Как защитить конструкции от индукционных токов при установке проходных изоляторов
Saprofit
 
дизингир
 
СПб
Регистрация: 23.11.2013
Сообщений: 154

Здравствуйте.
Помогите не электрику понять логику расстановки планок и немагнитного материала на несущие стальные конструкции проходных изоляторов в ГРУ 10 кВ. Есть аналог со старого ГРУ.Сам смог найти только следующие рекомендации:
- "К установке проходных изоляторов предъявляют кроме тех же требований, что и к опорным, дополнительные, зависящие от наличия токопроводящего стержня и формы фланца. Чаще всего проходные изоляторы устанавливают на асбоцементных или стальных плитах. В проходных изоляторах на номинальный ток 1000 А и выше стальные плиты изготовляют из двух половин, которые соединяют планками из немагнитного или маломагнитного материала, соблюдая зазор 5—6 мм между этими половинами по всей длине. При установке таких изоляторов на железобетонные плиты стальную арматуру последних выполняют так, чтобы она не образовала замкнутого магнитного контура вокруг отдельных фаз. При невыполнении этих условий стальные плиты и арматура будут нагреваться индуктированными в них токами."

-"При номинальном токе проходных изоляторов 1500 А и более поперечные связи угольников рамы и стальные листы разрезаются и соединяются планками из немагнитных материалов (медь, алюминий) для уменьшения магнитного потока, возникающего вокруг изолятора в замкнутом магнитном контуре. Для этой же цели должны разрезаться стержни арматуры, которые оставляются в проемах для крепления плит проходных изоляторов."

Второе хорошо согласуется с примером на 7 листе, для двух пластин (разрезы 4-4, 8-8) логика вроде понятна, не понятна для одной (разрез 9-9). И правильно я понимаю, что на схеме в dwg замкнутые контуры будут образовываться не только вокруг отдельных изоляторов/пар изоляторов?

Вложения
Тип файла: pdf Установка оборудования ГРУ10кВ.pdf (9.21 Мб, 72 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Изоляторы.dwg (1.70 Мб, 36 просмотров)

Просмотров: 3004
 
Непрочитано 27.11.2018, 06:25
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Помогите не электрику понять логику расстановки планок и немагнитного материала на несущие стальные конструкции проходных изоляторов в ГРУ 10 кВ.
Не должно быть вокруг одной или двух фаз замкнутого стального контура - расплавит.
Контур вокруг фазы или двух фаз должен быть разорван разрывом или вставкой. Вставкой из немагнитного материала.
Вокруг трех фаз можно делать замкнутый контур - суммарный поток близок к нулю.
Арматура, если она проложена отдельно вокруг фазы, тоже не должна быть замкнута.
Как проще объяснить не знаю.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 09:31
#3
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Спасибо, это понятно. Не понятно почему в примере (pdf) использованы кольца из алюминия, и почему здесь вокруг одного изолятора 4 кольца на параллельных балках. Пластина на которую изолятор ставится тоже замкнутым контуром будет?
Saprofit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как защитить конструкции от индукционных токов при установке проходных изоляторов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27