| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.10.2020, 13:31 | #1 | |
Нужно ли заполнять полую винтовую сваю в условиях ВМГ?
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 1448
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Очень просто. Внутри трубы создается бетонная пробка. Бетоном трубу без щелей заполнить сложно, поэтому мало кто старается. Получаются замкнутые полости, постепенно заполняемые водой. Сцепление бетона с трубой практически никакое, так как трубу изнутри ни кто не удосужился почистить, да еще всей гладкое. Поэтому и получается схема в виде бетонного поршня внутри и металлического цилиндра снаружи. Вода в полостях замерзает и начинает толкать бетон-поршень и трубу между собой. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Обсуждается какой-то бред. Есть требование нтд, выполняйте.
В остальном определитесь что есть что и как оно соответствует нтд. Например где у вас винтовая свая, если вы её опускаете в скважину? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вы понимате что необходимо сделать для нормальной работы на морозное пучение, выдергивание и горизонтальные нагрузки? Какой принцип использования грунтов?Глубина оттаивания?Вы уверены в нагрузке 1 т, не маловато? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn201...48/s48_012.pdf
В частности, здесь описана технология. Малобюджетный проект, с пониженным уровнем ответственности. Тут даже смысла нет говорить о термосваях, поэтому грунт будет подвержен сезонным колебаниям, сваю будет понемногу выталкивать. Нагрузка даже расчетная выдергивающая 0,5т, оттяжек много на мачту. В общем, мне страшно за пучение. Я понимаю когда есть реальная нагрузка от здания и сваю не может выпучиться, а тут что то хз =) По итогу решили заполнять сваи ЦПС, там где погружаются с лидером, а там где сами заходят, в них внутри остается соответственно грунт. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |