Существуют трудности при попытке законструировать сопряжение безбалочной плиты покрытия с крайней, и особенно - с угловой колонной (пилоном) из за сверхнасыщенности арматурой (арматура плиты в двух направлениях, арматура колонны, которую надо заанкерить плите) при малой толщины покрытия (в случае с пилоном еще и толщина пилона является дополнительной трудностью) .
Но уже несколько раз встречал проекты с решением, когда арматура колонны выпускалась выше покрытия на длину не менее анкеровки с тем расчетом, чтобы вылить еще участок колонны над покрытием и спрятать его в парапет, а арматура плиты П-образно анкеровалась в таком Т-образном узле. Выглядит заманчиво просто, но терзают смутные сомнения, что участок колонны выше покрытия не сумеет как следует обжать плиту даже с учетом анкерующего усилия стержня колонны
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1464
 
Непрочитано 19.07.2019, 08:24
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Можно ввести в схему шарниры.
А вообще думаю вариант неплохой, можно даже небольшие тумбы делать, в толще утеплителя, дополнительно анкеровать пластинами.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 08:47
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


шарниры смущают потому, что существующая методика расчета на продавливание, как можно судить из поясняющих статей (еще пойди их поищи!), со всеми допущениями и послаблениями исходит из совместной работы в узле сжатой зоны бетона. растянутой арматуры и поперечки

Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2019 в 10:53.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 08:50
#4
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Если у вас пилон последнего этажа "сверхнасыщен" арматурой, то тут что то не то в расчетах. Что тогда по армированию на первом этаже ? Анкеровать арматуру можно не только отгибами пытаясь завести на длину анкеровки.
926 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 08:55
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


926, ну как правило на первом и верхнем этажах пики армирования колонн.
Axe-d, тумба высотой 250мм спрячется в толще пирога кровли?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 09:18
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Если у вас пилон последнего этажа "сверхнасыщен" арматурой, то тут что то не то в расчетах.
А куда опорные моменты из плиты должны "переползать"? Соответственно, чем их там в колонне "ловить", как не арматурой? Да и минимальную колонную арматуру 4х16 пойди еще загни в 180-200 мм перекрытия с кошерными радиусами.

Понял что меня смущает. Даже с тумбой наверху этот узел все равно остается Г-образным узлом с большим эксцентриситетом. А значит анкеровка плитной арматуры в колонне должна отсчитываться не от вертикальной грани колонны, а вертикально вниз от уровня нижней грани плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2019 в 09:31.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры колонны в парапете

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны Astasia Железобетонные конструкции 14 15.07.2016 11:34
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48