| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2020, 07:22 | #1 | |
Помогите разобраться с демонтажем и монтажем молниеотвода на взрывоопасном производстве
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 1728
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Не простая работа, кроме как установить инвентарные леса я варианта не вижу, в вашем случае. Есть ещё вариант использования люльки и высотного крана - https://m-rent.ru/arenda-avtokrana/kran-220-tonn/ - типа такого, с гуськом, взять можно в аренду.
Но ваши "друзья" вас сильно дурят, за 80 т.р ))) Это разве что на разработку ППР и закупку материалов, а работа и аренда лесов или крана с люлькой бесплатный бонус) Мой вам совет - не беритесь за эту работёнку.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Можно кронштейны приварить к громоотводу до монтажа, а на высоте крепить кронштейны хомутами. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Но если нанять такое чудо техники, то от 80 т.р. мало что останется. Или такая, вдвое дешевле, может как раз хватит: https://moscowkran.ru/avtovyshka/50-...kopicheskaya-2 +1. ТС же так и написал, что вышка 35 м есть своя. Последний раз редактировалось kp+, 28.07.2020 в 16:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41
|
Тут по теме нашел РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 где говорится что можно использовать одиночный стержневой молниеотвод. Им можно защитить от молнии сразу две трубы (посередине которые) вот проблема с расчетом длины стержня и правильность его крепления) может кто подскажет (120 градусов натяжение если взять) в инструкции СО 153-34.21.122-2003 в разделе 3.3.2.1. Описывается одиночно стержневой молниеотвод надежность защиты как я понимаю беру 0,999 (в таблице он на 3 строчке, а я как понимаю это первый уровень защиты - наше производства тоже вроде относится к первому уровню). И кстати есть еще выражения 1 и 2 зона защиты не до конца это понимаю.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 540 | 12.04.2024 23:02 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |