Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4630
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Для кладовой эвакуация на требуется, если там нет постоянных раб.мест. Прочие помещения по фунц.пож.опасности относятся к тому же типу, что и гараж, значит противопож. перегородка должна отделять и их от АБК (это в случае, если там достаточно именно перегородки, а не требуется стена). В этом случае достаточно просто изменить расположение противопож.перегородки, сделав ее изогнутой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
Пожалкйста, скиньте ссылочку на нормативный документ, в котором было бы указание на необходимость объединения вместе с гаражом помещений, относящихся к нему функционально, и разделению их от АБК противопожарной преградой. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; Само по себе это означает, что и гараж и обслуживающие его мастерские относятся к одному классу функц.пож.опасности. А далее - по СП, на которые Вам дал ссылку vl/ |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Offtop: — ... и еще: пиво в вашем баре – как моча!
— А мы знаем! Мы сами в него писаем! (c)(Desperado) Последний раз редактировалось casemsot, 22.06.2011 в 10:04. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Класс функциональной пожарной опасности здания. | Turbo D | Пожарная безопасность | 16 | 19.04.2012 16:44 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) | keil | Архитектура | 2 | 02.03.2009 21:56 |