэффициенты усилий учитывают общее воздействие ветра на
сооружения, элементы конструкций или узлы, с учетом сил трения, если они специально
не исключаются.
аэродинамический коэффициент усилия используется для решетчатых конструкций, флагов и проч.
Просто, если это так, то через аэродинамический коэффициент усилия надо считать, применяя конструкционный коэф. cscd, а это та еще головная боль....

Проектирование в Казахстане, СП России не действует, так что компьютерное моделирование не запрещено. Здание - торговый центр в сейсмическом районе 7 баллов 3 грунт.
Конечно, надо считать на ветер, иначе откуда взять перемещения?

До свидания, до понедельника! Я обязательно все прочитаю, просто ответить не смогу.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 14:28
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сейсмика, например, под углами считается. А ветер - не припомню...
Иногда всё же считается - те же башенные решетчатые сооружения.

Можно еще в данном случае сравнить значение по Березину с коэффициентом и по таблице В.7 СП 20 для пятиугольника. Разделить условно на наветренную и подветренную поверхности условно можно с помощью коэффициентов обычного распределения 0,8 и 0,5.

А вообще уточнять с помощью аэродинамических труб и компьютерного моделирования считаю, по большому счёту, ерундой. Ведь окружающий ландшафт, от которого достаточно сильно зависит "поведение" ветра бесконечно меняется. И что теперь каждый раз опять "в трубу"

Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
а здесь, как я понимаю, сх - это аэродинамический коэф. усилия?
Я не очень понимаю, что такое аэродинамический коэффициент усилия. В нашей литературе под аэродинамическим коэффициентом понимается коэффициент, учитывающий особенности обтекания ветром некого препятствия. С другой стороны, этот коэффициент впрямую влияет на нагрузку по поверхности. В справочнике, по-моему дается суммарный коэффициент на конструкцию. А в таблице В.7 точно на конструкцию в целом.

Последний раз редактировалось IBZ, 24.03.2023 в 14:37.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 14:31
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Ну, не в трубу, но делать расчёт на ветер по 8 направлениям вместо 4 - уже было бы достижением. Типовая роза ветров всё-таки 8 направлений, а не 4...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 14:49
#20
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А так наперед в общем случае сказать нельзя
Можно, зная вес сооружения, период...
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как собрать ветровые нагрузки на пятиугольное здание без аэродинамической трубы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 26.04.2017 10:25
Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки для дымовой трубы Alor Металлические конструкции 4 28.04.2014 07:47
Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4? Сергей1983x Металлические конструкции 13 07.01.2013 12:46
Помогите собрать нагрузки Vitamin C Лира / Лира-САПР 1 31.01.2012 16:31