Опирание металлической балки на металлическую колонну
Мария1251
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17

Подскажите пожалуйста,посоветуйте. Как лучьше выполнить опирание двутавровой балки на металлическую трубу круглого сечения. Только если труба проходит дальше. Всмысле,что на трубу опереть балку первого этажа, а потом на нее же второго. Т.е. колонна не разрезная
Блин, достали, грамотеи! ОпИрание! ОпЕрание - это что-то из уголовщины /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.09.2008 в 01:08.
Просмотров: 18964
 
Непрочитано 05.09.2008, 11:36
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бугагагага
А может лучше серию по смотреть
http://dwg.ru/dnl/1752
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 11:48
#3
Мария1251


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17


Спасибо, только не нашла опорную конструкцию круглого сечения
Мария1251 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 12:28
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Мария1251 Посмотреть сообщение
Спасибо, только не нашла опорную конструкцию круглого сечения
И нигде в сериях и справочниках не найдете.
Делайте так. По диаметру трубы с двух сторон выполнить вертикальные прорези. В них вваривается металлическая фасонка. К фасонке сбоку на болтах крепится балка.
 
 
Непрочитано 05.09.2008, 12:34
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Что то вроде такого
Только колонну лучше забетонровать
Можно еще поставить 2 косынки, все зависит от усилий.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж3.dwg (111.3 Кб, 3666 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 12:51
#6
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Можно сделать что-то подобное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dsc_3-3-2.jpg
Просмотров: 1365
Размер:	35.8 Кб
ID:	9833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dsc_3-3-4.jpg
Просмотров: 1091
Размер:	41.4 Кб
ID:	9834  
HG вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 00:47
#7
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


В этой книге есть простые узлы для такого случая , есть и примеры расчета .
http://dwg.ru/dnl/3246
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 15:18
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, а как опереть ферму на балку из двутавра? Можно ли по аналогии сопряжения второстепенной и главной балки?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел сопряжения фермы с балкой.dwg (696.3 Кб, 3286 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 15:39
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Sanechek, выложи на всякий весь поперечник. сверху на балку можно опереть.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 15:45
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Посматрите пожалуйста
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел сопряжения фермы с балкой.dwg (544.9 Кб, 3185 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:09
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


сейчас тебе скажут, что надо балкой перекрывать

смотри по реакции, а так может пониже опустить ферму к балке, болтами крепить прямо к полке балки и рёбра жёскости поставить. и всё рассчитать.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: опорный узел фермы.JPG
Просмотров: 870
Размер:	20.8 Кб
ID:	16514
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:15
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614


Да тут надо балкой перекрывать!
По узлу: зачем Вам пластина 300х300? Для парусности? Где ребра под опорной зоной? В-общем см. п.11.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 14:16
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ильнур, а как же Беленя металлические конструкции? От опорной плиты до низа пояса не менне 150мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел.jpg
Просмотров: 658
Размер:	29.2 Кб
ID:	16524  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 14:25
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614


Я не про эти 150, а про размер ОПОРНОЙ плиты.
А эти 150 - не догма, как и приведенные толщины. Это просто некие ориентиры. По уму, у Беленя этот узел неудачный. Болты лучше размещать изнутри, так лучше обеспечивается "шарнирность". Но это Вам в данном случае все равно - Вы же не к огловку жб колонны прибалчиваетесь, а к двутавру хиленькому, в смысле работы полки на момент от опоры фермы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 14:39
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Все ясно. Может вы просмотрите остальные мои узлы. А то я не совсем уверен в правильности. Буду очень благодарен вам за критику Последний узел осталось начертить № 2, про который разговаривали, самый сложный остался
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узлы.dwg (679.3 Кб, 3417 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:22
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614


Да пойдет.
Прогоны вниз рогами по скату - это умышленно? Вообще-то умнее наоборот. Опорные уголки мелкие (50х5) и длинные, можно наоборот. Отверстия в опорных плитах необязательно "вырывать", т.е. зачем прорезать? Бывает ли АI 24 мм? и т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:34
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Кто то меня учил что лучше вниз по скату, вода не будет задерживаться,это мне препадаватель объяснял. Ну я больше с Вами согласен, наверное из-за покраски (легче добраться к прогону)?. АI 24 мм не бывает, это правда. Так лучше монтировать, на счет отверстий. Спасибо большое , будем исправлять. Вы наверное ГИП?.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:59
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614


Наверно.
А швеллер с т.з. строймеханики выгодно вверх тормашками, т.к. центр поворота за спиной у швеллера. Правда, до определенных углах ската и т.д. В книжке Бычкова про тонкостенные... есть готовая таблица "оптимального прогона" - на будущее гляньте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 16:04
#19
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


А что, только ГИП на такое способен?
AVS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 16:15
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ильнур очень грамотный человек. Нет не только ГИП, может и конструктор с хорошим опытом, но точно не студент
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической балки на металлическую колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03