Узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной
sanya55
 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17

Правильно ли расположены г-образные элементы при таком варианте анкеровки стен(вверх)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image_2020-10-10_092006.jpg
Просмотров: 101
Размер:	133.9 Кб
ID:	230828  

Просмотров: 834
 
Непрочитано 10.10.2020, 08:33
#2
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


У Вас в стене вертикальная и горизонтальная арматура есть. П-шки вокруг горизонтальных стержней сделайте и все.
Константин Д вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 08:56
#3
sanya55


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
У Вас в стене вертикальная и горизонтальная арматура есть. П-шки вокруг горизонтальных стержней сделайте и все.
конкретно такое расположение гэшек интересует
sanya55 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 09:19
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Я бы верхнюю гэшку анкеровал к левой стороне стены.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.10.2020, 10:55
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688





Offtop: В первом посте вопрос про стена-перекрытие или про стена-стена ?

В езле стена-перекрытие Верхняя растянутая Г-шка выкалывает бетон при растяжении. Узел разрушается.
Чтобы человек так больше не рисовал можно мягко ему объяснить, а можно попросить рассчитать узел на выкалывание Г-шкой бетона. Таких методик расчёта нет, но на ум автору явно что-то придёт.

Правильно Г-шки доводить до противоположной грани. Тогда будет равносторонне жесткий узел.
Однако тут Юльюша бунтует и против такого. Говорит, что сжатый стержень тоже будет выкалывать бетон под своим радиусом. Но это ещё можно посчитать по Рекомендациям к закладным деталям и при большом радиусе конструктивно исключить. Ну и/или сжатую Г-шку не заводить за арматуру.
Offtop: Вообще Ильюша очень умный, но прямо никогда не говорит и его надо очень внимательно слушать. Поскольку СергейКонстр писать перестал, а Нубий пишет только там где ему интересно, то на форуме почти не осталось железобетонных гуру. Но при этом очень много людей себя ими считают и иногда обманывают.

Традиционно для простоты конструирования узлы стена-перекрытие делаются жёсткими только в одну сторону. Ведь плита тяжёлая и маловероятна смена момента на противоположный. А тогда и нижний стержень можно пытаться по расчёту заанкеровать сжатым с учётом уменьшения требуемой площади (в смысле без Гшки).

Узел стена-стена традиционно делается жестким в обе стороны. В зависимости от расчётного армирования , усилий, это может быть конструктивная Пшка или 2 Гшки по расчёту. В углу стен это будет 3 Гшки.
Если в стенах невысоких зданий есть сильные растягивающие усилия в горизонтальной арматуре, то имеет смысл изменить компоновку фундаментов здания.
В высоких зданиях от 10 этажей стены (по слухам) становятся сильно нагруженными и там уже надо серьёзно их анкеровать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2020 в 11:46.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как заармировать узел сопряжения пилона с цокольной стеной? Student_97 Железобетонные конструкции 4 11.01.2019 13:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия Kristi2711 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.09.2013 00:53
Узел соединения трубобетонной стойки и монолитного перекрытия Olga12 Железобетонные конструкции 2 05.08.2008 21:13