Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2022, 11:35
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_ст.П.png
Просмотров: 694
Размер:	53.4 Кб
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_разрез.png
Просмотров: 678
Размер:	81.6 Кб
ID:	248478  

Просмотров: 28314
 
Непрочитано 26.07.2022, 11:56
#141
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Потому как лажанулись, а исправление лажи требует денег, а бюджет объекта распланирован и тп... Знакомая ситуация,...
Это все разговоры в пользу бедных.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
разработчику РД не позавидуешь.
Ничего это разработчик не теряет. Не нужно его жалеть. Если у заказчика нет денег на экспертное сопровождение(повторную экспертизу) - не нужно винить разработчика стадии Р в отказе разрабатывать заведомо неверное решение. Ему нужно или найти другого дурака разработчика РД или обращаться в суд с иском к экспертизе выдавшей положительное заключение, по которому не возможна разработка стадии Р из-за невыполненияя требований по механической безобасности объекта кап. строительства.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 12:29
#142
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего это разработчик не теряет. Не нужно его жалеть. Если у заказчика нет денег на экспертное сопровождение(повторную экспертизу) - не нужно винить разработчика стадии Р в отказе разрабатывать заведомо неверное решение. Ему нужно или найти другого дурака разработчика РД или обращаться в суд с иском к экспертизе выдавшей положительное заключение, по которому не возможна разработка стадии Р из-за невыполненияя требований по механической безобасности объекта кап. строительства.
Это такие же разговоры в пользу бедных (ГЭ и департамента) судиться с ними - проще застрелиться. Это хорошо, что разработчик РД такой попался, который увидел хрень и борется против нее. А есть другие варианты..
И здесь в теме я наблюдаю, что с одной стороны все пишут, что хрень надо править. Но почему то стрелки на разраба РД. Хотя он последняя инстанция к которой претензии.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 12:37
#143
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
(ГЭ и департамента) судиться с ними - проще застрелиться.
Так делать-то больше нечего кроме как найти дурака, пожелающего взять на себя ответсвенность за чью-то халатность или не строить опасный для жизни людей объект. Где здесь такие же разговоры?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Но почему то стрелки на разраба РД.
Это потому, что автор темы так и не удосужился показать результаты своих расчетов и обоснований. Кроме слов, что так не делают потому,что так мы не делали никогда и пары картинок - ничего нет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 13:25
| 2 #144
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
И здесь в теме я наблюдаю, что с одной стороны все пишут, что хрень надо править.
Хрень не обязательно править, обязательно ставить в известность о ней Заказчика, и не работать по такой ПД (для этого грамотно составлять договор, чтобы не попасть на штрафные санкции).
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Но почему то стрелки на разраба РД. Хотя он последняя инстанция к которой претензии.
В суде после обрушения он будет первой инстанцией. До остальных может вообще не дойти.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 13:55
#145
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 494


Наконец-то тема зашла в нужное "русло"... yarrus77 и иваниваныч - уважение Вашим ответам...
Балки ж.б. пролетом более 8 м (с гибкой арматурой) делают с отверстиями или двутаврового сечения, чтобы уменьшить вес,
ну и высота, естественно 900 - 1200 мм... Выполняются на заводе, используются, как правило, для покрытия.
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет (всякие расчетные махинации), не говоря уже о реализации на стройке.
Если от договора отказаться нельзя, надо убеждать заказчика разрабатывать рабочку с адекватными решениями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: balki-gelezobetonnie-tipi-i-razmery.jpg
Просмотров: 109
Размер:	204.9 Кб
ID:	248865  
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:18
1 | #146
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Выполняются на заводе, используются, как правило, для покрытия.
И, насколько я помню - армируются преднапряженной арматурой.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:22
#147
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Наконец-то тема зашла в нужное "русло"
Offtop: а сколько подобных записей даже в этой, умеренно развитой теме .... "наконец-то" "догадались"))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:25
#148
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
И, насколько я помню - армируются преднапряженной арматурой.
При адекватной высоте (900 мм и выше) и меньшем шаге можно и без преднапряжения пройти.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:26
#149
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет (всякие расчетные махинации)
ну собственный вес на фоне веса плитной части не так уж ощутимо сказывается в итоге, на 12 метрах редуцировать сечение балки не требуется.

Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
И, насколько я помню - армируются преднапряженной арматурой.
и, тоже кстати, разрезные
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:28
#150
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
При адекватной высоте (900 мм и выше) и меньшем шаге можно и без преднапряжения пройти.
Как зальем пролеты 12 метров неразрезными балками 1200х900, (с учетом колонн 900х900) получается пролет 11.1 - отпишусь в теме.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 14:53
| 1 #151
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет (всякие расчетные махинации), не говоря уже о реализации на стройке.
Сколько можно и зачем сравнивать сборняковые балки и монолитные плиты с ребрами? Неужели они одинаково работают в составе каркаса?
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 15:21
| 2 #152
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет
Вы даже не пробовали считать, чтобы иметь право заявлять такое )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 17:12
#153
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Наконец-то тема зашла в нужное "русло"... yarrus77 и иваниваныч - уважение Вашим ответам...
Балки ж.б. пролетом более 8 м (с гибкой арматурой) делают с отверстиями или двутаврового сечения, чтобы уменьшить вес,
ну и высота, естественно 900 - 1200 мм... Выполняются на заводе, используются, как правило, для покрытия.
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет (всякие расчетные махинации), не говоря уже о реализации на стройке.
Если от договора отказаться нельзя, надо убеждать заказчика разрабатывать рабочку с адекватными решениями.
осталось совсем немного (колонны, плиты покрытия) и получится сборный каркас
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 18:01
#154
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Сплошная ж.б. балка 500х550 h (с гибкой арматурой) пролетом 13 м не имеет права даже на расчет
Охренеть, я теперь буду налево и направо заказчиков посылать такими лозунгами, спасибо, отец!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 18:47
#155
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Охренеть, я теперь буду налево и направо заказчиков посылать такими лозунгами, спасибо, отец!
Учи сопромат, сынок, может полегчает...
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2022, 19:27
| 2 #156
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Учи сопромат, сынок, может полегчает...
Это для того, чтобы быть не в состоянии отличать многопролетное монолитное перекрытие с балочными ребрами от сборной шарнирно опертой балки? Да, надо поучиться!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 07:06
#157
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы даже не пробовали считать, чтобы иметь право заявлять такое )
Сетка 12.9х6
Бетон В25
Арматура А500

Сечения - как у топик-стартера: плита 250, балки по осям 550х500.
Трещины - 0.3..0.4.
Доля длительности для нагрузки от машин принята равной 1,0, т.к. в актуальном СП 20.13330 убрали значения пониженных нагрузок, оставив фразу
"Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств устанавливаются в нормах проектирования в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации",
поэтому экспертиза пишет замечания и принимает расчеты с долей длительности 1.0.

Нагрузки (всего лишь две и минимальные):
- собственный вес с коэф. 1.1
- нагрузка от машин 350 кг/м2 с коэф. 1.2

Результаты:

Нижняя арматура балок (плюс-минус около того, что у топик-стартера):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 60
Размер:	301.7 Кб
ID:	248872

Верхняя арматура балок (намного больше, чем у топик-стартера):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 61
Размер:	229.5 Кб
ID:	248873
PS: с долей длительности 0.35 (как указано в СП 20.13330.2010) площадь верхней арматуры балок снижается до 32 см2.

Верхняя арматура плиты перекрытия:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 66
Размер:	183.2 Кб
ID:	248876

Прогибы от собственного веса (модуль /5):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 66
Размер:	81.7 Кб
ID:	248874

Прогибы от автомобилей (модуль/5):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 63
Размер:	85.3 Кб
ID:	248875

PPS: В расчете не учтены:
- нагрузки от коммуникаций
- нагрузки от стяжки и покрытия
- нагрузки от снега, снеговых мешков, снегоуборочной техники (судя по разрезу 1-1 в первом посте - площадка на открытом воздухе)
- коэффициенты, учитывающие динамику (как в СП "Полы" для нагрузки от техники)
- точечная нагрузка от следа колес (тоже как в СП "Полы")
- не учтены варианты с приложением нагрузки через пролет и в шахматном порядке
- нагрузка от техники принята минимальной по таблице 8.4 (я бы принимал больше, т.к. даже снаряженная масса крузера 3350 > 3000)
- осадки основания (в схеме колонны жестко защемлены)

Последний раз редактировалось Xenser, 27.07.2022 в 07:24.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 08:54
#158
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
PS: В расчете не учтены:
- нагрузки от коммуникаций
- нагрузки от стяжки и покрытия
- нагрузки от снега, снеговых мешков, снегоуборочной техники (судя по разрезу 1-1 в первом посте - площадка на открытом воздухе)
- коэффициенты, учитывающие динамику (как в СП "Полы" для нагрузки от техники)
- точечная нагрузка от следа колес (тоже как в СП "Полы")
- не учтены варианты с приложением нагрузки через пролет и в шахматном порядке
- нагрузка от техники принята минимальной по таблице 8.4 (я бы принимал больше, т.к. даже снаряженная масса крузера 3350 > 3000)
- осадки основания (в схеме колонны жестко защемлены
коммуникации 50 кг/м2
вот стяжка и отделка могу хорошо добавить. У нас меньше 50 мм не умеют делать. плюс отделка = от 120 кг/м2. В моей практике как правило 180 кг/м2.
Со снегом надо смотреть. Коммунальщики могут наделать разных дел. Как пример, на одном из объектов входные группы "развалились" за 5 лет. Солили там безбожно. У В25 W6 F150 верхний защитный слой осталось мм 5. Это с учетом того, что отделка была керамогранитом, клей и затирка использовались очень хорошие, выше только для бассейнов.
Точечная нагрузка - это следующий расчет.
Шахматка не даст сильно большой разницы, порядок цифр понятен.
Крузер весит 3350 кг но размеры 2х4,95 дают те же 350 кг/м2, и это без учета кругового прохода вокруг машины.
Схема понятная, но она те та, что у ТС. Там разница в пролетах тоже даст себя знать в верхней арматуре.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 09:13
1 | 1 #159
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Схема понятная, но она те та, что у ТС. Там разница в пролетах тоже даст себя знать в верхней арматуре.
Да, специально сделал минимум из возможных минимумов, для тех граждан, что намекают, что все может быть нормально с балками топик-стартера.
Как в софистике получились прогибы 7 мм - не понимаю.

Исходя из моей, собранной за 10 минут схемы - лично я делаю вывод, что в реальных условиях каркас топик стартер не будет жизнеспособным.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 09:21
| 1 #160
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Там разница в пролетах тоже даст себя знать в верхней арматуре.
дополню - точнее даже комбинация пролетов, то есть когда крайние пролеты, например, по 7-8 метров, это может сильно повлиять.

----- добавлено через ~2 мин. -----
.... то есть схему надо проверять, учитывая все существенные детали, если уж есть интерес.
а то что она нежизнеспособна, обсуждали ранее, вроде бы даже козе понятно....
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 13.02.2014 19:57
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15