| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пристройка к внутреннему углу существующего здания

Пристройка к внутреннему углу существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2017, 14:54 #1
Пристройка к внутреннему углу существующего здания
Antony666
 
конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 186

Имеется 2-х этажное кирпичное здание бывшей школы, построено в 60 х. Делаем реконструкцию под клинику, нужны пристройки. Пристройки планирую садить отдельно от здания. Самая проблемная пристройка 6х6, первый этаж пол по грунту, второй зал для гимнастики и прочих фитнесов. Хочу поставить 4 колонны, балки по балкам пустотки и монолит. Собственно проблема возникла с колонной стоящей во внутреннем углу (см. приложение). Стоит задача колонну максимально к стене существующего здания прижать, но этому будут мешать фундаменты этого здания, обрез выступает за стену на 260 мм. Собственно свой вариант решения скинул в приложенных файлах, хотелось бы услышать критики и советов от людей опытных в реконструкциях по "тонким" местам и куда обратить внимание при проектировании, либо может есть более простое решение. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-14_18-43-45.png
Просмотров: 76
Размер:	12.4 Кб
ID:	183700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-14_18-43-32.png
Просмотров: 61
Размер:	12.2 Кб
ID:	183701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-14_18-43-56.png
Просмотров: 59
Размер:	4.1 Кб
ID:	183702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-14_18-44-06.png
Просмотров: 50
Размер:	3.1 Кб
ID:	183703  

Просмотров: 1355
 
Непрочитано 14.02.2017, 15:11
1 | #2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Так и делай. Консоль можно и меньше по высоте делать, только посчитай. И не забудь посчитать доп осадки от влияющего фундамента. И еще: нарисуй в пустоте в углу между фундаментами какой-нибудь сжимаемый материал - например ПСБС-15. Там опалубку не поставить, вернее не снять ее потом
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 15:23
#3
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Спасибо за оперативность) А как считаешь есть смысл в ленте в данном случае или уйти на столбчатый проще? Ленту поставил дабы она работала в распределении внецентренного загружения
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 15:27
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


В таких случаях, чтобы исключить влияние на старые фундаменты, чаще всего применяют буронабивные сваи, проходящие всю сжатую толщу грунта от существующего здания.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 15:34
#5
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Да там не так все страшно по нагрузкам, думаю пройдет, но благодарю за вариант
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 15:35
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Можно и на столбчатый. Все зависит от его массы. Считай краевые напряжения в грунте.
Иван 80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пристройка к внутреннему углу существующего здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Возможно ли организовать подключение городской сети водоснабжения и канализации к некапитальному зданию от существующего капитального здания, расположенного на том же земельном участке в г.Москва? Samostroy72 Инженерные сети 1 11.07.2016 11:45
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания Aragorn Инженерные сети 5 26.06.2015 07:13
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания Ольчик_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 11:44