Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ?
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 19952
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Здравствуйте. Будем считать, что шарнирно крепитесь.
Поперечную силу в 12 тонн на срез вдоль понесет один угловой шов катетом 6 мм длиной не более 150 мм. Вам же конструктивно надо будет ставить пластину длиной где-то 300 мм. Из этого следует, что при габарите 350 мм никакого расчета не требуется. Требуется лишь по концам пластины поставить конструктивно две поперечные колонне ребра с одной (со стороны примыкания балки), чтобы узловой момент передать полкам колонны. Лучше их расположить на уровнях полок балки. Болтов (если болтовое) 3 шт М20. А по какому стандарту 45К1?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Полагаю момента в узле не будет при шарнире?
Fag, Все просто - закрепите через пластину, приварили к колонне, к пластине приварили балку. чертеж ниже - через уголок, болты монтажные. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Вообще "шарнир" - это все в теории. На самом деле на стенку будет передаваться момент. И буде выворачивать тонкую стенку. Во всяком случае есть у меня такое субъективное опасение . На Вашем эскизе на стенку приходится две балки. А если на стенку приходится одна? Тогда на другой стороне ставить вертикальное ребро с приваркой посередине стенки? А по краям его ставить два горизонтальных ребра с приваркой к стенке и ребрам?
|
|||
|
||||
Отбрасываем одну балку, больше ничего не меняем и не добавляем.
Момент будет, но он мал, учитывать его не стоит. Боитесь моментов - тогда привариваем пластину к колонне, а балку к пластине крепим через болты. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Следуя Вашему рисунку вертикальную фасонку мы и так варим на стенку. Когда Вы говорите о пластине, то подразумеваете горизонтальные ребра?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Монтажные столики под балками на то и монтажные, что на весу сложно будет приварить. Они ничего не несут, не учитываются в расчёте и часто срезаются после монтажа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Момент бывает от всей схемы и внутриузловой.
Например, Вы в расчетной схеме шарнир ставите прямо у колонны и прямо на конце балки. И соответсвенно момент 0. При конструировании этого же узла Вам понадобится конец балки отодвинуть от колонны, чтобы разместить швы, болты и т.п. Поперечная сила от балки на тело колонны будет уже передаваться с эксц-м е - соответствено появляется некий момент. А вообще 12 тонн при таких сечениях - очень маленький. И вроде по СТО АСЧМ нет более 40К. Еще вариант
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.07.2010 в 10:47. |
|||
|
||||
Поспорю чуток:
из Вашего поста №14 на чертеже №2 Цитата:
А по чертежу №1, мне кажется будет сразу на стенку колонны? и эксцентриситет будет 1/2 толщины стенки? Последний раз редактировалось 611611, 22.07.2010 в 17:41. Причина: ошибки |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Болтовое соединение (обычное) весьма податливо, т.е. шарнир именно на линии болтов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Сообщений: 20
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли 18м балку 35ш2 приварить к стойкам круглого сечения через планку? Нагрузки минимальные, просто пролет такой большой... Может, рациональнее сделать жесткий узел - и добавить планки сверху и снизу балки? Проблема еще в том, что там они и в плане, и вертикально под углом - собственно, поэтому была выбрана круглая стойка... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене | professor_off | Каменные и армокаменные конструкции | 29 | 17.08.2007 20:59 |
Вопрос по креплению больших тяжелых ворот к фахверку... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.11.2006 21:50 |
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2005 20:10 |
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки | Александер | Программирование | 1 | 01.07.2005 11:01 |