| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.10.2020, 17:33 | #1 | |
Нужна ли противопожарная дверь между зрительным залом и фойе?
Архитектор
Краснодар
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 4309
|
|
|||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
СП 4.13130.2013: http://docs.cntd.ru/document/1200101593 Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот необозначенные у вас небольшие технические помещеньица у сцены и комнату диджея вполне возможно нужно отделять пождверями: Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23
|
Спасибо большое за ответ, а то я уже отчаялась)
Колосников нет и вместимость зала около 500 мест. Меня смущает Статья 88 ФЗ123: "1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами." Я считала, что если помещения относятся к разным классам или даже подклассам, то их нужно отделять противопожарными перегородками 1го типа? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
А ограждающие конструкции здания (которые могут не являться противопожарными преградами) должны соответствовать по пределам огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности требованиям таблиц 21, 22 №123-ФЗ, и требованиям СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты". При этом заполнения проёмов в ограждающих конструкциях зданий могут не иметь никаких пожарно-технических характеристик по 123-ФЗ: http://www.consultant.ru/document/co...bffa39c4b8a4c/ Цитата:
Только если это требуется по СП 4.13130.2013 и СП 2.13130.2020.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23
|
Спасибо за разъяснения! Разрешите задать еще один вопрос по теме огнестойкости: 5.4.11 Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ.
При применении древесины для настила по этим элементам, она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. Мой пирог пола на сцене содержит не только лаги деревянного настила, но и фанеру, и даже палубную доску (заказчик хочет, чтобы была возможность иногда убирать линолеум и использовать деревянное покрытие из палубной доски). Нужно ли обрабатывать только лаги или все деревянные элементы? Например, фанеру с двух сторон? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
http://docs.cntd.ru/document/902344800 Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходима ли противопожарная дверь | istochnik | Пожарная безопасность | 1 | 21.05.2020 07:40 |
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) | Степлер | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.11.2016 17:23 |
Нужна ли противопожарная манжета на чугунный ввод? | Александр Анатольевичъ | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.07.2016 17:56 |
Нужна ли противопожарная стена в модульной котельной? | cfif999 | Пожарная безопасность | 2 | 05.09.2014 10:56 |
нужен типовый проект Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест, библиотекой на 15 тыс. томов и спортзалом 12х24м | ajdar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.03.2013 17:47 |