Проектируем здание в грунтах I типа просадочности (два просадочных слоя обей мощностью 6м, далее грунт непросадочный)
Фундамент - ленточный. Грунт собираемся трамбовать на 3м глубиной.
При различной нагрузке на ленты фундамента в среднем осадки составляют 1 см, просадки 5 см.
Вопрос - как считать относительную разность осадок для данного фундамента, что принимать за значение осадки - общую деформацию под лентой (осадка + просадка), или же принимать во внимание, что одна лента может осесть и просесть, а другая только осесть?
|
Вам необходимо в соответствие с нормами сначала смоделировать все возможные источники замачивания, выбрать наиболее неблагоприятные и расчитать не только разность осадок и просадок соседних стен, но и для ленточных фундаментов - прогибы и выгибы вдоль ленточных фундаментов. В расчете учитываются суммарные деформации. У вас возможны случаи, когда под одной стеной будет грунт замочен полностью (на всю просадочную глубину), либо частично, а под другой - не замочен. Либо вдоль стены под ленточным фундаментом часть грунта замочена, а часть - не замочена .