10.08.2021, 12:16 | #1 | |
Глубина заложения ленточного фундамента для Коттеджа
Инженер-конструктор
Новосибирск
Регистрация: 16.05.2020
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2807
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.05.2020
Новосибирск
Сообщений: 15
|
Да и это показывал. Суть сводится к одному, что глубина промерзания такая-то, надо ниже. С ним то смирился, чего бодаться. Но надо уже для себя четко понять и знать, чем обосновать железобетонно.
__________________
Можно построить всё. Вопрос в цене и желании. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
ну требует.... если это входит в ваши обязанности по договору - делайте. Цитата:
а где-то и вечная мерзлота |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Не надо ничего доказывать. Для очистки совести (и подстраховки) можете ему в письменном виде на почту или вотсап свои предложения/возражения отправить. И делайте как ему хочется. Хозяин - барин.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
5.5.5 Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:
- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3; - для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов. Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: - специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств; - специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6); - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов; - выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
В СНиП (СП, ДБН - как удобно) в самом самом начале была формула для нахождения РАСЧЁТНОГО значения глубины промерзания грунта.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 10.08.2021 в 16:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Ну так нужно всего-лишь выбрать более близкую конструкцию пола по табличке: "по утеплённому цокольному перекрытию".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Об этом написано в разделе 8 СП 22. Речь о мелкозаглубленных фундаментах. Проектировать их можно по ВСН 29-85. Если в основании песок средний (или более крупной фракции) и УГВ не прямо у поверхности - пучения нет, можно делать мелкозаглубленный фундамент без утепления и дренажа. Если в основании пески мелкие, пылеватые, супеси или суглинки - тогда формально нужно смотреть таблицу 5.3 СП 22. Там перечислены случаи, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания. При низком УГВ можно устраивать мелкозаглубленные фундаменты на перечисленных грунтах основания также без утепления отмостки, дренажа и устройства непучинистой подушки. Однако я обычно при таких грунтах независимо от УГВ даю весь комплекс противопучинистых мероприятий - непучинистая подушка, ее дренаж, утепление отмостки.
Если же вы хотите заглубиться ниже уровня расчетного промерзания - тогда фундамент будет защищен от пучения гарантированно. Делать непучинистую подушку, дренаж и утепление - не нужно. Здесь только важно определиться - чему будет равно расчетное промерзание. Оно определяется по п.5.5.4 СП 22. Там применяется коэффициент теплового режима здания. Нужно учитывать следующее обстоятельство. Если у вас соблюдается определенный температурный режим внутри дома, то коэффициент теплового режима будет меньше единицы (табл. 5.2 СП 22). Это позволяет не закапывать фундаменты глубоко. Однако если у вас фундамент уйдет на зимовку недостроенным, то нужно либо применять коэффициент теплового режима как для неотапливаемых зданий (он равен 1,1), либо предусматривать временное утепление недостроенного фундамента. Также нужно учитывать, что обратную засыпку ленточного фундамента желательно делать непучинистым грунтом, а у него нормативная глубина промерзания будет больше, чем у суглинков тех же. При определении расчетной глубины промерзания нужно применять значения нормативного промерзания именно для грунта засыпки, а не для грунта основания. |
|||
|
||||
Но может логика не в том, что грунт отапливается через пол, а в том, что дом становится "тепловой" пробкой, то есть через проекцию дома не происходит теплообмена между грунтом и "улицей"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну в купе в утеплением которое нам предписывает СП Полы - 1 метр по периметру. Можно предположить что грунт все же отапливается через пол. |
|||
|
||||
Цитата:
Можно попробовать в запас принимать коэффициент как для пола по грунту, но температуру примыкающего помещения принимать 5 градусов
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2021 21:47 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
Выбор глубины заложения фундамента | Alex_you | Основания и фундаменты | 2 | 27.09.2013 00:54 |
Глубина заложения фундамента крыльца в непучинистых грунтах | Павликов Роман | Основания и фундаменты | 16 | 18.09.2013 13:57 |