Есть ли законная методика расчета и усиления железобетонных колонн стальными обоймами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 07:50 #1
Есть ли законная методика расчета и усиления железобетонных колонн стальными обоймами?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

При обследовании конструкций монолитного железобетонного здания (здание 9-ти этажное) было определено, что для отдельных колонн подвала и первого этажа класс бетона В15 вместо проектного В25. По результатам пространственного расчета в SCAD отдельные колонны не проходят как по прочности, так и по трещиностойкости.
Предлагаю не вдаваться в подробности моего объекта (по каким именно критериям не проходят колонны в моем случае). Мне нужна ЗАКОННАЯ с точки зрения 384-ФЗ методика расчета и усиления железобетонных колонн стальными обоймами. Я почему-то такой не нашел.
Предварительно - заказчик предлагает посадить обоймы на какой-то клей производителя "КНАУФФ", мол мы так делали где-то. Для меня такое решение очень сомнительно, ведь не понятно каким образом стальные обоймы включатся в совместную работу с железобетонными колоннами, как минимум считаю возможным решение с нагревом планок и их приваркой в нагретом состоянии, но опять же - насколько включатся стальные обоймы в таком случае в совместную работу, методика расчета - ничего в нормативной литературе не нашел.
Еще одна деталь, объект будет проходить Главгосэкспертизу.
Заранее спасибо!
Просмотров: 2981
 
Непрочитано 07.11.2018, 08:19
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Сейчас вообще законного мало.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ
п.2.59; п.3.63
https://dwg.ru/b/igos/265
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:59
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ
Ух-ты, спасибо. Даже не знал, что есть такой документ. Осталось только выяснить, примет ли экспертиза ссылки на него.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 09:10
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Ух-ты, спасибо. Даже не знал, что есть такой документ. Осталось только выяснить, примет ли экспертиза ссылки на него.
Смотря в какой отдел попадете.
Прошлым летом в аналогичной ситуации, только связанной с усилением перекрытий "специалисты" отдела нового строительства не приняли ссылку на него.
Основной довод - нет этого в СП. То что СП и данные рекомендации выпущены одной организацией не имеет для них значения.
Параллельно консультировались с отделом реконструкции - более адекватные в этом плане товарищи. Постарайтесь попасть к ним на экспертизу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 09:21
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
"специалисты" отдела нового строительства не приняли ссылку на него.
Ну а какое "проектирование усиления" может быть при новом строительстве?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Параллельно консультировались с отделом реконструкции - более адекватные в этом плане товарищи.
Всё правильно. При реконструкции усилениям самое место.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 13:11
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну а какое "проектирование усиления" может быть при новом строительстве?

Всё правильно. При реконструкции усилениям самое место.
Речь как раз о реконструкции.
Странность в том и заключалась, как объект реконструкции попал в отдел нового строительства (риторический вопрос к Заказчику).
Потому предупреждаю топикстартера об этом.
З.Ы. Обоснование решений из Рекомендаций при помощи сопромата и законов механики экспертов не убедил с формальной точки зрения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 17:01
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Ух-ты, спасибо. Даже не знал, что есть такой документ. Осталось только выяснить, примет ли экспертиза ссылки на него.
ну это вряд ли.
насколько я помню, там воды больше чем земли.

включение в работу элементов обоймы для оказания помощи уже нагруженным конструкциям ЖБ здания вопрос зависший навсегда...

Единственно что я бы еще понял, если усилие в обойме будет создаваться домкратами (значание усилия по расчету), а после этого выполняться сварка 2х напряженных участков между собой накладками. Тут нужно внимательно как непереб*деть так и недобдеть. А все эти расширяющиеся составы, расширение элементов нагревом-приварка-обжатие, установка обойм с увеличенной длиной и стяжкой посередине.... числовое значение не найти, это на абум святых.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 17:14
2 | #8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления»

есть принципы усиления стальными обоймами - распорками.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:04
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
СП 349.1325800.2017
Там тоже нет конкретики, есть немного теории, пожелания и предложения общего характера, а как добиться того или другого не сказано.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли законная методика расчета и усиления железобетонных колонн стальными обоймами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть книга -"Инструкция по проектированию железобетонных конструкций М. Стройиздат 1968 "? Slowcoach Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.06.2018 18:55
Методика расчета пульсационной составляющей в Scad vlasctelin SCAD 4 19.12.2016 12:12
Ищу простейшую программу для расчета стальных сквозных колонн. val_001 Расчетные программы 9 15.04.2016 01:22
Есть ли варианты расчета контактного стыка сборных железобетонных колонн? Pluto_grom Железобетонные конструкции 1 28.07.2014 20:58
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11