15.04.2022, 14:09 | #1 | |
Если под ригелем береговой опоры несколько просел грунт, означает ли, что он просел и за ригелем, шкафной стенкой?
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 2515
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
"Обычная" осадка конуса, как и примыкающей насыпи, скорее всего. Даже уплотнённая до нормативных значений насыпь дает усаживание порядка 1-1,5% высоты. Ранее, в старых типовых, переходные плиты рекомендовалось укладывать через год после отсыпки или перекладывать их в проектное положение через то же время, были рекомендации еще задавать строительный подьем лежней. Усадка, не осадка, насыпи не устранима в приципе, и есть даже при гидронамыве. Если обращали внимание, въезды почти перед всеми старыми мостами с толчком-прыжком. С уплотнением грунтов раньше было не то что плохо, а иногда никак, особенно в стеснённых местах, то же с выдерживанием сроков.
У Вас старая конструкция, плиты объединены символически, можно снять, досыпать щебеночную подушку, с хорошим уплотнением, уложить обратно, если устроит "старая" грузоподъемность. Да, под ними пустота, есть "отлипание" от грунта и они работают по балочной схеме, опираясь на лежень. Для оценки выполняется нивелировка подходов на сопряжении с мостом и покрытия моста, можно электронным тахеометром, что еще удобнее так как еще и все размеры сразу. Обязательно поперечники по ДШ и концам плит и далее метров двадцать или на длину отгона уширений дорожной одежды перед мостом с небольшим шагом. Все переломы и осадки прекрасно видно. Вроде стандартная и обязательная процедура паспортизации и обследования сооружений. Стандартная болезнь старых мостов. В запущенных случаях плиты стоят под наклоном в насыпь до 45 градусов, иногда срывает с шкафных стенок, конус выбивает до лежней плит, с их обрушением, у Вас только начало процесса ))). Да, это не вымывание, хотя, если еще и перекрытия ДШ выпали и текут насквозь, судя по состоянию насадок... Выправление плит требет копать котлован метра в 1,5-2. Потому часто тянут до капремонта, ровняя покрытие блинами асфальта. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079
|
Если переходные плиты просели, значит перед мостом должен быть прыжок-трамплин в покрытии. Скорее всего прыжок должен быть. Для этого надо сделать нивелировку покрытия на мосте и перед мостом на длине 50м (4х5м+3х10м) с обоих краев моста.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
Но я вас поняла, про ДШ говорите- так оно и есть - наблюдается сильная течь по швам, а на одном фото, если сбоку смотреть на область сопряжения, видно деформацию шва и ниша в том месте под плитой покрытия. Выше фото. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ростверк в свайном фундаменте мостового сооружения- это ригель так называют? По ригелю сильное выщелачивание есть. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ahimsa, 18.04.2022 в 14:41. |
||||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
Цитата:
Там же выкрашивание верхней грани, бетон рассыпается, не только выщелачивание. Да еще и рыжее от арматуры... Перекрытия швов давно вывалились, вон на насадке и конусе асфальтобетон валяется ))) Ну а трещины потому как просто налепили асфальта в кучу слоев, а он растягиваться и гнуться не хочет, нехороший такой. При жестких покрытиях на подходах - горизонтально, при нежестких - конец на 30см ниже опирания на шкафную стенку. Тут так, плита отлипла от грунта, удары на лежень, грунт выбивает из под него в сторону конуса, он еще садится и т.д. По наклону торца можно оценить, конечно, отвес или уровень, линейка, пропорции. По толщине плиты длину прикинуть. Но торцы бывают разного качества, увы )) Типовой скачайте, они доступны вроде. 3.503-41, если склероз не изменяет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый | vlasctelin | Основания и фундаменты | 6 | 04.03.2011 04:01 |