Непрочитано 10.08.2021, 12:16 #1
Глубина заложения ленточного фундамента для Коттеджа
Dyhses
 
Инженер-конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 16.05.2020
Сообщений: 15

Всем здравствуйте. Пролазил форум, интернет, СП и толком не нашел ответ.
Проектирую коттедж. 2 этажа газобетона, жб перекрытия, деревянная кровля. Пол по грунту. Подвала и цоколя нет. Грунты суглинок, вод на 3м. не обнаружено. Ни пучения ни просадки ни чего подобного нет. Строительство Воронежская область. Глубина промерзания 1,06м.
Фундамент монолитная лента (пожелание заказчика).
Заглубил на 0,8м. Проходит по расчетам и осадкам. (толщина 0,54м). Теперь заказчик требует заглубить ниже глубины промерзания. ТО бишь 1,1м и ниже. Доказать что есть фмз, что есть утепление его и отмостки не получается. Заело, мол при любых условиях, фундамент должен быть ниже глубины промерзания.

Прошу помощи, где-то написано, что можно и выше? В СП 22 пункт 5.5
Цитата:
"...с учетом - глубины сезонного промерзания грунтов."
.
Сам сторонник заложения фундаментов, но представьте Новосибирск (2,4м промерзание) так подземный город построить можно.
__________________
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании.
Просмотров: 2807
 
Непрочитано 10.08.2021, 13:35
#2
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


СП 22, раздел 5.5. Вероятно, подойдёт таблица 5.2. Хотя я сторонник заглубления на глубину промерзания, себе в дом сделал именно так.
А вообще, там же всего 30 см добавить, в чём проблема?
lazybones вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 13:41
#3
Dyhses

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.05.2020
Новосибирск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
СП 22, раздел 5.5. Вероятно, подойдёт таблица 5.2. Хотя я сторонник заглубления на глубину промерзания, себе в дом сделал именно так.
А вообще, там же всего 30 см добавить, в чём проблема?
Да и это показывал. Суть сводится к одному, что глубина промерзания такая-то, надо ниже. С ним то смирился, чего бодаться. Но надо уже для себя четко понять и знать, чем обосновать железобетонно.
__________________
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании.
Dyhses вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 13:54
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
Заглубил на 0,8м. Проходит по расчетам и осадкам. (толщина 0,54м). Теперь заказчик требует заглубить ниже глубины промерзания. ТО бишь 1,1м и ниже.
заменить грунт 300мм. под подошвой на непучинистый с уплотнением?
ну требует.... если это входит в ваши обязанности по договору - делайте.
Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
Заело, мол при любых условиях, фундамент должен быть ниже глубины промерзания.
а он чем обосновывает?))

Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
но представьте Новосибирск (2,4м промерзание) так подземный город построить можно.
а где-то и вечная мерзлота
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2021, 14:09
#5
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
Да и это показывал. Суть сводится к одному, что глубина промерзания такая-то, надо ниже. С ним то смирился, чего бодаться. Но надо уже для себя четко понять и знать, чем обосновать железобетонно.
1,06 м уже с учётом коэффициента из таблицы 5.2?
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 14:14
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
Доказать что есть фмз, что есть утепление его и отмостки не получается. Заело, мол при любых условиях, фундамент должен быть ниже глубины промерзания.
Не надо ничего доказывать. Для очистки совести (и подстраховки) можете ему в письменном виде на почту или вотсап свои предложения/возражения отправить. И делайте как ему хочется. Хозяин - барин.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 14:45
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


5.5.5 Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:
- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
- для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
- специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;
- специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);
- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
- выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 15:57
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


В СНиП (СП, ДБН - как удобно) в самом самом начале была формула для нахождения РАСЧЁТНОГО значения глубины промерзания грунта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниму56гу56гок.JPG
Просмотров: 97
Размер:	14.0 Кб
ID:	239647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниу45ну56гмок.JPG
Просмотров: 101
Размер:	32.6 Кб
ID:	239650  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 10.08.2021 в 16:04.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 16:18
| 2 #9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в самом самом начале была формула для нахождения РАСЧЁТНОГО значения глубины промерзания грунта.
Только вот в нормах не уточнено что за пол по грунту. Учитывая что это норма кочует еще с советских времен - можно предположить что это для неутепленного пола по грунту
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 16:23
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


MAG37, СП "Полы", раздел 10.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 16:49
| 1 #11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
можно предположить что это для неутепленного пола по грунту
Ну так нужно всего-лишь выбрать более близкую конструкцию пола по табличке: "по утеплённому цокольному перекрытию".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 19:16
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Dyhses Посмотреть сообщение
Прошу помощи, где-то написано, что можно и выше?
Об этом написано в разделе 8 СП 22. Речь о мелкозаглубленных фундаментах. Проектировать их можно по ВСН 29-85. Если в основании песок средний (или более крупной фракции) и УГВ не прямо у поверхности - пучения нет, можно делать мелкозаглубленный фундамент без утепления и дренажа. Если в основании пески мелкие, пылеватые, супеси или суглинки - тогда формально нужно смотреть таблицу 5.3 СП 22. Там перечислены случаи, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания. При низком УГВ можно устраивать мелкозаглубленные фундаменты на перечисленных грунтах основания также без утепления отмостки, дренажа и устройства непучинистой подушки. Однако я обычно при таких грунтах независимо от УГВ даю весь комплекс противопучинистых мероприятий - непучинистая подушка, ее дренаж, утепление отмостки.

Если же вы хотите заглубиться ниже уровня расчетного промерзания - тогда фундамент будет защищен от пучения гарантированно. Делать непучинистую подушку, дренаж и утепление - не нужно. Здесь только важно определиться - чему будет равно расчетное промерзание. Оно определяется по п.5.5.4 СП 22. Там применяется коэффициент теплового режима здания. Нужно учитывать следующее обстоятельство. Если у вас соблюдается определенный температурный режим внутри дома, то коэффициент теплового режима будет меньше единицы (табл. 5.2 СП 22). Это позволяет не закапывать фундаменты глубоко. Однако если у вас фундамент уйдет на зимовку недостроенным, то нужно либо применять коэффициент теплового режима как для неотапливаемых зданий (он равен 1,1), либо предусматривать временное утепление недостроенного фундамента. Также нужно учитывать, что обратную засыпку ленточного фундамента желательно делать непучинистым грунтом, а у него нормативная глубина промерзания будет больше, чем у суглинков тех же. При определении расчетной глубины промерзания нужно применять значения нормативного промерзания именно для грунта засыпки, а не для грунта основания.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 19:57
| 1 #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Только вот в нормах не уточнено что за пол по грунту. Учитывая что это норма кочует еще с советских времен - можно предположить что это для неутепленного пола по грунту
Но может логика не в том, что грунт отапливается через пол, а в том, что дом становится "тепловой" пробкой, то есть через проекцию дома не происходит теплообмена между грунтом и "улицей"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 21:16
#14
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну так нужно всего-лишь выбрать более близкую конструкцию пола по табличке: "по утеплённому цокольному перекрытию".
это совсем не полы по грунту. Утепленное цокольное перекрытие наоборот говорит о том что в подполье может быть температурный режим как на улице

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но может логика не в том, что грунт отапливается через пол, а в том, что дом становится "тепловой" пробкой, то есть через проекцию дома не происходит теплообмена между грунтом и "улицей"
ну в купе в утеплением которое нам предписывает СП Полы - 1 метр по периметру. Можно предположить что грунт все же отапливается через пол.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2021, 20:48
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это совсем не полы по грунту. Утепленное цокольное перекрытие наоборот говорит о том что в подполье может быть температурный режим как на улице

----- добавлено через ~2 мин. -----


ну в купе в утеплением которое нам предписывает СП Полы - 1 метр по периметру. Можно предположить что грунт все же отапливается через пол.
но как раз ведь значение в этом вопросе имеет участок у наружного периметра...

Можно попробовать в запас принимать коэффициент как для пола по грунту, но температуру примыкающего помещения принимать 5 градусов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения ленточного фундамента для Коттеджа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента 3MEi86 Основания и фундаменты 11 11.06.2021 21:47
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Выбор глубины заложения фундамента Alex_you Основания и фундаменты 2 27.09.2013 00:54
Глубина заложения фундамента крыльца в непучинистых грунтах Павликов Роман Основания и фундаменты 16 18.09.2013 13:57
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09