Чем перекрыть электрощитовую на складе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2021, 18:36 #1
Чем перекрыть электрощитовую на складе.
Domovoj
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243

В здании склада имеем из кирпича 120 мм помещение электрощитовой. Так как сейчас зима, очень хочется перекрыть её без монолитного железобетона. Помещение электрощитовой должно быть отделено противопожарными перегородками 1 типа (EI45). Попался на глаза вроде бы "отличный вариант" - подвесной самонесущий потолок П 131 Кнауф. Но не смог найти ни какой информации о его огнестойкости. Может кто подскажет?

Последний раз редактировалось Domovoj, 07.12.2021 в 18:42.
Просмотров: 1790
 
Непрочитано 07.12.2021, 23:26
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


А какие размеры щитовой?
Чем не устраивают сборные ж. б. плиты?
Сам по себе никакой потолок не прокатит. Огнестойкость перекрытия определяется комплексно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 02:44
#3
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какие размеры щитовой?
Чем не устраивают сборные ж. б. плиты?
Сам по себе никакой потолок не прокатит. Огнестойкость перекрытия определяется комплексно.
Щитовая маленькая, что то около 2х3 м. Плиты опереть не куда, перегородка 120 мм кирпичная, сам склад из сэндвича.

----- добавлено через ~22 мин. -----
А что если сэндвич-панелью перекрыть 150 мм с минераловатным утеплителем?
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 08:45
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Сэндвичи пойдут. Если где стройка поблизости - обрезки можно купить. Стеновые уложить на швеллер, окрашеный до 45 минут или найти кровельные.
Или профнастил с минплитой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 17:21
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если где стройка поблизости - обрезки можно купить
Главное сертификат на (R?)EI45 найти.
Цитата:
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Щитовая маленькая, что то около 2х3 м. Плиты опереть не куда, перегородка 120 мм кирпичная, сам склад из сэндвича.
Если плитами, а еще лучше плоской плитой 2.2*3.4 перекрыть, то для кирпичной перегородки будет только лучше.
А где и как нормируется огнестойкость ограждающих конструкций щитовой?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 18:54
#6
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А где и как нормируется огнестойкость ограждающих конструкций щитовой?
Норму сходу не скажу, но обычно пишется : Для ограничения распространения пожара, помещение электрощитовой отделено противопожарными перегородками 1 типа (EI45) с противопожарными дверями 2 типа (EI 30), имеющими сертификат пожарной безопасности.
Еще зависит от класса функциональной пожарной опасности здания и его степени огнестойкости, но в основном как я писал выше. Еще тут можно почитать https://morozofkk.ru/article/id40/

Последний раз редактировалось Domovoj, 08.12.2021 в 19:07.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 19:02
| 1 #7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Сендвичем перекрывали, без прогонов. Экспертизу прошли
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 03:09
#8
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сендвичем перекрывали, без прогонов. Экспертизу прошли
Еще надо не забывать, что ни снеговой ни ветровой нагрузки нет, т.к. электрощитовая в здании.
Можно еще венткамеры перекрывать на чердаках сэндвичем.
Еще экспертиза заставляет рисовать узел крепления сэндвича к перегородке.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 08:03
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Главное сертификат на (R?)EI45 найти.
На такое не требуют обычно.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем перекрыть электрощитовую на складе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада sapr71rus Инженерные сети 2 02.06.2017 14:57
Что можно хранить на складе категории Г и Д? nataliafox Архитектура 18 01.09.2016 12:22
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
Световой щит на складе Nikee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.08.2009 07:59