Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома
sagitron
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80

Вот собственно вопрос - какое будет монолитное перекрытие с опорой на монолитные стены (150мм) допустим на дом 6*6м и на дом 12*12м.
Делая монолитный дом хотелось бы иметь в будущем возможность легкой перепланировки, если сделать дом без несущих перегородок.
При наличии колон, возможно все, но хотелось бы иметь чистое пространство, если жизнь на марсе смысл делать перекрытия на 100+ м2 с опорой на наружные несущие стены. Упрощается возведение перегородок из ГКЛ!
Просмотров: 5988
 
Непрочитано 29.11.2020, 22:20
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2020, 23:17
#3
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это что за фото?
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 23:25
| 1 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


А нагрузки то какие?
если нужна качественная оценка, то на 12 м. перекрытие будет толстым.
Одна колонна посередине не даст много проблем с планировкой, но значительно упростит и удешевит решение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 23:50
1 | #5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Одна колонна посередине не даст много проблем с планировкой, но значительно упростит и удешевит решение.
поддерживаю.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если нужна качественная оценка, то на 12 м. перекрытие будет толстым.
это если сплошное. Нормы реклмендуют 1/30. Для 12 м получится жесть.
Можно сделать ребристое, но тут с интерьером и свободной планировкой вопрос. А если по низу балок пустить натяжной потолок, то будет еще толще чем сплошное.

Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
хотелось бы иметь в будущем возможность легкой перепланировки
Из личного опыта скажу, что данные мысли полная ерунда. Хороший архитектор может сделать порядка пяти достойных планировок на одинаковой площади и вписать промежуточную конструкцию в перегородки. Это если вы проектируете типа таунхаусов на продажу. Если дом для себя, то не будете вы ничего перепланировать. Дорого и времени куча нужна. Лучше сразу с хорошим архитектором поработать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Одна колонна посередине не даст много проблем с планировкой, но значительно упростит и удешевит решение.
поддерживаю.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если нужна качественная оценка, то на 12 м. перекрытие будет толстым.
это если сплошное. Нормы реклмендуют 1/30. Для 12 м получится жесть.
Можно сделать ребристое, но тут с интерьером и свободной планировкой вопрос. А если по низу балок пустить натяжной потолок, то будет еще толще чем сплошное.

Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
хотелось бы иметь в будущем возможность легкой перепланировки
Из личного опыта скажу, что данные мысли полная ерунда. Хороший архитектор может сделать порядка пяти достойных планировок на одинаковой площади и вписать промежуточную конструкцию в перегородки. Это если вы проектируете типа таунхаусов на продажу. Если дом для себя, то не будете вы ничего перепланировать. Дорого и времени куча нужна. Лучше сразу с хорошим архитектором поработать.

PS Tyhig классная антиреклама
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 01:47
#6
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Одна колонна посередине не даст много проблем с планировкой, но значительно упростит и удешевит решение.
Хорошо упрощаем тогда задачу, дом 12*12 с одной (2-4) колоной, какое перекрытие нужно тогда.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Из личного опыта скажу, что данные мысли полная ерунда. Хороший архитектор может сделать порядка пяти достойных планировок на одинаковой площади и вписать промежуточную конструкцию в перегородки
Вот и я о том построил монолитный дом а когда лет так через 30-50 продавать или детям, по-любому перепланируют вот и упрощается задача.
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 05:34
#7
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Перекрытие будет монолитным Тс , напиши , что ты подразумеваешь под вопросом "какое"? Если тебя интересует к примеру армирование, то открой учебник да посчитай, это же"не сложно". Свои значения подставляй формулы да и только.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 08:00
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


sagitron, для ячейки 6х6м перекрытие можно сделать толщиной 180-200мм в зависимости от нагрузок. С учетом монолитных стен оно будет плоским. Про ячейку 12х12м (без промежуточных опор) - балочное, кесонное или плоское с предварительным напряжением. Возможно без балок и без предварительного напряжения, но тогда его толщина будет минимум 40см и его нужно будет выполнять облегченным (с пустотообразователями). В любом случае толщина монолитных стен должна быть таковой, чтобы можно было выполнить двойное армирование, а это никак не 150мм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 09:09
#9
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
, для ячейки 6х6м перекрытие можно сделать толщиной 180-200мм в зависимости от нагрузок. С учетом монолитных стен оно будет плоским.
Если я вас правильно понял, то поставив колону допустим 400*400мм в центре дома 12*12м можно сделать перекрытие +/- 200мм при сн 800 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Если тебя интересует к примеру армирование, то открой учебник да посчитай, это же"не сложно". Свои значения подставляй формулы да и только.
К сожалению я не пгс, посчитать не смогу, если вам будет не сложно прикинуть буду очень признателен.
Хотя и сам могу посчитать, с математикой вроде впорядке только знать бы где и что?!
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 09:47
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял, то поставив колону допустим 400*400мм в центре дома 12*12м можно сделать перекрытие +/- 200мм при сн 800 кг/м2.
В принципе да.
Давайте оперировать расчетными нагрузками.
Перекрытие толщиной 200мм: 0,2*2,5*1,1=0,55т/м.кв.
Пол (стяжка 6см): 0,06*1,8*1,3=0,14т/м.кв.
Временная: 0,15*1,3=0,195т/м.кв.
Перегородки (нужно знать схему расположения перегородок, их высоту , состав и материал): не менее 0,15т.м.кв.
Итого: 0,55+0,14+0,195+0,15=1,035т/м.кв. Это минимум.
При толщине плиты 0,2м, колонне сечением 400х400мм и классе бетона В25 необходимо армирование против продавливания перекрытия. Или капитель.

Разумеется нужно считать армирование и продольное и поперечное (против продавливания).

Я посчитал для жилого этажа. А у вас "сн". Это что, снег лежащий на покрытии?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 10:47
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


При дополнительной колонне будет монолитная плита толщиной 200 мм с армирование двумя сетками (верхняя и нижняя зона) d20 с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Если подключите проектировщика, то можно будет сэкономить порядка 4 тонн арматуры (200 т.р.), нарисовав схемы армирования. Возможно даже толщину получится уменьшить до 180 мм, сэкономив 3 куба бетона. Как уже сказали, нужно делать расчет и проектировать. Или перезакладывать арматуру в запас.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 11:01
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
дом
Предполагаю что это односемейный частный дом и нагрузка там небольшая. Так что 6х6 м вообще можно не обсуждать (кроме проема для лестницы что сделает задание чуть интереснее). 12х12 м уже интереснее но вполне реализуемо в любом виде. Но можно и взять соответствующие плиты перекрытия (12 м сегодня не максимально возможная длина) и небольшой монолитный участок для лестничного проема.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 11:19
#13
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В принципе да.
Давайте оперировать расчетными нагрузками.
Перекрытие толщиной 200мм: 0,2*2,5*1,1=0,55т/м.кв.
Пол (стяжка 6см): 0,06*1,8*1,3=0,14т/м.кв.
Временная: 0,15*1,3=0,195т/м.кв.
Перегородки (нужно знать схему расположения перегородок, их высоту , состав и материал): не менее 0,15т.м.кв.
Итого: 0,55+0,14+0,195+0,15=1,035т/м.кв. Это минимум.
При толщине плиты 0,2м, колонне сечением 400х400мм и классе бетона В25 необходимо армирование против продавливания перекрытия. Или капитель.

Разумеется нужно считать армирование и продольное и поперечное (против продавливания).

Я посчитал для жилого этажа. А у вас "сн". Это что, снег лежащий на покрытии?
сосредоточенная нагрузка...

Если делать качественно перекрытие с "вертолетом" то стяжку лить не придется. Максимум самовыравнивающая!

Да в основном речь идет о частном домостроении, иногда заказчик на стадии проектирования изменяют планы (эскизные), или уже на стадии штукатурки, заказчику по факту не нравиться размеры, на бумаге вроде все ок, а по факту нефонтан, просят переделать, приходят постоянно мысли делать тупо "чистую площадь", а планировку отдать отделочникам гипсокартонщикам, они перегородки на такой площади за 4-6 дней поставят, и не надо будет их штукатурить!

Вот так и закралась эта мысль, а ввиду того, что планируем строить монолитные стены максимум 150мм, нужен конструктор!
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 11:49
#14
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


Это экономически неоправданный подход для частного домостроения. Слишком дорогие конструкции и работы получаются.
Совет про хорошего архитектора самый годный.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 11:56
| 1 #15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
планируем строить монолитные стены максимум 150мм
Плохая идея.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 12:04
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Да в основном речь идет о частном домостроении, иногда заказчик на стадии проектирования
А вы заказчик? Подрядчик? Проектировщик? Разрабатываете какие то "свои" решения?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 12:51
#17
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Монолитное ж/б перекрытие 12х12 м - кессонное исполнение будет считаться хорошим вариантом. Тёска ЛИС такие пропагандирует издавна.
Толщина монолитных ж/б стен 150 мм, исходя из производства работ - плохой вариант, да ещё и с учетом наличия дверных и оконных проемов (между строк - надпроемных и подпроемных перемычек).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:01
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Плохая идея.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Толщина монолитных ж/б стен 150 мм, исходя из производства работ - плохой вариант
160 лучше?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:05
#19
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
160 лучше?
Если верить СП 2007 года, то лучше 180 мм, но для коттеджика излишне.
160 мм делал не раз, но на проемы смотрел.
Один из основных вопросов бетонирование подоконных перемычек (надо на ширину и высоту оконных и дверных проемов смотреть) и размещение арматуры в районе проемов с учетом армирования перемычек (с учетом защитных слоев и прочих конструктивных требований).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
160 лучше?
Безусловно да
v.psk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие с опорой только на наружные стены дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть? Gar_ Прочее. Архитектура и строительство 7 22.05.2018 08:19
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету) bartus SCAD 2 21.04.2015 18:26
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37