| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!

Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2021, 20:26 #1
Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!
mersh
 
Регистрация: 01.11.2019
Сообщений: 16

Есть многоэтажное здание А - для квартиры которого (1 этаж) возможно нарушена инсоляция.
Здание Б - затеняющее.

По плану нулевая отметка здания Б на уровне пола первого этажа 2,2 м от земли, потому что там еще частично видимый цокольный этаж.

У здания А - нулевая отметка (пол 1 этажа) примерно 1,4 от земли.

На инсоляционном графике линейки по ГОСТ Р 57795-2017 высота здания Б указанна от нулевой отметки ( и она получилась 11.050 м)

Вопрос:
Но ведь нулевая отметка здания А на 0,8 м ниже. Неужели это не должно быть учтено?

Я человек не имеющий спец.познаний, но заинтересованный, я из здания А)) разве не должно тогда здание Б иметь на графике высоту 11,050 м + 0,8 м=11,85 м ???

Эти 0,8 м являются решающими.

Очень прошу ответа, для меня это очень важно, я пыталась найти самостоятельно ответ в интернете, но не нашла.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нулевая отметка мини.jpg
Просмотров: 20
Размер:	444.8 Кб
ID:	235180  

Просмотров: 5040
 
Непрочитано 09.03.2021, 13:59
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


В таких случаях я делаю разрез по лучу солнца с соблюдением всех высот
Началом инсоляции считается "первый" луч, проникший через оконный проем
VMT вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 20:12
#3
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mersh Посмотреть сообщение
На инсоляционном графике линейки по ГОСТ Р 57795-2017 высота здания Б указанна от нулевой отметки
В указанном ГОСТ Р 57795-2017
Цитата:
п. 3.16 расчетная высота объекта: Превышение противолежащего объекта над уровнем расчетной точки помещения проектируемого здания.
Вам нужна не реальная высота затеняющего здания от чего либо, а расчётная высота относительно вашей расчётной точки. Все высотные отметки относительно этой расчётной точки.
gan75 на форуме  
 
Непрочитано 18.03.2021, 05:27
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Все высотные отметки относительно этой расчётной точки.
я в абсолютных схему строю
Stierlitz на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Отметки многосекционных зданий sheinik Архитектура 8 25.04.2008 13:04
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
О совпадении осей соседних зданий. Pilot Архитектура 28 15.04.2008 19:42