Эвакуационный выход многоэтажное жилье
Тула
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 11028
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
хотя бы разрезик прислал... а то пока многословие прочитаешь уже каша в голове...тем более и на работе хватает)))
у тебя будет достаточно Л1 до 500м.к.в площади квартир. У нас в РБ изменили значение до 550м.кв, так что стоит проверить может и у вас есть такое изменение. Если у тебя превышает нормативное значение 500(550), то следует делать дополнительную лестницу типа Н2 или Н3. Отметка высоты берется от проезжей части до отм. пола последнего этажа. Думаю, что у тебя там будет больше 18м. Посмотри еще у вас должен быть отдельный номратив по Мансардам (у нас он есть), где оговариваются условия эвакуации. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 4
|
Здраствуйте! Помогите ответить на вопрос. В строящемся 8-ми этажном жилом доме запроектирован магазин в два этажа, каждый этаж 180 кв.м. (первый этаж - магазин непродовольственных товаров, втрой этаж - его офис). С первым этажом в проекте все понятно, там 2 эвакуационных выхода, а вот на втором этаже на данный момент в проекте показан выход на лестничную клетку жилого дома и сама лестница магазина с 1-го на 2-ой этаж. Вопрос, нужно ли предусмотреть еще один со второго этажа.
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Вам надо смотреть норматив по эвакуации.
вот выдержка из белорусского норматива СНБ 2.02.02-01 (без пунктов с изм.) "3.9 Из здания, с каждого этажа и из помещения, внутреннего яруса этажерки (площадки), со сцены (эстрады), рабочей галереи и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа ска¬танных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением специально оговоренных случаев. Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь): а) из помещения площадью не более 300 м2, расположенного в подвальном (цокольном) этаже, если число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел.; при количестве людей от 6 до 15 до¬пускается предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей или через окно размерами не менее 0,75х1,5 м с приспособлением для выхода, более 15 чел. следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с требо¬ваниями 3.2 настоящих норм; б) из расположенного на любом этаже помещения с одновременным пребыванием в нем не более 50 чел., если расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения по путям эвакуации до указанного выхода не превышает 25 м." текст изменения к данному пункту: "Пункт 3.9 дополнить перечислениями «в» и «г»: «в) из одноэтажного здания или изолированной (противопожарными преградами с норми-руемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части первого этажа многоэтажного зда-ния площадью не более 300 м2 (кроме помещений категорий А и Б) с одновременным пребыва-нием не более 15 чел.; 1 г) из любого этажа (кроме первого) или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части здания высотой не более 15 м и площадью не более 200 м2 с одновременным пребыванием не более 10 чел.»." "Пункт 3.9 Подпункт «а». После слов «не более 300 м2» дополнить словами: «(в том числе группы помещений общей площадью не более 300 м2, без учета площади общих эвакуационных путей)»; подпункт «г». После слова «пребыванием» дополнить словами: «на каждом этаже» и далее по тексту; дополнить примечанием: «Примечание — Между изолированными частями зданий допускается устройство проемов при обеспечении их защиты от распространения пожара в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА)»." ВЫХОД ИЗ АДМ.ЧАСТИ ВАШЕГО МАГАЗИНА В ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ ЖИЛОГО ДОМА ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Все входы в адм.общественную часть здания должны быть обособленны от жилья. Это долно быть у вас записано в нормативе на жилье. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63
|
Эвакуацию людей из офисного помещение нельзя совмещать с жильем, даже не обсуждаемо.
И если у вас в офисном помещении более 50 человек то эвакуация на две лестничные клетки, и даже если менее 50 чел. но растояние до ближайшего выхода более 20 м. то снова две лестницы. одна из них закрытая с выходом непосредственно наружу, вторая может быть металическая наружная |
|||
|
||||
Россия Регистрация: 11.01.2010
Россия
Сообщений: 8
|
6.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
... помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; -------------------------------- Еще одно великое субъективное заблуждение. Где в п. 6.12 написано, что помещения, предназначенные для одновременного пребывания менее 50 чел., всегда могут иметь 1 выход ? Только не рассказывайте мне, что пожарные у вас так трактуют. Я, надеюсь, здесь люди с собственными головами. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
"Еще одно великое субъективное заблуждение.
Где в п. 6.12 написано, что помещения, предназначенные для одновременного пребывания менее 50 чел., всегда могут иметь 1 выход ?" Могут, но не вегда...только если расстояние от наиболее удаленной точки пола пом. по путям эвакуации до выхода не превышает 25м.(Это в номративе записано) А где там за пожарных с их трактовками шла речь? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 4
|
Будьте, добры прокомментируйте. В жилом доме межквартирный проход 1200 мм. две двери, одна из которых впереди по выходу. Установлена металлическая дверь , открывающаяся в проход. При открытии ее перекрывается почти весь эвакуационный проход. Являет ли это нарушением (препятствием при чрезвыч.ситуации.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
при первом взгляде, заужаете эвакуационный путь на 400 (половина открывания дверей), минимальный путь 1м, итого коридор должен быть 1,4м, дальше "врезаемся" в трубу, значит 1,4м + водосток. Дальше уже зависит от типа дома, длины коридора и т.д.
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Препятствием является. В общественных зданиях ширина пути эвакуации по коридору при такой схеме сокращается на ширину двери, но для жилых домов делают послабление, типа, жильцы знают дорогу наизусть и выползут как-нибудь если чего
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Ширина эвакуационного пути в жилье, которое Ф1.3 должна быть не менее 1400 мм. При этом, открывание дверей при определении пути эвакуации роли не играет.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 4
|
Мое письмо в МЧС. Просим Вас провести проверку и дать официальное заключение о соответствии требованиям Строительных норм и правил ( ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89*), СНиП 21-01-97,
СП 1.13130.2009, приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №171 и других нормативных документов нарушения свободного прохода из жилой квартиры, как при чрезвычайной ситуации , так и нормальных условиях в связи со сложившейся ситуацией после монтажа металлической массивной двери соседней квартиры с открытием наружу, в сторону лестничной клетки к лифта. И принять меры по устранению данного нарушения. Обеспечить свободный эвакуационный выход без всяких если. При открытии соседней двери наружу (90о) перекрывается проход в нашу квартиру. Это даже при обычной неаварийной ситуации. При чрезвычайной ситуации, возможная ситуация может привести без сомнения к катастрофе с угрозой человеческим жизням. Мы и многие из наших коллег, друзей , скорой помощи и др. посетителей почувствовали уже на себе. Когда мы проходим мимо этой двери, следуя к себе домой ( а мы обречены делать это каждый день и не по одному разу) она резко распахивается и очень больно бьет по спине и другим частям тела, когда не успеваешь увернуться, то достается и голове. Потом следуют матершиные вопли с сожалением, что мы еще живы. Иногда соседи просто открывают дверь и саркастически долго не дают войти (пройти) или выйти нам из квартиры. При газовом хлопке эта дверь просто размажет походящих мимо нее людей по стене. (в последнее время нарушения с газом стали актуальны). В случае чрезвычайной ситуации (пожар, землетрясении и т. д.) оперативная эвакуации при открытой соседней двери невозможна. Открытая дверь просто перекроет нам выход. Возможно также механическое нарушение конструкции двери в опасном положении, так и специальное заклинивание двери данными элементами, что периодически случается уже с настоящее время . При данной планировке коридорного прохода возможно только открытие данной двери во внутрь ([b][b]как это было осуществлено в первоначальном виде строителями) Для пояснения обстановки прикладываю ситуационный план эвакуационного выхода на лестничную клетку, снимки коридора с размещением двери с комментариями. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дак ,что бесполезно кричать по данной проблеме. Таких тысячи. Они просто не осознали. Спецы, дайте совет как разрулит данную проблему. с учетом беспутного норматива. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Так вы жилец, а не проектировщик?
В общем, открывание дверей в многоквартирном жилом доме не нормируется. Согласно СП1, пути эвакуации в многоквартирном жилом доме принимаются без учёта открывания дверей. В то же время, Правила пожарной безопасности (от 18 июня 2003 г. № 313) говорят вот что: Цитата:
Стоит отметить также, что, судя по вашему рисунку, у вас не соблюдается нормативная ширина коридора (если здание построено недавно). ----- добавлено через ~39 мин. ----- А вообще, есть ощущение, что дверь соседей, как и любая другая, может распахиваться на почти 180 градусов. Если изначально двери открывались внутрь, то почему Ваша дверь тоже теперь открывается наружу? Последний раз редактировалось fadeaway, 15.04.2015 в 17:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 4
|
Мы недавно поменяли дверь потому-что соседка после ссоры с сжителем выскочила в коридор с топором и нанесла удары по нашей двери. Мои родные потребовали серьезной защиты. Но моя дверь сзади походу и чинить препятствий не может. Что бы даже сейчас пройти домой ,часто приходится конфликтовать с соседями. Которые клинят свою дверь и препятствуют проходу. Прописана женщина, два сына уголовника и частые сожители в пьяном виде. Нервы напрягаются , когда идешь домой после трудового лня и т д
Да, дверь может распахиваться нам 180. Они уже 3 раза меняли ее. Они если слышат , что соседи открыват свою дверь. спецмально пытаются травмиовать . Открывают ногой. И выломали петли.Но как всякий метал она может расширятся от температуры, перекосится при тряске и т д и тп. Кто даст гарантию , что чрезвычайная ситуация не перекосит ее и она не заклинит в самом неудобном состоянии. Последний раз редактировалось SERAFIM123, 15.04.2015 в 19:52. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
UPD:
Правила противопожарного режима (от 25 апреля 2012 года N 390), вышедшие взамен ППБ-03, видоизменили указанный мною пункт: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 4
|
Не нормируется, то не нермируется. Но в данной ситуации дверь служит препятствием. Я так понимаю. И ее надо устранять. Или я неправ. А СНиП 21-01-97* , где не нормируется действует? Ведь действие ограничивается 5 годами? Далее продление или отмена?
Последний раз редактировалось SERAFIM123, 15.04.2015 в 20:28. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
СНиП 21-01-97* действует только для ранее построенных зданий + в части некоторых отменённых статей ФЗ 123 до появления более свежих СП. При новом строительстве с 2009-го года используют СП 1.13130.2009 в части путей эвакуации. Если бы дверь служила препятствием, то такой случай был бы оговорен в нормах (СНиП, ФЗ, ППБ, СП и т.д.). Единственное место, где такая дверь признавалась препятствием (ППБ) отменён и взамен него в новом документе формулировка изменена. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный Выход из подвала. | Andr65 | Пожарная безопасность | 41 | 03.11.2016 11:20 |
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии | APXITEKTOP | Архитектура | 33 | 18.02.2015 17:48 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
Второй эвакуационный выход? | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.07.2006 23:59 |