09.10.2019, 09:12 | #1 | |
Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 19735
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если грамотно варить - не поведет. Сам не варил, но неоднократно закладывал катет равный толщине свариваемых деталей и ни разу не было вопросов об обеспечении требуемой геометрии после сварки.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну так и получается, что катет будет в пределах 6...20мм (по ГОСТ до 1,2 толщины наименьшей детали, в проекте его ограничили). Как считаете оптимальным, так и варите.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нет. Если написано "катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей" значит в данном случае катет 20мм. Это общая практика в строительстве.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Просто фраза не завершена. Правильно писать "все катеты угловых швов сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ". |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Тогда не "принять", а "выбрать/назначить", если подразумевается, что катет может быть меньше толщины свариваемых элементов. Или "принять равным наименьшей толщине", если нужно по другому.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
А так вариантов написания очень много. Например "Все катеты по наиаеньшей толщине свариваемых элемнтов, но не более 8". И т.д. При этом толщины должны быть проставлены на чертеже. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
В общей практике строительства всегда имела место неопределенность этой формулироаки. 1. "Грамотные" КМ-щики подразумевали сто КМД будут делать "грамотные КМД-шники", которые примут катеты по таблице СНиП 2. Подразумевалось, что катеты равны толщине свариваемых элементов. Мнения участников процесса могли не совпадать. Поэтому проектировщик должен четко указывать, что он имел ввиду, например "катеты принять наименьщей толщине свариваемых элементов. ОФТОП. На одном из объектов произошел казус. Строители закрепили профнастил к прогонам через верхний гофр. На мое замечание ответили: "Так у Вас же написано -профнастил к прогонам крепить через волну - вот мы через волну и закрепили. С тех пор я пишу "профнастил крепить в каждой второй волне". |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 16.09.2013 13:00 |
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? | Серега1980 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.04.2012 09:29 |