Нагрузка действительно принимается 1 т/м^2 но с коэффициентом 1,3.
Только сомнительно, что при "отрицательной" высоте подпора у Вас не пройдет стена на сдвиг. Допускаю, что я чего-то неправильно понял в данной ситуации. Но думаю, Вам все прояснит пособие к СНиП 2.09.03-85 "...по проектированию подпорных стен и стен подвалов"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Спасибо за ответ!
Что за термин "отрицательная высота подпора"? По этому пособию и считал стенку из ФБС. Как же быть с кирпичной стеной: она раскреплена лестничными ступенями и сдвига быть не может. Происходит ее изгиб и опрокидывание... |
|||
|
||||
Выдуман мною - потому и взят в кавычки. Я имел в виду, что в зоне разгрузки планировочная отметка грунта ниже, чем отметка верха засыпки с обратной стороны стенки.
А под ступенями разве ничего не засыпается? И почемы Вы считаете, что раз стенка раскрепляется, то сдвига быть не может?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
А чем отличается изгиб от опрокидывания в вашем случае? Если возникает опрокидывание - на изгиб считать нельзя.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Опрокидывания скорее не произойдет, так как под лестницой будет засыпан грунт.
Кирпичная стена будет испытывать изгиб, изгибающий момент будет лежать в плоскости, перпендикулярной плоскости спуска в подвал. Изгиб стенки будет "по диагонали". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта | Synthetic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2009 20:37 |
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) | Customerrr | Расчетные программы | 8 | 03.08.2009 23:34 |
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 | C1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 07:53 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |