Непрочитано 10.04.2019, 20:00
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Zeliboba555
 
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183

Добрый день.
Срочно нужна помощь.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1431
Размер:	117.2 Кб
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1085
Размер:	191.8 Кб
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 962
Размер:	194.8 Кб
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1278
Размер:	185.3 Кб
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 921
Размер:	207.1 Кб
ID:	212907  



Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Просмотров: 36224
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:09
#101
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Перегородка свободно болтается в воздухе
после зимы появилось такое, перегородка повисла на 1-2 мм от плиты
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 08:24
#102
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Ну если судить по этому малопонятному видео, то прогибов незаметно, но это может означать, что аккурат в этом месте грунт под плитой держит. Проверьте в нескольких местах, если плита реально не прогибается либо прогибается только локально, значит, вопрос можно решить армированной стяжкой и местами нагнетанием раствора под плиту.
Там, где плита будет отчётливо прогибаться под такой нагрузкой, делаете несколько кернов (просверливаете несколько отверстий для оценки пустот под плитой), если пустот нет, значит, просто грунт не держит именно в этом месте. Можно попробовать аккуратно раздолбать плиту в местах локальных прогибов (не повреждая арматуру либо оставляя выпуски для последующей сварки арматуры в местах выгрызения плиты) и заменить грунт вручную локально с уплотнением, но это если плита на отдельных участках прям вообще сильно продавливается.
Вообще, давно бы пригласили для этих целей какую-нибудь местную проектную контору, чтобы они профессионально сделали обследование этой плиты. Они вам планчик составят - где усилить, где подсыпать, или ещё что сделать...
P.S. В порядке бреда... вопрос другим форумчанам - а нельзя ли пройтись вибротрамбовкой по этой плите сверху, чтобы грунт утрясся, потом сделать керны и заценить, где грунт от плиты отошёл?... Просто опасаюсь, что от вибротрамбовки и стены/потолки ну, эта, могут покрошиться...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:29
#103
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
(просверливаете несколько отверстий для оценки пустот под плитой)
я уже всю плиту изсверлил) такого что под плитой пустоты не нашел. единственное смущает, что под моим весом в некоторых местах арматура диаметром 6 мм входит в грунт без особых усилий
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 08:36
1 | 1 #104
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
под моим весом в некоторых местах арматура диаметром 6 мм входит в грунт без особых усилий

ну вес у всех разный и усилия))
ну если скажем вы давите с усилием 10кг, то напряжение под острием арматуры, без учета трения по боковым поверхностям - 10/(0.3*0.3*3.14159)=35кг/см2, и это на порядок больше ожидаемого расчетного сопротивления грунта.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:38
#105
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну вес у всех разный и усилия))
согласен)

а вот в то же отверстие но 12ю арматуру я не могу ни на сантиметр продавить
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 08:39
#106
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Арматура входит, говорите?) А если попробовать следующий метод - берём арматуру, скажем, диаметром 32мм, забиваем её в грунт до упора через просверленные отверстия диаметром 40-50мм, и потом вешаем плиту на эти участки?)
Но это уже измышления и художественные вольности, как уже говорилось ранее, составляйте карту прогибов - таскайте эту кучу туда-сюда и промеряйте прогибы. Если каких-то сложных участков не найдете (вроде провала плиты локально на 1-2см), то вопрос можно будет закрыть армированной высокопрочной стяжкой 6см поверх всего вот этого.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:44
#107
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
таскайте эту кучу туда-сюда и промеряйте прогибы
на какое время ее оставлять в каждом месте? для определения прогиба? и какое примерно расстояние выбирать для последующих переносов?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 08:48
#108
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Может что-нибудь на базе тележки сделать?) Ну, чтобы каталось. Думаю, с шагом пару метров будет достаточно, в шахматном порядке. Два метра - потому что навскидку, это как раз пролётная прочность такой плиты.
Нивелир надо закрепить надёжно так, чтобы он не зависел от прогибов плиты (возможно, на стене...), и чтобы все точки мерялись от одного уровня.
Оставлять на сутки, думаю, вполне достаточно.
Если отверстия насверлили, то какая толщина плиты - везде примерно одинаковая?
При измерениях прогибов нужно брать четыре цифры - величина до загружения, величина после загружения, величина спустя сутки под нагрузкой, величина ПОСЛЕ разгружения.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:53
#109
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если отверстия насверлили, то какая толщина плиты - везде примерно одинаковая?
примерно от 12 до 14 см

пустот под между плитой и грунтом не обнаружено, в некоторых местах долбили окошки примерно 8х8 см
в левой половине там где зал, где изначально засыпали скалой по которой ездил трактор, погрузить арматуру совсем не удалось
сравнивал по фото после заливки и сейчас плита на одном уровне примерно

после заливки плиты через несколько суток на нее ставили поддоны с блоком и кирпичом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3109.jpg
Просмотров: 100
Размер:	360.3 Кб
ID:	213430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3113.jpg
Просмотров: 90
Размер:	294.2 Кб
ID:	213431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3116.jpg
Просмотров: 92
Размер:	326.2 Кб
ID:	213432  

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.04.2019 в 09:00.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 08:54
#110
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
примерно от 12 до 14 см
И шо, реально двойная сетка арматуры? Сверху и снизу?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:01
#111
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И шо, реально двойная сетка арматуры
в районе ближе к несущим стенам, да. вся арматура в бетоне нет такого что при заливке арматура села в грунт
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:15
#112
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Тады поправка - замерять можно только в середине пролёта, между осями 1-2 и 2-3, сдвигая груз на полтора-два метра вверх (в плане). Если ничего сильно проваливающегося найдено не будет, то залить армированную стяжку с хорошей адгезией. А вот перегородки, видимо, придётся убрать и потом выложить заново - армированная стяжка должна будет закрывать всю поверхность плиты.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:23
#113
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
замерять можно только в середине пролёта
имеете ввиду груз ставить там где одна арматурная сетка?

----- добавлено через ~2 мин. -----
а какую арматуру брать для сетки? новую сетку к имеющейся плите анкерить как-то надо будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Inkedармирование_LI.jpg
Просмотров: 41
Размер:	671.8 Кб
ID:	213434  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:32
#114
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
а какую арматуру брать для сетки? новую сетку к имеющейся плите анкерить как-то надо будет?
Пока картины прогибов не будет - ничего сказать нельзя. Может, вообще ничего не понадобится - может, всё давно уже уселось, утряслось и расползлось.
Навскидку, стяжка из ЦПР марки М300 толщиной 5-6см, армированная посередине слоя сеткой 4-5 ВрI 100х100. Возможно, с добавками для повышения адгезии...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:33
#115
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


А как быть с вот этими стенами? их тоже под снос?

----- добавлено через ~2 мин. -----
в общем вешаю уровень загоняю по сути в 3 места груз справа на плане по центру пролета и смотрю, если прогибов нет то все хорошо, потом тоже самое делаю в левой части
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Inkedплан этажа_LI123.jpg
Просмотров: 58
Размер:	199.3 Кб
ID:	213435  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:37
#116
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
А как быть с вот этими стенами? их тоже под снос?
Они стоят на плите или на собственных ростверках?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:42
#117
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
на собственных ростверках
на собственных ростверках, но по ростверкам проходит плита, а на плите уже стены эти стоят, также как и все несущие стены
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:53
#118
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Ну так плита же на ростверках не прогибается. )
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 10:01
#119
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну так плита же на ростверках не прогибается
так оно конечно
но если бы не перегородка, то можно было бы сказать, что и в центре нет прогиба(

у меня еще один вопрос, а уровень надо закрепить так, чтобы он был всегда на одном месте, а только груз перемещался? или же при перемещении груза уровень тоже можно перемещать?

ну и хватает ли такого веса в 1200 кг/м2 или же больше надо положить?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:10
#120
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Уровень стоит закрепить в одной точке для того, чтобы потом составить общую картину для всей плиты (ну или хотя бы для левой и правой частей плиты).
Второе - прогиб плиты УЖЕ состоявшийся (то, что под перегородкой) нас интересует мало - грунт там уселся, усадка/ползучесть бетона, неважно. Важно определить, закончился этот процесс или нет.
1200 килограмм - думаю, вполне достаточно. Для чисто пролётной плиты было бы даже, пожалуй, многовато, но для плиты, местами опёртой на грунт и с целью в т.ч. оценки сопротивления грунта под плитой - вполне нормально.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11