Непрочитано 02.09.2025, 15:27 #1
Как учитывать прочность грунта при растяжении?
Den_Od
 
инженер-гидротехник
 
Одесса
Регистрация: 01.09.2025
Сообщений: 17

Здравия знатоки. Есть очень тонкий вопрос.
Суть следующая. При расчете котлована МКЭ по плоской схеме (ограждение принято из буровых свай, идеализированная схема – однородный грунт, без УГВ, модель грунта Мор-Кулон, заданные характеристики грунта – гамма, модуль, Пуассон, фи, с) происходит поднятие дна котлована и соответственно искажение результатов расчета, а именно: происходит подъем конструкций ограждения и навал их на стенку котлована, не в котлован; эпюра моментов в свае выглядит довольно странно – знакопеременная с приблизительно одинаковыми значениями но разными по знаку. Ввод «интерфейсов», моделирующих трение грунта по свае в касательном и нормальном направлении, картину особе не меняет. А теперь самое интересное, при задании дополнительных условий «прочность грунта при растяжении», например, 1 кПа, картина меняется в лучшую сторону. Эпюра обретает вид классики, для такой схемы, однознаковая эпюра с максимумом чуть ниже дна котлована, происходит «отлипание» грунта от сваи и деформации конструкции направлены строго в котлован, но при этом подъем сваи сохраняется.
Может кто сталкивался с такими вопросами и может поделится опытом их решения. На сколько корректно использовать «прочность грунта при растяжении» и какими при этом значениями оперировать?
Просмотров: 3193
 
Непрочитано 03.09.2025, 08:40
| 1 #2
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82


В какой программе Работаете? Поменять модель. Как минимум использовать "модифицированный Кулон-Мор"
9yard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2025, 09:54
#3
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Работаю в GTS NX. Официально не могу использовать модифицированный, т.к. на этой территории не выполняют лабораторию на что-то большее чем Кулон. Пробовал по нормам и рекомендациям пересчитать по ММС, особо ничего не меняется, эпюра разнознаковая, перемещения и форма деформаций свай удивляет (залипание остается). Пока только учет растяжения приводит картину к реалиям, по крайней мере визуально.
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2025, 10:27
#4
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 737


Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
На сколько корректно использовать «прочность грунта при растяжении» и какими при этом значениями оперировать?
Я думаю всё банально просто: если в вашей геологии для вашего типа грунта есть прочность при разрыве/растяжении то используете эту цифру. Если нет, т.е. грунт обычные малосвязный, то считать это за 0 и нечего тут что-то придумывать. Тем более вы сами видите как сильно это на результат влияет
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2025, 12:23
#5
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


В геологии нет указаний по прочности на растяжение. Для супеси или пластичных и текучих грунтов согласен - 0 и хорошо. А вот если, например, для твердых глин с высоким сцеплением задать 0, то можно получить не реально завышенные усилия в конструкция, что тоже не очень хорошо.
Единственное, где нашли хоть какую-то конкретику, в монографии Ельцовых Ю.А. и А.Ю., но по этим рекомендациям также получается "залипание" грунта и искажение эпюры изгибающих моментов и соответственно значений самих моментов. Но кроме как ввод в расчет растяжения, не получается привести общую картину деформаций к реалиям. А тут можно с "нулём" или перестараться и загнать себя в угол с огромными конструкциями, или наоборот не добрать в нагрузках.
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2025, 12:41
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 388


У Вас же относительно простая задача. Посчитайте просто по СП отдельную сваю на действие M N Q и сравните эпюры. Подозреваю, что сваю вполне может прижимать в верхней части к стене из-за деформаций в нижней защемленной части.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2025-09-08 163659.jpg
Просмотров: 98
Размер:	11.6 Кб
ID:	269388  
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2025, 12:52
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494


Картинки бы с перемещениями и разными эпюрами хоть показал бы.

Что касается прочности на растяжение грунтов - это очень абстрактная штука, которая может отличаться на несколько порядков в зависимости от метода измерения.
1. Если засунуть насыщенный водой грунт в герметичный поршень, убрать оттуда воздух и начать растягивать, то прочность получится не малая за счёт вакуума. Но по факту, это будет не прочность грунта, а сила атмосферного давления (ну или прочность воды на разрыв).
2. Более честные испытания будут очень сильно зависеть от условий. Глина пересохла и начала рассыпаться под собственным весом. Увлажнилась и держится как пластилин. Ещё более сильно увлажнилась и поплыла. Так что измерять-то?
3. Да даже если кто-то захочет изменить, то как? Методик нет, насколько я знаю. Да и какие они могут быть? Как закрепить образец пластичной глины в любом приборе, который проводит испытания на разрыв или на изгиб?

Если это не скальная порода, я бы везде ставил 0.
Даже если сейчас глина кажется твёрдой и прочной, завтра пойдёт ливень и от её твёрдости ничего не останется.

Либо обратись к авторам программы. Пусть пояснят, нужна ли прочность на разрыв для глины, а если нужна, то какая, в каких условиях и по каким методикам определённая.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2025, 15:37
#8
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Я понимаю, что навряд ли делаются испытания в лаборатории на растяжение.
Может просто кто-то с таким уже сталкивался и есть опыт в решении вопроса с растяжением грунтов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинки.png
Просмотров: 151
Размер:	108.4 Кб
ID:	269390  
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2025, 23:05
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,919
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


На картинке заделка в грунт это темно синяя область?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2025, 10:55
#10
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Да, именно так
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2025, 23:22
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,924


Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
Работаю в GTS NX.
Не работал с этой программой: отображается только свая и массив грунта со стороны котлована?
А со стороны засыпки грунт в расчётной схеме есть? Его для чего-то выключили в просмотре результатов? (абсурдно смотрится...)
И это вся расчётная схема? Влево-вправо-вниз больше нет "грунта"? Если так - то на результат расчёта существенно влияют и закрепления по границам расчётной области...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2025, 08:29
#12
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Нет, схема конечно больше. На предыдущей картинке просто было обозначено положение дна котлована для понимания распределения моментов по длине сваи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 99
Размер:	54.4 Кб
ID:	269414  
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 14:42
1 | 1 #13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494


Мне кажется, получается какой-то эффект резинового грунта. Эпюры ведут себя так, будто шпунт приклеен к грунту. И даже с нулём на растяжение какой-то эффект сохраняется. Возможно шпунт держится за грунт касательными напряжениями.
Есть картинка деформации грунта при нагрузке? Какую форму он приобретает?

Я подозреваю, надо как-то поработать над контактом шпунт-грунт. Сделать так, чтобы:
1. Грунт и шпунт могли скользить друг вдоль друга баз нарастания силы трения (или вообще без неё)
2. Шпунт мог отрываться от грунта

Не знаю, можно ли это сделать в программе, но интуитивно не хватает этого.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2025, 15:41
#14
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Здесь задаются контактные поверхности по свае, а именно "жесткости для интерфейсных КЭ по боковой поверхности сваи и под нижним концом сваи на основе несущей
способности одиночной сваи и ее предельной осадки, определенной в соответствии с СП 24.13330.2011."
Также задается "предельная сдвигающая сила - предельное значение силы сопротивления сдвигу сваи для нагрузки в осевом направлении". Вот третий рисунок именно с этим обнулённым значением.
Рисунки обрезаны для наглядности горизонтальных деформаций бровки котлована.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинки-2.png
Просмотров: 75
Размер:	255.9 Кб
ID:	269448  
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 16:42
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566


10 дней отвечали, что в данном случае, усилия в шпунте и его перемещения не должны зависеть от модели грунта.
Что за люди.

Считайте вручную.

В модели явно ошибка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 16:43
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494


Вот справа вверху грунт явно резиновый. Вон как к верху шпунта приклеился.
Нижняя картинка выглядит самой реалистичной в плане того, что грунт просел при отклонение шпунта. Так он и должен себя вести.
Правда в нижней странно, что красное обозначение из нуля превратилась в +6 мм. Мол, нижняя часть шпунта при крене его немного толкнула влево? Странно как-то, что этот эффект до верха дошёл.

Но за базу я бы принял нижний вариант. Для поверки я бы посчитал вручную давление грунта справа (для простоты давление покоя) и приложил бы его эпюрой вместо грунта (если программа позволяет) и сравнил бы результаты.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2025, 16:54
#17
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
10 дней отвечали, что в данном случае, усилия в шпунте и его перемещения не должны зависеть от модели грунта.
Как раз, к сожалению, от модели грунта очень многое зависит.
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 17:35
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566


Den_Od
У меня нет знаний в геотехнике, чтобы тебя ими побить.
Но здесь кто-нибудь должен это сделать.
Но, как видим, некому.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но за базу я бы принял нижний вариант.
Он неправильно сделал модель. Вероятно ошибки в контактах с грунтом. Вероятно ещё очень много ошибок. Там ошибиться - как два пальца.

Тема ложная. Правильный ответ "не зависит".

Или скорее правильный ответ:
Закажите курсы и моделируйте с сопровождением инструктора из программы. Иначе никогда не сделаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2025, 18:01
#19
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Для поверки я бы посчитал вручную давление грунта справа (для простоты давление покоя) и приложил бы его эпюрой вместо грунта (если программа позволяет) и сравнил бы результаты.
При таком раскладе получается нужно всё отключать (и растяжение и трение по свае).
У кого какие мысли по этому поводу?)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У меня нет знаний в геотехнике, чтобы тебя ими побить.
Но здесь кто-нибудь должен это сделать.
Я ведь не против. Поэтому и пишу здесь, чтобы кто-нибудь "побил" и направил на путь истинный.
Критику всегда готов выслушать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема2.png
Просмотров: 44
Размер:	25.2 Кб
ID:	269452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 51
Размер:	8.8 Кб
ID:	269453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент.png
Просмотров: 44
Размер:	13.3 Кб
ID:	269454  
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 18:29
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566


Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
У кого какие мысли по этому поводу?)
Почитай вручную. Потом сравни. Должно быть совпадение +-до 50% перемещение верха (тут предполагаю) и усилия в свае-шпунте +-10% (тут знаю точно, но не могу доказать. И лень.).
Вручную в екселе. Или скаде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать прочность грунта при растяжении?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить прочность соединения талрепом? alex-archi Конструкции зданий и сооружений 25 25.03.2025 12:23
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Как усилить прочность облегченной стяжки? es-domak Конструкции зданий и сооружений 42 29.09.2019 17:31
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36