| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по доработке фундамента

Вопрос по доработке фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2007, 22:04 #1
Вопрос по доработке фундамента
Bim56
 
подмосковье
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 11

Здравствуйте. Помогите дилетанту-строителю. Есть голый фундамент под частный дом, высота 2 метра, стоит на дорожных плитах. Почва глинистая. Цоколь планируется сделать высотой 400 мм. В одной из секций 10000х6000 с расстоянием между несущими стенами 6 метров по центрам, надо сделать лестничные марши: подвал - 1 этаж - 2 этаж. Общая длина под марши с площадками ориентировочно 3600, ширина около 2400 по центрам боковых стен.
То есть три плиты перекрытия по 1,2 м, длиной 6000, урезаем до 3600, оставшеся место - 2400 отдаём под пролёты лестниц.
Соответственно концы этих укороченных плит и балки лестниц надо на что-то опирать.
Отсюда вопрос - как доработать фундамент для "вписывания" лестниц. Лестницы, 4 пролёта и 2 площадки по одну сторону планируются из металлоконструкций. Посоветуйте оптимальный вариант.
Вот например так:
Вариант 1: уложить ещё ряды блоков фундамента длиной 3600 и вести по ним стену для шести плит 1,2м на 3600 (два этажа) и для крепления балок лестниц, но в этом случае не будет перевязки этой нитки с торцевой стеной фундамента это раз. И второе неизвестно как себя будет вести свободный конец фундамента.
Вариант второй: силовая балка с длиной 6 метров. На неё класть поперечную балку длиной (межцентровой) 3600, второй конец которой будет опираться на торцевую стену фундамента. Далее уже на эту балку лягут плиты перекрытия двух этажей 1,2х3,6 метра 6 шт, стена 1-го этажа в 1,5 кирпича, 2-го этажа в пол кирпича ну и балки лестниц. Если кому не трудно сделать прикидочный расчёт размеров балок буду признателен.
Просмотров: 7391
 
Непрочитано 10.07.2007, 22:48
#2
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Bim56 !Что значит урезаем плиту 6000 до 3600 ?Резать" ПК" поперек нельзя! Ищи плиты необходимого пролета .А вообще давай чертеж.
Алекс54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 00:33
#3
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Bim56 !Что значит урезаем плиту 6000 до 3600 ?Резать" ПК" поперек нельзя! Ищи плиты необходимого пролета .А вообще давай чертеж.
Просто я так выразился. Вроде всё понятно описал. Есть шестиметровый пролёт, но туда нужно пихнуть лестницы. Вопрос как быть с фундаментом
Bim56 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 19:33
#4
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Bim56 !Что значит урезаем плиту 6000 до 3600 ?Резать" ПК" поперек нельзя! Ищи плиты необходимого пролета .А вообще давай чертеж.
Ну что, ни у кого нет предложений? А кстати, почему нельзя-то? Просто интересно...
Bim56 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 20:44
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Дай скриншот, что есть и что хочешь,
будем думать,
тут гуманитариев в форуме нет
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 20:52
#6
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Bim56!Все дело в особенностях армирования пустотных плит. В приопорных 1/ 4 пролета плиты, в ребрах между пустот кроме рабочей п/напряженной арматуры находятся плоские каркасы поперечного армирования ,необходимые для восприятия касательных напряжений в приопорных участках плиты . При рубке поперек ты их удаляешь чем снижаешь нес. способность.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 22:02
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Bim56!Все дело в особенностях армирования пустотных плит. В приопорных 1/ 4 пролета плиты, в ребрах между пустот кроме рабочей п/напряженной арматуры находятся плоские каркасы поперечного армирования ,необходимые для восприятия касательных напряжений в приопорных участках плиты . При рубке поперек ты их удаляешь чем снижаешь нес. способность.
А вы уверены что все пустотки преднапряженные???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 01:18
#8
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от dextron3
Дай скриншот, что есть и что хочешь,
будем думать,
тут гуманитариев в форуме нет
вот набросал как мог)))
[ATTACH]1184188724.GIF[/ATTACH]
Bim56 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 20:53
#9
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Второй вариант самый оптимальный для выполнения проема в перекрытии. Косоуры л/ маршей можно опереть на наружную стену и на главную балку ,но их конфигурация должна быть Z-Образная. Если выполнять марши из простых косоуров, то промежуточную площадку надо опирать на стену, а там только вт/ балка .Она в других отметках! Поэтому все зависит от принятой конструктивной схемы .2Варианта?
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:14
#10
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


DEM! <ПК60-12.8А-1V т > Маркировка указывает кроме размеров и нес. способности-0.8тн/ м2 ,и на класс применяемой рабочей арматуры-А-1Vт . Я думаю что маркировка такая.....
Алекс54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:15
#11
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Второй вариант самый оптимальный для выполнения проема в перекрытии. Косоуры л/ маршей можно опереть на наружную стену и на главную балку ,но их конфигурация должна быть Z-Образная. Если выполнять марши из простых косоуров, то промежуточную площадку надо опирать на стену, а там только вт/ балка .Она в других отметках! Поэтому все зависит от принятой конструктивной схемы .2Варианта?
Конструктивно оптимальный как раз первый вариант, беспокоит только отсутствие перевязки у этой дополнительной ветки фундамента
Во втором варианте большая нагрузка на балки, в особенности на шестиметровую, проблема в том что на них лягут 6 плит, 2 стены 1-1,5 кирпича, ну и лестницы и площадка из металлоконструкций т.к. планируется ДВА этажа. И какие балки мне применять?
Да и ещё подвальная площадка для второго варианта всё равно будет ниже балок, т.е. под неё от "дна" чёто мудрить придётся
Bim56 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:17
#12
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Алекс54
Bim56!Все дело в особенностях армирования пустотных плит. В приопорных 1/ 4 пролета плиты, в ребрах между пустот кроме рабочей п/напряженной арматуры находятся плоские каркасы поперечного армирования ,необходимые для восприятия касательных напряжений в приопорных участках плиты . При рубке поперек ты их удаляешь чем снижаешь нес. способность.
Я дилетант. На концах плит есть дополнительная арматура я правильно понял?
Bim56 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 20:08
#13
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Аууу... Спецы, отзовитесь Что вы думаете о первом варианте?
И ещё в догонку: как-то слышал краем уха что существует запрет на размещение АОГВ в подвале, это действительно так?
Bim56 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 20:40
#14
Eugenio

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27


Помещения под газовое оборудование в подвале зданий размещать запрещается. Если здание жилое одноквартирное, то помещение под АОГВ можно размещать в цокольном этаже, но с отдельным входом с улицы.
Eugenio вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2007, 22:08
#15
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Алекс54
Сейчас есть многопустотные плиты вообще без поперечной арматуры.Почему вы думаете что плиты именно ПК60-12.8А-1V т?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 01:08
#16
Ктулху

Пробуждаюсь
 
Регистрация: 17.07.2007
DWG.RU
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от FRANC
Алекс54
Сейчас есть многопустотные плиты вообще без поперечной арматуры.Почему вы думаете что плиты именно ПК60-12.8А-1V т?
Наверное сам задал вопрос и сам на него отвечает.
По крайнеймере первопостер это не говорил :wink:
Ктулху вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 02:07
#17
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162


Я что-то не понимаю... Такие вопросы ...
А не спокойней было-бы проект заказать? :wink: А то тут насоветуют... А жить вам.
Поэтому спецы и не отвечают.
---------
P.S. Много таких вопросов стало появляться после защиты дипломов. Типа, вот я тут строю ....
koster вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 21:25
#18
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


FRANC ! Я с тобой согласен, есть метод "без опалубочного формования "плит перекрытия, например завод "PARASTEK BETON" в Коломне. Данная технология позволяет резку в требуемый размер. Надо смотреть маркировку конкретных плит!
Алекс54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 20:40
#19
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от koster
Я что-то не понимаю... Такие вопросы ...
А не спокойней было-бы проект заказать? :wink: А то тут насоветуют... А жить вам.
Поэтому спецы и не отвечают.
---------
P.S. Много таких вопросов стало появляться после защиты дипломов. Типа, вот я тут строю ....
Проект денег стоит, и до него ещё рановато. Поэтому ДО ПРОЕКТА хотелось бы узнать мнения специалистов. Вопрос-то простейший: допустим ли первый вариант или ни в коем случае?
Bim56 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 20:46
#20
Bim56


 
Регистрация: 10.07.2007
подмосковье
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Eugenio
Помещения под газовое оборудование в подвале зданий размещать запрещается. Если здание жилое одноквартирное, то помещение под АОГВ можно размещать в цокольном этаже, но с отдельным входом с улицы.
А почему? Буду признателен если дадите ссылки на документы где описаны эти нормы
Bim56 вне форума  