Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?

Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2023, 13:11 #1
Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 48

Заказчик просит выполнить ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания. Как я понял у него в штате есть некий грамотный строитель, который ему напел про рациональность такой конструкции. Здание высокое, с кранбалкой, пролет 24 м, до отметки головки рельса 12м, кран 10т. Я сам опыта проектирования ленточных фундаментов не имею, планирую объяснить заказчику, что это не рационально, что так не делают. На что сослаться?
Плюс, заказчик хочет колонны из квадратной трубы. Я же планировал двутавры и швеллеры, как в типовых сериях. Этот вариант мне тоже не больно нравится. В общем, как корректно заказчику объяснить?
Просмотров: 995
 
Непрочитано 20.11.2023, 13:18
#2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Я сам опыта проектирования ленточных фундаментов не имею, планирую объяснить заказчику, что это не рационально, что так не делают. На что сослаться?
Ленточный фундамент под шаг колонн 6м это 70% железобетона тупо похороненных в земле.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Как я понял у него в штате есть некий грамотный строител
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Плюс, заказчик хочет колонны из квадратной трубы.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Здание высокое, с кранбалкой, пролет 24 м, до отметки головки рельса 12м, кран 10т
Строитель неграмотный, заказчик тупой. Посчитайте ему колонну с м=2 на высоту 12+3м, и покажите какое сечение из трубы получилось (Буба, сечения у тебя нет!)
Я бы свалил с такой работы - тут уже на этапе согласования весь оленизм заказчика вылез.

Последний раз редактировалось Бам, 20.11.2023 в 14:46.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 13:38
#3
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Строитель неграмотный
Строитель "грамотный". У него же гонорар от объемов земляных, опалубочных и бетонных работ. Старая песня.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
В общем, как корректно заказчику объяснить?
К сожалению, никак. Десятитонник 24 метра пролетом, на высоте 12 метров - это в первом приближении двухветвевые колонны.
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 13:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,730


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
как корректно заказчику объяснить?
Только цифрами/объемами на основании результатов расчетов. Бам все правильно написал. И информации маловато. Наружные стены сэндвич? Глубина заложения фундаментов?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 15:01
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 955


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Заказчик просит выполнить ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания. Как я понял у него в штате есть некий грамотный строитель, который ему напел про рациональность такой конструкции. Здание высокое, с кранбалкой, пролет 24 м, до отметки головки рельса 12м, кран 10т. Я сам опыта проектирования ленточных фундаментов не имею, планирую объяснить заказчику, что это не рационально, что так не делают. На что сослаться?
Плюс, заказчик хочет колонны из квадратной трубы. Я же планировал двутавры и швеллеры, как в типовых сериях. Этот вариант мне тоже не больно нравится. В общем, как корректно заказчику объяснить?
Что за грунтовые условия, может из-за них нужно ленту, например, карсты?

Здание получается высотой от 14м, не знаю, реально ли производятся ли трубы от 450мм..
Осторожно поинтересуйтесь у Заказчика - какое сечение трубы под колонны он видит - возможно 80х4 - тогда лучше сваливать
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 15:59
| 1 #6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Что то мне подсказывает что заказчик речь ведет не про ленточный фундамент, а про заглубленный ж/б цоколь
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 16:02
| 1 #7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Сразу плиту, чё ленту то?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 16:06
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,785


Ленточные фундаменты ммогут быть целесообразными для особых грунтовых условий, непример карстах, подработке.
Колонны можно попробовать принять двухветвевыми из прямоугольных труб может 350*150*6..10 или 400*200*6...10.
УТБ катает трубы до 500*500, что для колон сплошного сечения при такой высоте, для рамной схемы явно недостаточно, для связевой - возможно пройдет

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.11.2023 в 17:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 17:06
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,811


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
как корректно заказчику объяснить?
А если он прав?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 19:32
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Имеет смысл делать оптимальные фундаменты. Дальше вопрос квалификации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 20:22
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,947


Считаете невозможным, так и объясните заказчику. С аргументами, в виде хоть эскизных вариантов решения.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 04:57
#12
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Здравствуйте.
Вы для начала определите какая схема каркаса у Вас будет (сразу сам и отвечу, скорее всего рамно-связевая). При рамно-связевой, у Вас должен быть жесткий узел - скорее всего в стыке с фундаментом (по классике, особенно если двухветвевые колонны примете). Соответственно, Вам надо будет лентой воспринимать моменты. Отсюда - лента будет широкой и дорогой. Ну а так выше Вам подсказали - фундамент бывает оптимальный и нет (не берем, конечно, аварийный).
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 06:45
#13
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 286


Нужно разбираться! Взять опытного строителя, заказчика с деньгами, листок бумаги и карандаш и совместно все обсудить...

Можно и ленточный сделать, все зависит от вышележащих стен и предназначения здания (м.б. типа нужна подпорная стенка). А в местах установки колонн сделать уширения - так раньше делали фундаменты под кирпичные стены с пилястрами, на которые потом монтировали подкрановые балки.

Думаю можно двухветвевые колонны и из труб запроектировать, почему нет? Вон на Выксе новые цеха (фермы и двухветвевые колонны) запроектированы из круглых труб, которые они сами и катают....

Программа и человек их подберет по расчету. Лишь бы эти трубы наши заводы катали, а то сортамент есть - а профилей в продаже нет!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 08:54
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Сразу плиту, чё ленту то?
Причём не менее метра толщиной.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А если он прав?
К бабке не ходи - клиент всегда прав!

----- добавлено через ~4 мин. -----
И на фига что-то объяснять? Ну хочет ленты - пусть будут ленты.
Главное, чтобы все хотелки были в договоре прописаны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 09:33
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,811


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну хочет ленты - пусть будут ленты.
Потом скажет, что дорого.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 10:33
#16
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Заказчик с опытным строителем, похоже, изобретатели-рационализаторы, вроде тех, что на видео:
https://youtu.be/p8y72fHlOLY
Бам вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 12:12
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Заказчик с опытным строителем, похоже, изобретатели-рационализаторы, вроде тех, что на видео:
https://youtu.be/p8y72fHlOLY
Здорово! Молодцы ребята. Точность монтажа просто поражает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
В чем смысл шурфа, фундамент сплошная плита 1,5 м? serega123494 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2019 13:35
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57