Доброго времени суток! Подскажите, кто знает, можно ли выполнять из панелей типа "сэгдвич"стены электрощитовой, расположенной в паркинге под торговым центром. Паркинг "холодный", с трех сторон продуватся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А где регламентируется огнестойкость, в перечисленных выше документах я видел 0,75 часа, панели есть EI-150 |
||||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 4
|
Подскажите пожалуйста есть ли какие подводные камни при размещении электрощитовой под компьютерным классом? Спасибо
нашел только: СанПиН 2.2.2/2.4.1340 3.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19
|
AndryV, компьютерный класс, видимо, в школе? Никаких особых помех для работы ЭВМ от другого школьного оборудования не будет. Делайте разводку однофазной розеточной сети по 3х проводной схеме, система TN-S. А вообще электрощитовую желательно размещать вблизи основных потребителей; в школе - это столовая (если электроплиты), мастерские (если есть станки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 15
|
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в случае если разместить электрощитовую в подвале многоквартирного жилого дома неужели нужно делать два окна с приямками?
Т.к. согласно СП 54.13330 п.7.4.2 В каждом помещении подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м). |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Окна в подвале нужно делать, хоть есть электрощитовая в нём, хоть нет. Только делать эти окна лучше не в помещении электрощитовой, я считаю.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Добрый день! Хочу узнать мнение на счет размещения элекрощитовой в подвале. При этом в стене электрощитовой предполагается слуховое окно размером 400х200мм. В нормативке не нашел прямого запрета и необходимости. Интересно как вы на это смотрите
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154
|
Коллеги, подниму тему
возможно расположить "Электрощитовую" в подвале без выделения в отдельное помещение со стенами с обеспечением требований СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: - степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; - токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X; - устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.); - аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки; - размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439*. и насколько дороже будет данное проектное решение? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 8
|
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как быть?
Есть эл.щитовая в общественном здании. Две ее стены являются смежными с помещениями бани и сауны. т.е. помещения повышенной влажности и температуры. Нужно ли в этом случае делать гидроизоляцию и теплоизоляцию этих стен со стороны эл.щитовой? |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Гидро и теплоизоляция делаются (если считаете нужным, обязательных требований нет при смежном расположении) со стороны бани, но никак не со стороны щитовой. Гидроизоляцией вполне может служить облицовка глазурованной керамической плиткой.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Требования по проектированию для детских садов | TORUS13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.04.2012 18:20 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Ищу требования к проектированию автосалона! | tank31 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.08.2009 22:21 |