Причина появления трещины под плитой
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Собственно, весь вопрос на фото. Буду рад любым предположениям, есть свое, но сначала хочу послушать другие. Еще информация:Это плита покрытия, монолитная толщиной 300мм. Кладка толщиной 510мм, 3 последних ряда армированны каждый ряд. Какие еще данные нужны спрашивайте.

Вложения
Тип файла: rar Трещина под плитой.rar (2.51 Мб, 325 просмотров)

__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 6976
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:05
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А где трещина-то???
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:07
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А где трещина-то???
горизонтальная.
Причина? пока не могу сообразить.
 
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:08
#4
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Действительно...где трещина? Offtop: Под известкй? Как смотреть? Может в 3D очках?

Offtop: Ещё и размер хороший файла...как искать?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:08
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


И большая?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:11
#6
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop:

горизонтальная.
Причина? пока не могу сообразить.
Ровно по кладке?

Может это не трещина? Хотя, если автор говорит, трещина, то... Но она получается по ряду кладки. Offtop: может момент кладки вечер пятницы?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:11
#7
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


плита как монолитный участок или сплошная на все покрытие?.
По моему появилась в следствии температурно-климатического воздействия
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:12
#8
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


не совсем понятно откуда горизонтальная трещина...
Может по по подробнее
что сверху,
как опирается.
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:13
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


2 вопроса:
-на левой стене трещина есть (не видно)?
-на правой стене трещина по всей длине или затухает?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:14
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


какой кирпич? силикат или керамический?
 
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:16
#11
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Опирание плиты? Как опирается? Что происходит снаружи стены?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:17
#12
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Во сколько вопросов уже. Кто не видит трещины - советую присмотреться - спецы сразу все увидели. Отвечаю: кирпич керамический М150 На левой стене есть. На првой трещина по всей длине, не затухает, она даже сквозная. Плита не монолитный участок а конкретно плита размером 66х24м. Этот участок - выступающий - под ним находится лестничная клетка. Трещина пока появилась по короткой стороне - по 24м. сверху кровля)) Парапет 250мм высотой 600 ну и пирог кровли естественно.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:20
#13
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Плита удлинилась (укоротилась) по длинной стороне (66м впечатляет) и сдвинула крайние ряды кладки.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:22
#14
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


стенка просела, а плита висит
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:26
#15
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
стенка просела, а плита висит
На чём висит плита? И почему просела стенка? Нам уже нужны фундаменты и грунты?
Хочу как неспец смотреть план покрытия или схемку...или...или... - шобы набираться дальше опыту
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:28
#16
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Просела бы стена тогда появились бы вертикально-наклонные трещины , а их вроде нет.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:33
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Плита удлинилась (укоротилась) по длинной стороне (66м впечатляет) и сдвинула крайние ряды кладки.
Точно так же думаю. Скорее всего массивная плита без швов. надо смотреть остальные стены - скорее всего аналогичные трещины есть еще с другой стороны здания.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:37
#18
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Я тоже склоняюсь к температурно-усадочной трещине. в другом крыле пока не наблюдается. А вообще правильна ли запроектирована плита - не разрезанная швом. Прилагаю схему плиты покрытия.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема плиты покрытия.dwg (212.3 Кб, 1201 просмотров)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:39
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь к температурно-усадочной трещине. в другом крыле пока не наблюдается. А вообще правильна ли запроектирована плита - не разрезанная швом. Прилагаю схему плиты покрытия.
Плита то правильно(если в самой плите усадочных трещин нет), а вот стена(ны) явно на такие нагрузки не рассчитана.
 
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:40
#20
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Не совсем понятна физика удлиннения свободно опертой монолитной плиты. Но направление рассуждений пожалуй верное. Допустим кладку действительно в этом месте срезало... Необходимо установить, как сказал ЛИС, наличие трещин в этом уровне по другим стенам и их равномерность. Насчет факторов, вызвавших такое явление пока думаю. Честно - не похоже на правду про удлиннение...imho

Дело еще вот в чем: трещины в стенах, перпендикулярных друг другу. Вы верите что усилия возникшие при темп. расширении смогли срезать кладку ВДОЛЬ стены? Все таки ж.б. - это не металл.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 16.07.2010 в 15:46.
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Причина появления трещины под плитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38