Доброго времени суток.
Вопрос в следующем - возможно ли "забить" сваю в следующий слой грунта (на глубину от 0.3 до 2.5 м)?
Это нижний слой(основание сваи).

Описание нижнего слоя:
По заключению геологов - суглинок легкий, полутвердый с обломочным материалом до 25%.
удельное сцепление - C = 47 кПа;
угол внутреннего трения - j = 26 °;
модуль деформации - Е = 45 МПа;
показатель текучести IL = 0.19;

На сколько я понимаю это возможно(суглинок полутвердый), но зерно сомнения все таки есть(с обломочным материалом до 25%).
Дело в том, что нижний слой находится близко к отметке земли от 3 до 2.5 м. и не целесообразнее ли сделать фундаменты на естественном основании?

Заранее спасибо.
P.S. Было бы очень забавно -> по расчету свая проходит при данном "заглублении", а по факту его выполнить не возможно.
Просмотров: 6411
 
Непрочитано 16.03.2005, 16:14
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


На 2 метра сваи забивать имхо глупость, но забить конечно можно если очень захотеть....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 16:30
#3
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


А как насчет компрессионных испытаний? По первому типу зондирования и из графика все ясно!
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 19:12
#4
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
На 2 метра сваи забивать имхо глупость, но забить конечно можно если очень захотеть....
Солидарен.
Целесообразнее фундаменты на естественном основании, благо грунт хороший и не глубоко залегает. Нам бы всегда так, а то постоянно или просадочный слой 8-9 м или подработка или еще какая нибудь заморочка.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 19:38
#5
nickneck

проектирование
 
Регистрация: 10.04.2004
Russia
Сообщений: 22


Интересно соотношение несущая способность сваи, нагрузка на фундамент.
nickneck вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2005, 20:31
#6
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Забыл сказать, что сваи 30х30 см L = 4000 мм
Расчетная несущая сваи от 30 до 34 т. Прикинул 8 свай в зависимости от заглубления (в зависимости от местоположения фундамента и нигрузки на него). Расчетная нагрузка на сваю от 13 до 29, последних не более 20% - в основном 23 т.
Дело в том, что для свайных в данном случае практически не нужно возни с землей:
для фундаментов под "внутренние" колонны отм. низа ростверка - земля;
для фундаментов под "внешние" колонны -0.700 до -1.200 от уровня земли причем последних меньшинство;
А глубина промерзания у нас от -1.5 до -1.8 м. Так, что для фундаментов на естественном и подсыпка граншлака и заглубление низа фундамента - земли кидать не перекидать.
gad вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 20:52
#7
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


По моему мнению закладывать забивные сваи глубиной 2-3 м глупость, судя по характеристикам это отличное основание для устройства ленточного или плитного фундамента, только посмотри мощность этого слоя и проверь нет ли слабых подстилающих грунтов.
Кстати забивка свай не везде разрешена.
gest вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 21:16
#8
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Gad
Не пойму, почему у Вас вызвало сомнение, Ваше вполне логичное, начальное решение устроить фундамент из коротких свай ? Если нет необходимости или возможности устройства подвала, если верхний слой грунта не пригоден для использования, если слой на уровне 2.0 и ниже, является нормальным материком. В данных условиях нет правил, Вас регламентирует в использовании, каких угодно коротких свай, только и только экономическая целесообразность. Обложитесь ценниками и определите, стоимость сваи с ростверками, на здание, отдельные столбчатые фундаменты с рандбалками на здание, прерывистые ленточные фундаменты на здание. Всё это достаточно укрупнёно, не нужна подробная проработка вариантов. И Вы выберете вариант. На чём Вы застряли?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 09:20
#9
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


gad

Цитата:
а по факту его выполнить не возможно.
Что ты имеешь в виду?
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 09:51
#10
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Грунт, судя по характеристикам, отличный чуть-чуть не дотягивает до условий, при которых сваю можно считать сваей стойкой, посему немного непонятно зачем Вам ее забивать в него аж на 2,5 м. Если только из-за близкого расположения слоя от поверхности, то можно по месту укоротить сваю (все равно у Вас несущая способность недоиспользуется). А в принципе забить конечно можно, вот только желательно иметь для этого достаточное технико-экономическое обоснование.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 16:26 Re: Вопрос: забивка сваи
#11
Dmitri

Строительные конструкции
 
Регистрация: 21.10.2003
Москва
Сообщений: 174
<phrase 1=


2 VVV
Цитата:
Сообщение от gad
нижний слой находится близко к отметке земли от 3 до 2.5 м.
При длине сваи 4 метра, с учетом заделки арматуры в ростверк свая зайдет в суглинок примерно на метр.

Не вижу препятствий для устройства подобного фундамента. Считаю, что при экономическом обосновании он имеет право на жизнь.
Dmitri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 20:46
#12
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Спасибо Всем за высказанные мнения - мне это помогло принять решение, надеюсь правильное .
На счет величины заглубления в несущий слой - так дело в том, что значение расчетного сопротивления под концом сваи зависит от расстояния от поверхности до конца сваи. А у меня по расчету получалось соотношение несущей под нижним концом и по боковой поверхности от 2:1 до 3:1.
С точки зрения затрат, в данном случае дешевле свайный.