| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость установки конструктивной арматуры в подпорной стенке.

Необходимость установки конструктивной арматуры в подпорной стенке.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2019, 09:20 #1
Необходимость установки конструктивной арматуры в подпорной стенке.
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573

Доброго времени суток, коллеги.
Имеется уголковая подпорная стенка высотой 2,7м.
Толщина плиты основания и стенки - 250мм.
По расчету в сжатой зоне арматуры не требуется.
Но возникает вопрос - если установить армирование только в растянутой зоне, то как будет обеспечено её пространственное положение при бетонировании? Или только из-за этого ставить арматуру в сжатой зоне?
Просмотров: 1072
 
Непрочитано 07.08.2019, 09:54
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
только из-за этого ставить арматуру в сжатой зоне?
- да.
Offtop: Кстати, бетонные конструкции тоже должны быть армированными.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 10:15
#3
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


а как же пластиковые фиксаторы, если ими удается крепить зачем лишнее армирование
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 10:31
#4
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати, бетонные конструкции тоже должны быть армированными.
Не всегда. 10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:

в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

в бетонных стенах под и над проемами;

во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) принимают не менее 0,025%.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
а как же пластиковые фиксаторы, если ими удается крепить зачем лишнее армирование
Они работают на сжатие. Т.е. не дадут стержню уйти наружу, в сторону опалубки. А вот внутрь его ничего держать не будет(
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 11:21
#5
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А вот внутрь его ничего держать не будет
фиксаторы можно к опалубке прикрутить, у них даже отверстия есть подходящие
например на вертикальные щиты опалубки
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость установки конструктивной арматуры в подпорной стенке.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях? mainevent100 Железобетонные конструкции 41 30.06.2020 14:54
Анкеровка арматуры подпорной стены в скальном основании Axe-d Основания и фундаменты 5 15.05.2018 09:58
Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 12.04.2011 21:08
Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке? mari-i Конструкции зданий и сооружений 22 09.06.2009 19:59
Разгрузочная площадка в подпорной стенке ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 18 08.06.2009 10:03