Новая версия вопроса.
На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!! Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!! Балки будут с раскреплением!!! Какой номер балки надо на пролет 4,7 м. при длине помещения 6,78 м., если шаг балки будет: 1. 1.35 м. 2. 1,13 м. и на какую нагрузку эти балки будут расчитаны??? Спасибо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Кстати, о зыбкости. Прогиб балки от сосредоточенной силы 1 кН (вес человека) посередине пролета не должен превышать 0,7 мм. Таким образом момент инерции балки должен быть не меньше 1500 см4. По ГОСТ 8239 проходит №20 с I=1840 см4. Балки меньшего номера не пройдут, даже с минимальным шагом, по зыбкости.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Интересно, какие плиты имеются ввиду. Если буквально вчитываться, то перекрытие - (железобетонная) плита должно проверяться на зыбкость. А если, например, перекрытие по металлическим (или деревянным) балкам (которые часто не проходят по зыбкости, хоть и прочность, и общий прогиб в норме), - то балки не проверяются, а проверяют только настил? Думаю, авторам СНиП следовало бы почетче выразиться по данному вопросу.
Я всегда проверяю деревянные или стальные балки перекрытий на зыбкость, а железобетонные всегда проходят. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Ну авторам СНиПа наверное виднее, его же наверное профессора составляли. По п.10.10 балки все равно проверяются. Мы кстаи не можем сказать что человек своим весом действует чисто на балку все-таки нагрузка также будет передоваться и на плиты,настил и т.д. и т.п. Хотя проверить по п.4 впринцепе можно хуже не будет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
Добрый вечер Всем!!!
Новая версия вопроса. На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!! Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!! Балки будут с раскреплением!!! Какой номер балки надо на пролет 4,7 м. при длине помещения 6,78 м., если шаг балки будет: 1. 1.35 м. 2. 1,13 м. и на какую нагрузку эти балки будут расчитаны??? Спасибо. И практикуеться ли метод применения швеллеров, такого же сечения, что и балки, в торцах помещения??? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
Спасибо всем!!!
Как лучше сделать??? Опорами швеллера к тупиковой стене или во внутрь помещения или все равно??? Только вот еще, чем больше вникаю, тем больше проблем!!! Только сейчас дошло что при шагах 1,35 и даже 1,13 полы на 2-м этаже будут наверное с прогибом!!! Поэтому шаг буду проектировать максимум 0,96 а лучше 0,8!!! Это связано с минимальной шириной лестницы на 2-й этаж!!! При таком шаге наверное и 14 подойдет!!! Есть программа по подбру балки, но слишком мудреная!!! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот примерно к таким мудрым выводам приходят по мере конструирования все да подбирающие и рассчитывающие.
__________________
Воскресе |
|||