| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.06.2021, 13:46 | #1 | |
Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.10.2015
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 4957
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,062
|
1. Необходимо предусмотреть этапы строительства, а также разные варианты уровня грунтовых вод
2. Не достаточно, возможна ситуация когда общая устойчивость склона будет критичнее. 3. СП 116, раздел противооползневые сооружения |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Offtop: К вашему большому счастью я недавно выкладывал калькулятор активного давления, в том числе для сложного случая (там это просто шаблон-болванка, но всё же).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Особенность в том, что аналитических решений такая задача не имеет.
Устойчивость просчитайте методом снижения прочности. Усилия можно определить из упругопластического расчета. Важно в расчете как можно точнее учесть стадии формирования НДС в соответствии с технологией и этапами строительства. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Насколько правильным является применение уголковых стен? С учетом технологии их возведения строительство может затянуться на долгое время. Если гибкая подпорная стена проходит по расчету, то ничего лучше здесь не придумаешь. Особое внимание рекомендую уделить вопросу отвода подземных и поверхностных вод. И расчеты нужно выполнить с учетом УГВ. Тиксотропные свойства представляют опасность в случае наличия динамических нагрузок, если такое есть – грунты нужно усилять. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Для расчетов таких задач можно использовать ПК ADONIS (http://geowizard.org/), если, конечно, нет лицензии на коммерческие геотехнические программы. Вот введение в геотехнические расчеты - https://www.twirpx.com/file/1830072/ Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 30.06.2021 в 22:40. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Цитата:
Стены на активные давления, откос в целом на устойчивость разными методами от любой точки до любой... В чём проблема то ? Ну трудоёмко... И шо... Хотя, конечно, очень трудоёмко. Это реальная проблема... Ну месяц посидеть за расчётами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
О целесообразности использования метода SRM написано здесь - https://dwg.ru/pub/185. Если бы не существовало современных методов и средств расчета, согласился бы с вами.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Коллеги vanAvera, Tyhig, Георгий Геотехник, всем спасибо за ответы.
Что касается расчётов, то посчитал и запроектировал каждую подпорную стену отдельно по пособию «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» (к СНиП 2.09.03-85), а комплексно планирую посчитать склон со всеми стенами в Plaxis 2D. При расчёте коэффициента устойчивости Plaxis как раз снижает прочностные характеристики грунтов, поэтому устойчивость там оценить можно будет. Какой КЗУ здесь считать удовлетворительным — это ещё вопрос, буду пользоваться поиском (но если кто сразу укажет — буду благодарен). Выбор ж.б. основан исходя из эстетических (отделка) и технологических (подрядчик) соображений. Однако я в целом нашёл в сети очень мало данных о террасировании. Чаще это выполняется габионами, а в данном случае этот вариант не годится. Меня интересует какие нюансы я мог НЕ учесть:
Последний раз редактировалось Leporello, 01.07.2021 в 01:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
По расчетам все правильно решили - заморочек там нет. Но главное общая устойчивость склона.
А вот по схеме сооружений - творчески не интересно: громадье. Да этот объект клондайк для подрядчика. Какие шикарные объемы: бетон само собой, а вот землю таскать туда сюда в кавальер из кавальера - расценки обалденные. Кувыркаться можно долго. Забить трубы б/у ф219-273мм вибратором (за склон бояться не стоит - он для пр-ва работ не серьезный, можете посчитать) в пески с шагом и омонолитить по верху стеночками - водоотведение чисто формальное будет. Шпунт сплошной не надо - воду соберет и она даст нагрузку. На террасах деревья дизайнер втюхивает: это будет подарок для стенок когда они вырастут... А вот если копать будут под стенки, тогда и появиться тревога за осыпи и обвалы. Забить трубы легко: ширина объекта по разрезу 12м - кран 40-50тн с одной стоянки простреляет сразу 4 стенки на радиус работы башни стрелы, ну а дальше миниэкскватором с тачками грунт распланировать по балансу. Бетонировать еще легче.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Offtop: Имхо, месяц - это примерно разбираться в расчётах с нуля, считать 5-8 активных давлений, считать вручную 8-10 поверхностей сдвига.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Пассивное давление грунта от вышестоящей стенки будет существенно менять картину напряжений у нижележащих. Устойчивость надо проверять как у отдельных стен, так и у их групп. При этом устойчивость могут потерять, как все, так только 2-3-4 любых соседних. Если используете расчётную программу (плаксис или ещё что), то по идее она должна это переварить.Но нужно будет внимательтно просмотреть результаты с точки зрения инженерной интуиции. Цитата:
И ещё на каждую из стен вручную задать одностороннее давление воды из предположения, что слева грунт уже полностью пропитан водой, а слева ещё нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 23.03.2021 10:31 |
Облицовка подпорных стен тротуарной плиткой - реально ли? | Glop | Архитектура | 8 | 29.11.2018 09:45 |
Расчет подпорных стен из габионов с помощью программ ГЕО 5 | Railmaster1991 | Расчетные программы | 16 | 07.06.2018 17:00 |
Усиление кирпичных стен котрфорсами, пример расчёта. | JohnGalt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2015 15:54 |