| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
При чем здесь территория промышленного предприятия???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Вы можете сами подобрать более подходящие под Ваши условия требования. Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ, и оперировал бы главой 2.5 прокладка кабельной вставки от реклоузла к ТП. Но конечно, если все сделано как положено и по уму. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В ПУЭ это называется столбовые (мачтовые ТП) (раздел 4.2.122 и далее). И посмотрите на кабельную линию с фото которое выложил csp. Чем плохо? Что не надежно или опасно? По моему все очень рационально. Знали бы Вы как у нас прокладывают кабельные линии в земле... И потом про них еще умудряются забывать... Мне кажется для времянки (конечно если все сделают по уму) СИП - нормальное решение. Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 15:37. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты.
Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в существующую ТП необходимо проложить в земле. И пока ввод во временную ТП не продуман. Назначение линии 10 кВ - питание временной ТП 10/0,4 кВ. Начало линии - существующая ТП, кабельный ввод в земле. Конец линии - временная ТП 10/0,4 кВ. Протяженность - порядка 200-300 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Если кабель еще не куплен, то СИП ставить и не заморачиваться. Ввод в ТП выполнить кабелем.
Покупать новый кабель, чтобы пустить его на времянку нерационально. Я думал приспособить существующий ненужный кабель пытаются... |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Дистанция незначительная (тут даже не требуется грозозащита), никаких препятствий для прокладки СИП-ом лично я не вижу. У кого есть запрещающие выдержки из НТД пожалуйста помогите человеку и выложите.
По поводу использования СИП-а в земле.... Хорошо, для прокладки в земле не предназначен, но ведь в трубе проложить можно. Сделайте опуск в шахту с помощью стальной трубы, а внутри проложите СИП. И если Вы все сделаете аккуратно (и при этом не забудете заделать торцы и присоединить трубу к системе уравнивания потенциалов ТП), то никто Вам не скажет, что у Вас СИП проложен в земле или не правильно... Я думаю, что на стройке трубу можно найти без проблем... |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
а это зависит от района, где расположена стройка. Где-то и одной ночи не провисит, но в таких бубенях никакие меры, кроме надежной охраны, не помогут. Даже закапывать кабель бесполезно - с глубины 1 м выроют на раз-два.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну подвесьте на деревянных рогатках Чем они дорогие и долгие то? Вы знаете решение лучше? Сколько метров у Вас линия? Вам дали типовой проект, оно так всё и делается (берётся типовой альбом, привязывается к проекту, если и будут какие варианты, так это металлические опоры, или деревянные столбы, хотя таких типовиков вообще ни разу не применял (по деревяшкам), сдаётся мне что они канули в прошлое). Может у Вас просто денег нет, взяли то, не зная что, и теперь не знаете как уложиться в бюджет? Не критикую, но ситуации разные бывают.
Откройте ПУЭ, посмотрите сколько расстояние между проводами 10 кВ должно быть, высота, бла бла бла, пролёты, ветровые нагрузки, задание на фундамент опор. Разработайте под это дело опоры из чего-нибудь, придите к начальству с рацпредложением, вот так будет дешевле наверное. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования | Никодим | Технология и организация строительства | 28 | 15.11.2016 21:36 |
Отвод земли во временное пользование | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 5 | 28.10.2015 00:12 |
Временное болтовое соединение | Melissa | Металлические конструкции | 6 | 04.09.2015 15:19 |
Процедура отвода земли во временное пользование и документы необходимые для этого. | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 13 | 14.12.2012 08:21 |
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.08.2011 18:07 |