ИМХО проблема 1) в фундаменте и 2) в кровле. Но отсутствие армирования (3) исключать тоже нельзя. Скорее всего - комплексно все сразу или в разных сочетаниях. 1) типично для малоэтажки - особо не паряться по фундаментам, и не считают или плохо считают. Особенной осадки. Дом кирпичный. Считали нагрузки руками. Фундамент также посчитали по паре сечений. 2) по фото 1 видно, что на данную стену опирается скат кровли через мауэлат или х.з. как. Вторая стена выходит через кровлю, соответственно такой проблемы нет. Если нагрузка от крыши приходит сосредоточенно на стенку через стойку или опору маурлата и, при этом, отсутствует армирование кладки, то - печаль (ибо еще и распор). Рекомендую посмотреть на крыше. Видна ли трещина, как приходят стропила, можно ли временно разгрузить стену от нагрузки с кровли. |
|||
|
|