| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.01.2009, 19:12 | #1 | |
Расчет фундаментов под башню связи
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 16510
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13
|
Если можна на [email protected]. Заранее спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
2) Отталкивающей - это отрывающей. Да нужно. СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", раздел 11. 3) По вашему рисунку вы используете готовые сериыные грибовидные фундаменты под опоры ЛЕП. Арматуру та уже подобрали до вас. 4) Анкера подобратконечно надо. 5) На крен не могу сказать, так как не знаю. Справочное приложение 4 к вышеупомянутому СНиПу об крене башен умалчивает. Там есть разность осадок: башни радио 0,002 башни коротковолновых радиостанций 0,0025 башни (отдельные блоки) 0,001 (отношение разности отметок фундаментов к расстоянию между фундаментами). 6) Такие фундаменты еще расчитывают на сдвиг, но у вас если есть ригеля вряд ли это нужно делать. Та и без ригелей (это личное мое мнение) не нужно, если не на склоне, или еще какие проблемы. Все, дальше пусть товарищи поопытнее добавят. Кстати, расчитаете - покажите, че вышло, пожалуйста, если не секрет. И еще: в Украине, или в России работаете? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вас что, много?
Вот. Теперь поподробнее. Какие значения нагрузок будете принимать при расчете по деформациям? Ведь в Украине ДБН, а СНиП "Основания зданий" основан на СНиП "Нагрузки и воздействия". Когда решите, напишите здесь, или в личку. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
А почему нет? Ведь по сути опора ВЛ та же башня, кроме того, в энергетических хозяйствах для организации технологической радиорелейной связи применяются антенные опоры разработанные именно на базе опор ВЛ. Еще в советские времена были разработаны типовые проекты на эти антенные опоры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13
|
Здраствуйте
Било проанализировано много литературы по проектированию фундаментов + СНиП и МДС... Выложыл для оценки собственый расчет. для HG не смог разобратся в расчетах №2.3 На горизонтальную силу (подметил где вошел в ступор в подкрепленном файле), очень прошу дать ссилку на методику расчета, так как аналога не смог найти в перелопаченой литературе, а метод интересный не похожий на другие. Буду благодарен за любые коментарии по етому поводу . |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to 111drakon and Vavan Metallist :
Вы ж на Украине - тогда глобальный вопрос - размер подошвы фундамента определяете по эксплуатационному ветру? - ведь разница с расчетным - 5ти кратная - Но! - экплуатационный ветер - для расчета по предельным деформациям - (читай- для подошвы фундамента) - меньше советского - не боязно? а если по расчетному - то это аэродром, а не фундамент. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
alexfr, с этой проблемой я столкнулся где-то месяца 3-4 назад (тоже проектировал фундамент). И задавал такой вопрос. Ответа не было, внятную позицию занял LEV_37 - считать на полный ветер, "аеродром", как вы выразились, делать. В результате я с этим вопросом обратился не куда нибудь, а в Укрндипроектстальконструкцию. И, о чудо! Они тоже не знают как быть. В результате нашли выход следующий. Считать на полные ветер, но допускать отрыв части подошвы. Но все равно получился "аеродром". Эта проблема будет стоять до тех пор, пока не выйдет украинский ДБН, который заменит "Основания зданий и сооружений". |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 1
|
Здраствуйте уважаемые форумчане!
to 111drakon - все-таки подчеркнутые поля в "расчет-вопроснике" и впрям немножко не совпадают... И расчет похоже взят из старой методики расчета фундаментов ЛЄП, 60-70-х годов, если я не ошыбаюсь... Может, кто более точно подскажет? Меня же интересует методика расчета ригелей фундаментов таких типов, может и мне кто посоветует где копать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) | vv | Основания и фундаменты | 148 | 14.04.2020 19:09 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) | Ruslan | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.05.2005 14:49 |