Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выполняет ли ФОК проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?

Выполняет ли ФОК проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2023, 12:17 #1
Выполняет ли ФОК проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835

В ФОКе отсутствуют характеристики грунта, которые относят его к медленно уплотняющемуся согласно п. 5.7.5 СП 22. Значит ли это, что ФОК не выполняет проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-10_13-01-17.png
Просмотров: 106
Размер:	57.8 Кб
ID:	252510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-10_13-05-02.png
Просмотров: 106
Размер:	144.8 Кб
ID:	252514  

Просмотров: 1676
 
Непрочитано 10.01.2023, 13:03
1 | #2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472


нет
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2023, 13:39
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


ingt, я вам десятый раз говорю, что ваша задача сделать здание без консолидации. Вы там чего ? Делайте сваи тогда. Делайте замену грунта. Перенесите здание.
Не слушайте ГИПа, слушайте меня.

У нас в СПб на реку и на берегу залива намыли намывные территории. На реке заказчик по слухам разорился, из-за запрета стройки, так как пескам 5 лет уплотняться. А на берегу залива строят все кому не лень не ожидая самоуплотнения. Или ждали, но минимально. Начали с офисов. Недавно начали жильё делать. Там большой район. Видимо взятки были миллиардными и перевесили физику процесса.
А потом будет много исков, о трещинах в стенах и прочем. И уже город наверняка заставят выплачивать иски одураченным жильцам.
Вы что, мошенник ? Вы с ними заодно ? Зачем это надо ?

Консолидация - это процесс во времени. Вы и с этим коэффициентом и всё зная не сможете посчитать и сделать жилое здание так, чтобы оно оседало плавно, медленно и главное равномерно. Никак.
Ещё бы склад какой. Фиг с ним. Но жильцов обижать нельзя !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2023 в 14:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2023, 16:14
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
я вам десятый раз говорю
Не помню кто, но кто то пытался супеси твердые разрабатывать при помощи зарядов ВВ в городской застройке))).
Поставлена задача и все. Может пригодятся такие рекомендации.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 18:48
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
сделать здание без консолидации
Игнорировать эту проверку? Почему?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Консолидация - это процесс во времени.
Для потери прочности основания по формуле (5.37) время не нужно. Наоборот - пока вода из грунта не отжата закон Кулона не работает, т. к. скелет грунта не сжат из-за того что сжатие воспринимает вода, которая не может быстро выйти из грунта (при его обжатии) из-за низкой его водопроницаемости. Поэтому как бы ни был высок угол трения Фи, он помочь не может, т. к. для его работы нужно сжатие скелета грунта, но его нет т. к. вода мешает сжатию скелета грунта. Такому грунту помогает только сцепление (с), без него он был бы подобен жидкости.

Последний раз редактировалось ingt, 10.01.2023 в 20:35.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2023, 00:51
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Конструктивно исключить влияние процесса на здание !
Здание на дерьмо не ставить.
Здание опереть на прочный грунт без приколов.
Из говна конфетки не получится.
Без пруда не вытащишь и рыбки из труда.
Я же писал делать фундаменты просто. Поставил - стоит. Что за приколы ?
Вон, делайте сваи. На них по верху будет добавлять нагрузку консолидация. Если слой маленький, то сваи сделать получится. Или тогда не сваи. Или заменить грунт вокруг свай.
Грунт можно заменить на ПГС, песок и столбчатые фундаменты.

Самое страшное теперь. Если ГИП слышал от вас обратное. В крайнем случае, скажите "пробовал - не получилось, сносим".

Что там происходит у вас по другую сторону экрана ?
АЭС проектируете для ФСБ ? Не говорите нам, мы обязательно сами догадаемся. Если нет шестого чувства, то инженер - лох. Форумчанам нельзя давать фору в виде исходных данных - расслабятся.

Является ли "оставлением в опасности" недонесение на ТС в соответствующие органы ? Он же террорист. Ему и бомбы не надо, только дай поставить на текучую глину что посолидней. Почему он там сидит и анонимно терроризирует регионы, а я тут гадаю как именно это происходит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.01.2023 в 02:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2023, 01:18
#7
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472


Tyhig
нельзя так
я чуть не сдох
со смеху
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выполняет ли ФОК проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Должны ли в выводах инженерно-геологических изысканий указывать возможность самоуплотнения насыпного и намывного грунтов vlasctelin Основания и фундаменты 2 02.09.2016 09:37
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08