| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите с обследованием железобетонной плиты балкона!

Помогите с обследованием железобетонной плиты балкона!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2021, 14:03 #1
Помогите с обследованием железобетонной плиты балкона!
Varkenlaft
 
Регистрация: 27.04.2021
Сообщений: 2

Добрый день!
Необходимо объяснить причины обрушение защитного слоя бетона балкона. В местах обрушение бетон влажный поэтому сделал выводы что отсутствует гидроизоляция балкона, но перерыв весь интерне так и не могу сослаться на нормативный документ, что гидроизоляция балкона необходима.
Также меня смущает что толщина обрушение 45мм а арматуру не видно. Видно только мелкую сетку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P10417-111423.jpg
Просмотров: 205
Размер:	141.3 Кб
ID:	236723  

Просмотров: 3801
 
Непрочитано 27.04.2021, 14:42
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Varkenlaft Посмотреть сообщение
акже меня смущает что толщина обрушение 45мм а арматуру не видно. Видно только мелкую сетку.
скорее всего это сетка штукатурного слоя
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 14:50
1 | #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Похоже, что ремонт плиты уже был. И видна сетка, которую укладывали при это ремонте. А отслоился не защитный слой, а ремонтная штукатурка.
О причинах тяжело сказать. Возможно штукатурка выбрана не лучшая. Или лучшая, но штукатурка. А для уличного применения нужен специальный ремонтный состав для ремонта бетона.
Так же возможно, что подготовка основания перед ремонтом была не очень хорошей. Что за желтушный цвет с голубыми пятнами? Не краска ли поверх которой штукатурка и была нанесена? Перед нанесением ремонтного состава (не штукатурки), нужно зачищать бетон до заполнителя.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2021, 15:02
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
специальный ремонтный состав для ремонта бетона
- этого никогда не будет, т. к. надо разобрать балкон до стального скелета (который уже изрядно погнил). Будет ежегодная штукатурка пока каркас не крякнет, крайним станет последний обследовавший. Если обследователь напишет, что надо всё разобрать и сделать нормально, то его работу не примут. Судя по цвету штукатурки и коррозии стали внутри неё, в цемента она не содержит (или водой привозной раствор раз пять бодяжили, от чего он стал не лучше губки).

Последний раз редактировалось eilukha, 27.04.2021 в 15:07.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 15:15
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Здание похоже раритетное или статусное судя по перилам и дальнему фону - типа лепнина. Вроде после отделки.
Форум существует черти сколько лет и старые темы затираются новыми. Посмотрите/почитайте эту тему:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142334
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 16:07
1 | #6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Защитный слой отвалился снизу скорее всего вследствие процессов попеременного замораживания и оттаивания. А арматуры не видно, потому что для балкона, работающего по консольной схеме, рабочая арматура расположена вверху. Хотя конструктивная арматура могла быть и внизу.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 19:11
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от Varkenlaft Посмотреть сообщение
В местах обрушение бетон влажный поэтому сделал выводы что отсутствует гидроизоляция балкона, но перерыв весь интерне так и не могу сослаться на нормативный документ, что гидроизоляция балкона необходима.
Балконы ведь из бетона с требуемыми характеристиками предусматривают, где гидроизоляция не требуется, да и сложно ее там представить. Отвалилась штукатурка, как выше писали. Вам бы именно бетон пощупать и толщину оставшуюся установить с армированием. Тогда и о мерах думать. А так, вообще оно ни о чём...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2021, 21:11
#8
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Varkenlaft Посмотреть сообщение
Также меня смущает что толщина обрушение 45мм а арматуру не видно. Видно только мелкую сетку.
Балкон может быть из металлических элементов, обшитых сеткой и оштукатуренных...
Вскрытие покажет (с)...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2021, 10:49
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Балкон может быть из металлических элементов, обшитых сеткой и оштукатуренных...
Именно так.

По опыту - очень высока вероятность что консоли давно сгнили и балкон держится на честном слове (и будет держаться еще десятки лет, а может быть, не будет ...).

Вот несущие элементы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P10417-111423.jpg
Просмотров: 66
Размер:	287.5 Кб
ID:	236870  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 02:41
#10
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Проблема не в (отсутствии) гидроизоляции, а в применении различных растворных составов в массиве единой конструкции.

Скорее всего, это микс «старых» известковых и «новых» цементных растворов либо включения извести и гипса. Это приводит к неравномерному увлажнению, снижению морозостойкости, коррозионной стойкости, изменению химической активности разных участков штукатурного слоя, внутренним расслоениям. С точки зрения теплотехнических свойств балконные плиты в местах контакта с массивными стенами (особенно с металлическими или чугунными теплопроводными включениями) весьма уязвимы, тепло и конденсатные пары здесь движутся интенсивно, на термограммах они всегда неистово «фонят».

В общем случае необходима очистка и применение поверхностно плотных нейтральных силикатных составов с добавками жидкого стекла, а если возможно добраться до металла - применение там более лёгких по плотности составов.
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите с обследованием железобетонной плиты балкона!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32