| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.07.2010, 14:52 | #1 | |
Причина появления трещины под плитой
Ведущий инженер по надзору за строительством
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710
|
||
Просмотров: 6976
|
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ровно по кладке?
Может это не трещина? Хотя, если автор говорит, трещина, то... Но она получается по ряду кладки. Offtop: может момент кладки вечер пятницы?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Во сколько вопросов уже. Кто не видит трещины - советую присмотреться - спецы сразу все увидели. Отвечаю: кирпич керамический М150 На левой стене есть. На првой трещина по всей длине, не затухает, она даже сквозная. Плита не монолитный участок а конкретно плита размером 66х24м. Этот участок - выступающий - под ним находится лестничная клетка. Трещина пока появилась по короткой стороне - по 24м. сверху кровля)) Парапет 250мм высотой 600 ну и пирог кровли естественно.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
На чём висит плита? И почему просела стенка? Нам уже нужны фундаменты и грунты?
Хочу как неспец смотреть план покрытия или схемку...или...или... - шобы набираться дальше опыту
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Я тоже склоняюсь к температурно-усадочной трещине. в другом крыле пока не наблюдается. А вообще правильна ли запроектирована плита - не разрезанная швом. Прилагаю схему плиты покрытия.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Плита то правильно(если в самой плите усадочных трещин нет), а вот стена(ны) явно на такие нагрузки не рассчитана.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Не совсем понятна физика удлиннения свободно опертой монолитной плиты. Но направление рассуждений пожалуй верное. Допустим кладку действительно в этом месте срезало... Необходимо установить, как сказал ЛИС, наличие трещин в этом уровне по другим стенам и их равномерность. Насчет факторов, вызвавших такое явление пока думаю. Честно - не похоже на правду про удлиннение...imho
Дело еще вот в чем: трещины в стенах, перпендикулярных друг другу. Вы верите что усилия возникшие при темп. расширении смогли срезать кладку ВДОЛЬ стены? Все таки ж.б. - это не металл.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 16.07.2010 в 15:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инженерные сети под фундаментной плитой | d_sem | Инженерные сети | 36 | 06.10.2018 10:00 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
КК прямо под плитой катеджа ??? | FREE_RAIDER | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.04.2006 11:38 |