| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Относительная разность осадок между рампой и складом

Относительная разность осадок между рампой и складом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2012, 17:33 #1
Относительная разность осадок между рампой и складом
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574

При проектировании 3-х этажного здания склада с подвалом и рампой возникла недопустимая относительная разность осадок.
Рампа одной стороной опирается на несущую стену склада, вторая стоит на своем ленточном фундаменте.
На ленточный фундамент стены склада собирается нагрузка в 30 тонн/м.п., а на ленту рампы, расположенную в 3 метрах от стены склада - 2,9тонны/м.п. По расчёту осадка склада около 3 см, стены рампы -2.5мм. По относительной разности осадок не проходит серьезно.
Развивать ширину ленты основного здания для выравнивания осадок считаю нецелесообразным, городить ленту шириной 2.5 метра с осадкой в 2мм как-то жирновато.
Возникла идея заложить ленту рампы ниже ленты основного здания на 2-3 см изначально. Насколько этот вариант имеет право на жизнь?

Последний раз редактировалось ник25, 18.07.2012 в 18:13.
Просмотров: 4191
 
Непрочитано 18.07.2012, 17:49
#2
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Ответ Вы получите от Заказчика с учетом отвода атмосферных осадок в нужном направлении.
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 18:12
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
отвода атмосферных осадок в нужном направлении.
Это изменит расчет?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 08:39
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчет не изменит, а доп осадки дочт хорошие.Я бы отрезал их осадочным швом
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 08:43
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Рампа одной стороной опирается на несущую стену склада, вторая стоит на своем ленточном фундаменте.
На ленточный фундамент стены склада собирается нагрузка в 30 тонн/м.п., а на ленту рампы, расположенную в 3 метрах от стены склада - 2,9тонны/м.п. По расчёту осадка склада около 3 см, стены рампы -2.5мм. По относительной разности осадок не проходит серьезно.
Сделайте рампу по гибкой схеме и наплюйте на разность осадок.
При этом читайте СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 09:56
#6
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Всем спасибо, как вариант еще рассматриваю столбчатые фундаменты под рампу.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Относительная разность осадок между рампой и складом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная разность осадок фундаментов смежных стен acid Основания и фундаменты 27 29.09.2016 06:06
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов? RRT Основания и фундаменты 2 07.06.2009 16:16
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04