Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит

Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2009, 18:14 #1
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит
Михаил Петрович
 
инженер ПТО
 
Пенза
Регистрация: 11.10.2006
Сообщений: 36

Возникла необходимость (в связи с наступающей зимой) производить контроль температуры бетона вышеназванных конструкций. Как происходит контроль при приближении условий к зимним и как в зимний период (есть ли разница?), чем регламентируется этот контроль, как расчитать количество и расположение скважин под термометры в фундаментной монолитной плите - кто сталкивался с этим поделитесь опытом пожалуйста
Просмотров: 33392
 
Непрочитано 31.10.2009, 00:29
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Для замеров температуры в бетоне устраиваются скважины глубиной 50-150мм и диаметром 20мм, устанавливаемые в самых охлаждаемых местах конструкции: в углах, около ребер и т.д. Количество скважин должно быть не меньше одной на каждые 10м3 бетона или одна на каждые 6 п.м конструкции или одна на 10м2 плиты.
Температура замеряется дежурным электриком через каждые два часа во время подъема температуры и изотермического прогрева и один раз в смену во время остывания. Результаты замеров электрик записывает в температурный лист, который потом передается прорабу. Прораб ведет журнал «Ведомость контроля температур»
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 11:29
#3
Михаил Петрович

инженер ПТО
 
Регистрация: 11.10.2006
Пенза
Сообщений: 36
<phrase 1=


В ППР на фундаментную плиту необходимо вносить информацию о контроле температуры? если да то в каком объеме? указать расположение скважин на плане или достаточно просто вставить фразу что производить данный контроль?
Михаил Петрович вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 21:01
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


В составе ППР на фундаментную плиту нужно разработать или привязать техгологическую карту на прогрев бетона. В технологической карте не обязательно указывать места замера температур, ограничившись вышеуказанной записью. Специалисты которые ведут прогрев бетона должны будут сделать план с фактическим нанесением точек замера температур и приложить к плану температурные листы.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 17:24
#5
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Хочу заметить, что лучше всего делать не скважины в бетоне, а использовать термопары (хромель-копелевые или хромель-алюмелевые). Это самый дешевый и достаточно точный способ определения температуры. Почему термопары? Потому что так можно контролировать температуру не только на поверхности конструкции, но и в ее ядре (центре). Это очень важно, потому что при большой разнице между температурой самой горячей точки и самой холодной могут появится трещины (неблагоприятное термонапряженное состояние). А зная полную картину распределения температур, можно, например, успеть дополнительно утеплить конструкцию.
cos вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 23:57
#6
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


А как замерять температуру в вертикальных конструкциях (стена: высота 3м, толщина 16 см), которые находятся в опалубке?
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 09:17
#7
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
А как замерять температуру в вертикальных конструкциях (стена: высота 3м, толщина 16 см), которые находятся в опалубке?
Можно предварительно при армировании заложить металлические трубки на всю высоту стены. Тогда можно контролировать температуру в любой точке по высоте. Потом трубки заполнить раствором.
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 09:35
#8
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Можно температуру и через опалубку мерить.
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:39
#9
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Можно предварительно при армировании заложить металлические трубки на всю высоту стены. Тогда можно контролировать температуру в любой точке по высоте. Потом трубки заполнить раствором.
Вы это серьезно???! Нужно мерить термопарами!
cos вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 18:40
#10
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Niko 1 Посмотреть сообщение
Можно температуру и через опалубку мерить.
у Вас есть методика пересчета температуры бетона по температуре опалубки?
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 11:44
#11
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Нужно мерить термопарами!
Подскажите, как применить термопару в сваи длиной 20м. Получается надо по длина (высоте) сваи устанавливать несколько термопар ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 15:33
#12
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Подскажите, как применить термопару в сваи длиной 20м. Получается надо по длина (высоте) сваи устанавливать несколько термопар ?
Какой сваи? Я так понимаю, что буронабивной. Тогда нужно учитывать, что в зимнее время свая промерзает только в пределах глубины промерзания грунта. Вот там и нужно мерить температуру.
cos вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 11:46
#13
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Какой сваи? Я так понимаю, что буронабивной. Тогда нужно учитывать, что в зимнее время свая промерзает только в пределах глубины промерзания грунта. Вот там и нужно мерить температуру.
Да, буровой. У Вас есть пример такого применения, как это на практике выглядит ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 22:30
#14
Недоросль

Монолит
 
Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Сообщений: 39


Можно просто пробурить отверстия буром на 6мм сквозь опалубку и измерять биметаллическим термометром (быстро и удобно).
Недоросль вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 14:09
#15
christ


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 4


А есть у кого-нибудь сам бланк темпратурного листа, а то у меня был, и чета не могу найти. Нашел в интернете а он не полный.
christ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 06:50
#16
irtipoltin


 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 3


Вот. Такие использовали при строительстве Богучанского Алюминиевого завода.
Вложения
Тип файла: rar Температурный лист.rar (10.1 Кб, 2880 просмотров)
irtipoltin вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:15
#17
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
устраиваются скважины
Не забудтье в скважину (стакан металлический) налить масла, а то будете температуру воздуха мерить.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2017, 20:47
#18
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


а при замере температуры термопарами какой то свой температурный лист должен быть ( без №№ скважин и т.д) . Есть у кого нибудь образец такого темп. листа
???
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 11:51
1 | #19
Каток


 
Регистрация: 05.12.2018
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Вы это серьезно???! Нужно мерить термопарами!
Температуру можно измерять дистанционными датчиками "Беркут" . Они ставятся на любую поверхность, и транслируют по радиоканалу данные на компьютер прораба. Температурный лист формируется автоматически. Есть возможность тревожных сообщений по выходу за пределы установленных режимов. Система производится на нашем предприятии в С-Петербурге. Если интересно, пишите в личку. Есть видео со строительной площадки.
Каток вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях Sarman Прочее. Архитектура и строительство 42 12.09.2013 09:16
Лимитируется ли толщина монолитных плит при строительстве в Краснодарском крае? RuDimka81 Железобетонные конструкции 7 09.10.2009 01:02
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04