| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?

Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2013, 17:24
Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?
Villy-Churak
 
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 516

Добрый день.
Просмотрел много (может и не все) тем по "сносу" здесь на форуме.
И в Инете "в целом"...

Поскольку не специалист именно в этой области, ответа так и не нашёл сам!
Можете подсказать?

Сгорела Школа.
Надо снести её с пристройками и отдельно стоящими хоз-постройками.

Я вчера полдня лазил по пояс в снегу - обмерял, фотографировал.
За оставшиеся полдня построил 3D модель в Архикаде и рассчитал "объёмы".
В том числе и "сгоревших" конструкций - кровли, деревянных перекрытий.

"Примерно" (из-за глубоченного снега) оценил цоколь и фундамент.

Получились некоторые кубометры = стены, перекрытия, перемычки, ступени/проступи, швеллера, уголки, разные трубы и обгорелые деревянные конструкции...++ штукатурка...

Но ВЫВОЗИТЬ-то придётся не этот объём, а гораздо больший.
Нужен не приведенный к 2800 или 1800 вес кубометра, а именно объём мусора/лома по загрузке в самосвалы. С ПУСТОТАМИ?!


Я нашёл данные для сноса панельных старых "типовых".
Получается на 10кбм объёма здания (строительного объёма?) мусора (слома) = "в среднем" 3,68 кбм/10кбм.

Но школа эта - обычная для 40-х годов. Наружные стены 2 кирпича (силикат.), внутри -1,5 кирпича (силикат.)
Перекрытия и кровля - по лафету.
Над котельной и спортзалом - ж/б кровельное перекрытие.

Как здесь посчитать - я не нашёл.
ХЭЛП!

P.S.
Проблема ещё в том, что у меня "чистый" объём материалов по обмерам получается ~~1900кб.м
По коэффициенту 3,68 "на" строительный объём = 3144 кб.

А у "конкурентов", заявляющих свои сметы муниципалам - 5..10.000 кб.м
Меня начальство упрекает в некомпетентности. Оно так и есть - я арх.-конструктор "коттеджник".
Но из-за малости фирмы - "обмеры" и "объёмы" на мне. А снос школы - большой заказ. Нужно...

Заранее, спасибо!
Просмотров: 81899
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:54
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
мешать плотной укладке.
Мешать будуут...но...
Но цитаты из норм вам выше дали. Вот по ним и нужно считать
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:07 я беру такие значения:
| 1 #22
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Для однородных материалов, например
-для кирпича :
плотность битого полнотелого кирпича (кирпичного щебня) = 1,27 т/м.куб.
плотность полнотелого кирпича = 1,6 …1,9 т/м.куб. 1,8 т/м. куб (средняя)
коэф. разрыхления для кирпича = 1,8 /1,27 =1,42

- для бетона
плотность бетонного боя (щебня бетона) = 1,6 т/м.куб.
плотность бетона кл. В25 = 2,4 т/м.куб. (средняя)
коэф. разрыхления для бетона = 2,40 /1,60 =1,5

- для железобетона
плотность боя железобетона = 1,66 т/м.куб.
плотность бетона кл. В25 с арматурой = 2,5 т/м.куб. (средняя)
коэф. разрыхления для железобетона = 2,50 /1,66 =1,51
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:37
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы
(ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004

Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
• - при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;
• - при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;
• -при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м3;
• - при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м3;
• - при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м3.
Примечание:
• - объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;
• - масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
486 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 11:51
#24
Murrrka

Ведущий инженер ПОС, ГИП
 
Регистрация: 11.09.2013
СПб
Сообщений: 12
<phrase 1=


Я считаю демонтаж так:
1. Механизированный снос надземной части здания - .... м3 строения
2. Механизированный снос подземной части здания - м3 строения
3. Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки:
и вот здесь я по пунктам расписываю конструкции м3/т, исходя из обследования, потом еще выделяются материалы на переработку. Считаем в плотном теле

----- добавлено через ~7 мин. -----
Опять же, если есть паспорт здания и/или обмерные чертежи на здание школы, а также некий акт о состоянии конструкций после пожара с %% ущерба, то я бы посчитала на полный объем, а потом мусор приняла с коэффициентом с ссылкой на эти документы. Только надо нормально расписать в текстовой части характеристики зданий и сооружений и все эти акты в том как приложение
Murrrka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитывается объём вывозимого "лома"-мусора при сносе зданий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01