| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Промежуточная опора косоура

Промежуточная опора косоура

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2019, 13:06 #1
Промежуточная опора косоура
Tokouzn
 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16

Добрый день! Дано: лестница на склоне на сваях, которую будут собирать вручную полностью, поэтому сечения как можно меньше. Вопрос: как лучше сделать промежуточную опору косоура (для того чтобы сечение меньше взять)? возможен ли мой вариант узла? или лучше раздвинуть косоуры, чтобы у каждого свое болтовое соединение было

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 251
Размер:	60.5 Кб
ID:	218164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 263
Размер:	156.0 Кб
ID:	218165  

Просмотров: 4574
 
Непрочитано 23.09.2019, 13:23
1 | #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


А зачем нужен швеллер в поперечном направлении именно в уровне с основными косоурными швеллерами?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 13:23
1 | #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Да можно как угодно, только удобно когда конструкции есть на что опереть при монтаже. То есть например предусмотрен монтажный столик.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 13:25
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Если конструкция будет на открытом воздухе, делайте с болтовыми соединениями, компенсирующими температурные колебания косоуров.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 13:29
#5
Tokouzn


 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А зачем нужен швеллер в поперечном направлении именно в уровне с основными косоурными швеллерами?
можно и не в уровне, можно под, но не знаю как лучше это сделать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если конструкция будет на открытом воздухе, делайте с болтовыми соединениями, компенсирующими температурные колебания косоуров.
скажите пожалуйста куда глянуть и почитать про это как это делается
или проще без болтов, на сварке...

Последний раз редактировалось Tokouzn, 23.09.2019 в 13:52.
Tokouzn вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 15:26
1 | #6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Хорошо бы обозначить размеры, сечения, нагрузки и кратко описать схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косоур-стык.png
Просмотров: 174
Размер:	8.4 Кб
ID:	218175  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.09.2019 в 16:47.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 17:03
#7
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Там вообще нужен стык? Суда по масштабу там метров 6 косоур?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Если нужен, то вынести его как на картинке у Старый Дилетант. Лучшее решение.
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 17:17
#8
Tokouzn


 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Там вообще нужен стык? Суда по масштабу там метров 6 косоур?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Если нужен, то вынести его как на картинке у Старый Дилетант. Лучшее решение.
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
Tokouzn вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 17:20
1 | #9
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
Ну так просто опора, через уголок, на сварке, стык там вообще не нужен. 5,7м привезти не проблема.
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 17:34
#10
Tokouzn


 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Ну так просто опора, через уголок, на сварке, стык там вообще не нужен. 5,7м привезти не проблема.
я думаю всё таки, что надо балку на двух сваях, и балку подвести тогда под косоур не разрезая его, только вот как это лучше сделать
Tokouzn вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 18:08
1 | #11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
Если стоит задача реально облегчить конструкцию, то можно посмотреть в направлении лестниц-ферм. Когда ограждение-перила делаются как часть усиливающей конструкции и вся конструкция работает как ферма. Либо вывести стойки выше лестницы и пролеты косоуров дополнительно подвесить на раскосы от стойки.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.09.2019, 18:21
1 | #12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера
Изменение 1 к СП 20-2016 отменяет необходимость проверки на "зыбкость".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 18:25
#13
Tokouzn


 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Изменение 1 к СП 20-2016 отменяет необходимость проверки на "зыбкость".
ладно отменяет, но если не учитывать этот параметр и брать меньше сечение, то ведь пружинить будет. и это чувствуется при ходьбе
Tokouzn вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 19:02
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
и это чувствуется при ходьбе
субъективное восприятие?
Сделайте расчёт по Д.2.2, хотя он и не обязателен.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 20:02
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сделайте расчёт по Д.2.2, хотя он и не обязателен.
Почему не обязателен?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 20:13
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Почему не обязателен?
Потому, что не жилое и не общественное.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2019, 20:43
1 | #17
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Рассмотри и такой вариант:
- на оголовок сваи привари короб из имеющихся швеллеров (короб косой);
- на этот короб привари необходимые уголки с 2-мя отверстиями с 4-х сторон (4 подходящие балки на сваю);
- привари "крышку" на короб;
- подведите балки и прикрутите болтики.

Всё это будет как аналог узла 14 серии 2.440-2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 110
Размер:	122.3 Кб
ID:	218181  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 00:38
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Потому, что не жилое и не общественное.
А где указано, что иные лестницы не надо проверять по Д.2.2? И почему данная лестница не общественная?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 08:43
#19
Tokouzn


 
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Рассмотри и такой вариант:
- на оголовок сваи привари короб из имеющихся швеллеров (короб косой);
- на этот короб привари необходимые уголки с 2-мя отверстиями с 4-х сторон (4 подходящие балки на сваю);
- привари "крышку" на короб;
- подведите балки и прикрутите болтики.

Всё это будет как аналог узла 14 серии 2.440-2
спасибо! хорошая идея
Tokouzn вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 08:50
#20
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


стык косоура обязательно над стойкой выполнять?
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Промежуточная опора косоура

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 10.03.2017 10:53
Скользящая опора трубопровода в ИТП lepy Отопление 1 27.09.2013 06:43
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? hose Металлические конструкции 18 27.05.2013 10:57
Временная прожекторная опора и опора электроснабжения высотой 11-15 м для ПОС Tyhig Электроснабжение 1 27.02.2013 15:26