| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.12.2013, 16:26 | #1 | |
Открытая автостоянка под гостиницей
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 5965
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
От парковки до низа окон гостиничных номеров должно быть не менее 4 метров
Или окна противопожарные и не открываемые. Из СП 113.13330.2013 5.1.48 Во встроенных в здание другого назначения или пристроенных к нему автостоянках в целях предотвращения распространения пожара следует обеспечивать расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или противопожарное заполнение указанных проемов (кроме зданий Ф 1.4) Последний раз редактировалось VMT, 16.12.2013 в 13:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
У меня общественное здание, что написано в СНиПе по жилым зданиям я знаю
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще вопрос в тему. А будет ли считаться этот нижний этаж, где находится только вход в здание, а все остальное открытая автостоянка надземным этажом? Определения в СП я читала, но там написано, "Часть здания"....А тут практически все здание сверху "на ножках"..Я, конечно, склоняюсь к тому, что Экспертиза посчитает это как этаж,но может быть есть какие-нибудь лазейки? Потому что мне он вообще-то как этаж не очень нужен. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
Продолжу спрашивать, если можно, хотя отвечает мне только архитектор из Риги, остальные, наверное, не знают ничего по теме:-)
А двухуровневые квартиры будут считаться как 2 этажа или все-таки как один? (Да, даааавненько я не ходила в экспертизу), а в нормах на этот счет тоже ничего не могу найти |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
Мне нужно не выйти за нормированное количество этажей, но при этом набрать определенную площадь квартир, поэтому и спрашиваю. У меня будет один высокий этаж, на котором будут размещены двухуровневые квартиры, не посчитает ли экспертиза этот этаж за 2 этажа???
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
А где написано, что наличие этажа определяется общедомовым коридором? Есть еще один уровень перекрытий - есть этаж. Даже в СП 54.13330 написано:
"7.2.9 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого ЭТАЖА..." Так что набирать площадь можно только расширяясь вширь, а не ввысь. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Открытая автостоянка Ф5.2 стоит ближе ,чем положено к жилому дому Ф1.3 | crapbeton | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.04.2013 15:12 |
открытая автостоянка | feline | Архитектура | 10 | 05.06.2012 20:00 |
Открытая автостоянка впритык к забору колледжа | Solan3 | Архитектура | 13 | 24.09.2010 22:29 |
Шестиэтажная открытая автостоянка. Требования к эвак. лестницам. | fame807 | Архитектура | 17 | 08.06.2010 11:18 |