Непрочитано 16.10.2015, 09:05 #1
Ремонт кирпичной стены без перевязки
Niferty
 
конструктор КМД
 
Магнитогорск
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 1

Извините, если не в тот раздел тему разместила. Не нашла подходящего, а тут реконструкция после обследования.
Суть вопроса: В существующей кирпичной стене заделали оконный проём без перевязки кладки. Естественно пошла трещина по стыку кладок. В рекомендациях по обследованию пишут сделать превязку. В этом случае кладку обязательно перекладывать или возможно стянуть хомутами? И, если возможно, можете ссылочку, как именно это сделать? Заранее спасибо.
Просмотров: 1400
 
Непрочитано 16.10.2015, 09:21
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,559


Насколько критична трещина? - по соображениям эстетики?
Толщина стены?, лицевая отделка?
Проедлагаю перевязать каждый 5й ряд.
Заполнение мб кирпич, мелкозернистый бетон, но желательно с армированием Вр.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 14:19
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,797


Цитата:
Сообщение от Niferty Посмотреть сообщение
обязательно перекладывать или возможно стянуть хомутами
если закладывается существующее окно, то не вижу проблем - расшить трещину, заполнить раствором и оштукатурить по сетке
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 07:22
#4
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


Niferty, Закладывая оконный проём кирпичом, перевязку не выполняют. Для тревоги нет причин - трещина температурная, не нужно её расшивать, и уж тем более штукатурить по сетке, данный участок кладки ни какой нагрузки не несёт (если конечно не убрали перемычку над окном).
mult84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонт кирпичной стены без перевязки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение кирпичной стены с железобетонной. AlexC Железобетонные конструкции 11 10.03.2013 23:37
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43