Сообщений: n/a
|
тем не менее, у автора есть довольно справедливое сомнение. Вот закрываете Вы сверху закладушкой колонну и дальше что? Как бетонировать? Болты и плита с гайками - одно, а вот именно с закладушкой как? Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
slava217, подливать одно. Заливать полкуба через эти 150 - наверное другое. Да и где в плане такой закладушки есть место под отверстие 150, можете пальцем на картинке показать?
----- добавлено через ~5 мин. ----- загуглил сейчас - шланги бетононасосов имеют наружный диаметр 127 и 148 мм. Плюс, его нужно опустить вглубь в колонну. То есть "совать" нужно не с краю в хомуты упираясь, а ближе к середине. Это к вопросу достаточности отверстия 150 и к вопросу его месторасположения. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Посчитаем?
300х300мм= 0,09 м.кв. Полкуба- это 5, 5 метров в высоту... Вы собрались целиком колонну заливать? И место всегда найдется...Можно отверстие и не по центру, и не 150, а 100 мм сделать... Было бы желание СДЕЛАТЬ. Ах, да....Вы же, очевидно, знаете технологию обетонирования стыков монолитных колонн.....Никто на нее не жаловался....Мастерочком в кондуктор бетон добавляли... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вы ведро бетона собрались подавать бетононасосом? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хорошие у Вас ведра - по 500 литров. Бадьей будете в эту лунку в 15 см диаметром бетон кидать? Для тех, кто знает ответ на вопрос, а не просто хочет почесать языком, повторяю вопрос: |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
А я вот открыл один из старых обьектов, там сначала колонну залили, потом на хилти посадили закладную, технологичненький кжшник) |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой. Похожая задача. Требуется опереть наклонную балку на жб колонну. Заказчик просит максимально упростить узел, "чтоб без всяких надколонников и столиков", "чтоб прямо на стройплощадке все можно было изготовить". Если вот такой узел опирания предложить? Какое ваше мнение насчет его исполнения? Спасибо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Нужно доработать, поставить два ребра жёсткости, так как на монтаже ось ребра не совпадёт с осью опоры. И под НП балки пластину нужно добавить, толщиной соразмерной нагрузкам.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте. | Сет | Металлические конструкции | 22 | 22.07.2016 20:00 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну | aleksei_vp | Металлические конструкции | 10 | 13.07.2015 11:34 |