Непрочитано 17.09.2019, 19:38 #1
Как рассчитать анкера, закрепляющие к стене кронштейн под кондиционер?
panzerfaust94
 
Регистрация: 07.11.2018
Сообщений: 5

Здравствуйте, господа инженеры!
Задача такова: нужно подобрать диаметр анкеров под кронштейн, что закрепляет кондиционер (см. прикреплённое изображение). P=40 кгс - это нагрузка от кондиционера на консоль, W - ветровая нагрузка, примерно подобранная для грубых расчётов 150 кгс/м. кв. Расстояние между анкерами по вертикали можно принять равным 0,5 м. В случае чего можно закрепить не двумя, а тремя анкерами (под кондиционер и такие могут быть кронштейны), но это, очевидно, потребует изменения расчётной схема.
Так или иначе, общего порядка расчёта такой консоли с последующим расчётом анкеров я, к сожалению, на просторах всемирной паутины не нашёл. Очень жду ответа, заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NMnIuDbZLNU.jpg
Просмотров: 236
Размер:	310.1 Кб
ID:	217981  

Просмотров: 2674
 
Непрочитано 18.09.2019, 10:01
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Ну так кто мешает?
Строймех в помощь.
Составляешь систему уравнений воздействия сил, решаешь и по каталогу подбираешь необходимые анкера.
PS Не забыть учесть коэффициент запаса, а то любят монтажники на кондишене повисеть.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hqdefault.jpg
Просмотров: 176
Размер:	26.6 Кб
ID:	218011
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 11:05
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


2 panzerfaust94
если основание - "бетон", можете воспользоваться СТО 36554501-048-2016 (НИИЖБ им.А.А. Гвоздева).
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 13:25
#4
panzerfaust94


 
Регистрация: 07.11.2018
Сообщений: 5


Основание скорее всего железобетон, + верхний слой фасадная теплозащитная панель.
panzerfaust94 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:13
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Нанимаешь бригаду. Они тебе установят.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать анкера, закрепляющие к стене кронштейн под кондиционер?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 11.06.2014 18:37
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову sizaleksej Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2009 14:56