| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2016, 12:01 | #1 | |
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм?
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 40436
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Лаги- не лучшее решение. Даже при креплении к полу они издают скрипящие звуки. Но с точки зрения нагрузки на пол все норм., они легкие и частично перераспределяют нагрузку. Если такой перепад- проще и лучше 2 листа гвл по керамзиту. Полезная нагрузка обычно -150кг на м.кв
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
Он боится превысить допустимую нагрузку, вычитав что вся нагрузка с учетом чернового и чистового пола, а так же мебели и 4-х человек в квартире не должна превышать 250 кг на метр квадратный и не верит ни каким другим цифрам.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Перепад в основном идет к коридору (если возле лоджии взять за 0 то в коридоре до 10 см доходит разница в высоте). Я ему предлагал в комнатах померить сколько надо стяжку толщиной (не более 4-5 см, а в коридоре на керамзите сделать и сверху еще постелить фанеру в несколько слоев. А на кухне будет либо выше всего пол, либо сломать старую стяжку и сделать новую меньшей толщины. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Один архитектор сказал что допустимая нагрузка 350 кг и так же посоветовал обратиться в МНИИТЭП. А еще забыл указать этаж 22 последний. Это как-то влияет на допустимые нагрузки? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
А есть ли информация по весу плит перекрытий такого типа, так как находил в интернете подсчеты где собственный вес плиты перекрытия на квадратный метр отнимали от предельно допустимой нагрузки на квадратный метр. То есть мне надо из 600 кг на метр квадратный отнять вес плиты на метр квадратный. Верен ли такой расчет? Но это не посчитать не зная веса плиты. А в МНИИТЭП по телефону сказали от 200 до 400 кг и посоветовали керамзит там где разброс высот самый большой.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Сборные многопустотные панели бывают "4","6", и "8" кН по несущей способности - уже за вычетом собственного веса (400, 600, 800 кг/м.кв). Причем как правило используются "6" и "8" - это позволят например производить прокладку инженерных сетей с частичным разрушением или допускает дефекты, приводящие к снижению их несущей способности. При устройстве сухой стяжки ее вес 0,1*800 - вес керамзитового гравия +30кг - 2 слоя ГВЛ = в итоге около 110кг/м.кв (что эквивалентно 60мм. стяжки, предусмотренной проектом). Рекомендую поступить именно так. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
Спасибо за ответы, надеюсь получиться уговорить отчима от затеи со старыми лагами и креплением анкерными болтами к плитам перекрытий. А насчет сухой стяжки проблема в том что, уже куплена фанера даже больше чем ее нужно, так как отчим не сказал как он собирается делать пол, но увидел, что фанера дорожает и накупил 50 листов. Это еще одна из причин по которой он никак не откажется от затеи с лагами.
|
|||
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
А что если пойти по другому пути. Открыть СНиП тех годов по нагрузкам, найти равномерно распределенные нагрузку для жилых помещений,
,она и будет минимально допустимая нагрузка для плит. Сомневаюсь, что кто то на заводе ЖБИ делал плиты которые несут меньше СНиПовской нагрузки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
почему бы не выполнить по той же схеме, уложив вместо гвл фанеру. Какая у нее толщина?
Про лаги я не зря писал во втором посте - у меня в одной комнате уложен пол по лагам. Лаги выставлял по уровню и притягивал к перекрытиям; фанера шпунтованная с пропиткой quickdesk. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Цитата:
Разделив 2200кг на площадь плиты, получим: 2200/(6х1,200) = 2200/7,2 = 306кг/м2 - это нормативная нагрузка. А расчетная - 306х1,1=337кг/м2 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Да ни фига не около. Для плиты ПК63.15 соб. вес 2950кг(видно на фото). И собственный вес тогда 2950/(6.3х1,5) = 2950/9,45 = 312,17кг!!! А расчетная - 312,17х1,1=343,4кг!!!(для расчета по IПС, раз уж мы собрались блох ловить по "завалится - не завалится")
Или 4,06%, для человека, который ловит блох - это сущий пустяк? Ну-ну!! Кстати, для плиты ПК60.15 вес квадратного метра ещё выше. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
У него был вопрос - насколько допускается загружать плиту. Рекомендую не превышать 200кг./м.кв от состава покрытия пола, а лучше не превышать проектное значение нагрузки (от принятых в проекте конструкций). Если уж "ловить блох" так с определением нагрузки от состава пола, но не с определением веса плиты / потому как цель этих вычислений мне не понятна. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2017 19:43 |
Сколько выдержит плита перекрытия | nastena.nya | Железобетонные конструкции | 6 | 08.04.2015 11:21 |
Что за плита перекрытия? | Basket204 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2012 18:45 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |