Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов?
RRT
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 5

Проектируем здание в грунтах I типа просадочности (два просадочных слоя обей мощностью 6м, далее грунт непросадочный)
Фундамент - ленточный. Грунт собираемся трамбовать на 3м глубиной.
При различной нагрузке на ленты фундамента в среднем осадки составляют 1 см, просадки 5 см.
Вопрос - как считать относительную разность осадок для данного фундамента, что принимать за значение осадки - общую деформацию под лентой (осадка + просадка), или же принимать во внимание, что одна лента может осесть и просесть, а другая только осесть?
Просмотров: 2809
 
Непрочитано 07.06.2009, 14:59
#2
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


RRT
Цитата:
Проектируем здание в грунтах I типа просадочности (два просадочных слоя обей мощностью 6м, далее грунт непросадочный)
Фундамент - ленточный. Грунт собираемся трамбовать на 3м глубиной.
При различной нагрузке на ленты фундамента в среднем осадки составляют 1 см, просадки 5 см.
Вопрос - как считать относительную разность осадок для данного фундамента, что принимать за значение осадки - общую деформацию под лентой (осадка + просадка), или же принимать во внимание, что одна лента может осесть и просесть, а другая только осесть?
Вам необходимо в соответствие с нормами сначала смоделировать все возможные источники замачивания, выбрать наиболее неблагоприятные и расчитать не только разность осадок и просадок соседних стен, но и для ленточных фундаментов - прогибы и выгибы вдоль ленточных фундаментов. В расчете учитываются суммарные деформации. У вас возможны случаи, когда под одной стеной будет грунт замочен полностью (на всю просадочную глубину), либо частично, а под другой - не замочен. Либо вдоль стены под ленточным фундаментом часть грунта замочена, а часть - не замочена .

Последний раз редактировалось alektich, 07.06.2009 в 15:07. Причина: орфографические ошибки исправил
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 16:16
#3
RRT


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 5


Спасибо вам, alektich.
RRT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41