|
|
||
| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
|||||||
![]() |
| Поиск в этой теме |
|
|
#1 | |
|
Как учитывать прочность грунта при растяжении?
инженер-гидротехник
Одесса
Регистрация: 01.09.2025
Сообщений: 17
|
||
|
Просмотров: 3193
|
||
|
||||
|
инженер-гидротехник Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17
|
Работаю в GTS NX. Официально не могу использовать модифицированный, т.к. на этой территории не выполняют лабораторию на что-то большее чем Кулон. Пробовал по нормам и рекомендациям пересчитать по ММС, особо ничего не меняется, эпюра разнознаковая, перемещения и форма деформаций свай удивляет (залипание остается). Пока только учет растяжения приводит картину к реалиям, по крайней мере визуально.
|
|||
|
|
|
||||
|
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 737
|
Цитата:
Тем более вы сами видите как сильно это на результат влияет![]()
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
|||
|
|
|
||||
|
инженер-гидротехник Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17
|
В геологии нет указаний по прочности на растяжение. Для супеси или пластичных и текучих грунтов согласен - 0 и хорошо. А вот если, например, для твердых глин с высоким сцеплением задать 0, то можно получить не реально завышенные усилия в конструкция, что тоже не очень хорошо.
Единственное, где нашли хоть какую-то конкретику, в монографии Ельцовых Ю.А. и А.Ю., но по этим рекомендациям также получается "залипание" грунта и искажение эпюры изгибающих моментов и соответственно значений самих моментов. Но кроме как ввод в расчет растяжения, не получается привести общую картину деформаций к реалиям. А тут можно с "нулём" или перестараться и загнать себя в угол с огромными конструкциями, или наоборот не добрать в нагрузках. |
|||
|
|
|
||||
|
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 388
|
У Вас же относительно простая задача. Посчитайте просто по СП отдельную сваю на действие M N Q и сравните эпюры. Подозреваю, что сваю вполне может прижимать в верхней части к стене из-за деформаций в нижней защемленной части.
|
|||
|
|
|
||||
|
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494
|
Картинки бы с перемещениями и разными эпюрами хоть показал бы.
Что касается прочности на растяжение грунтов - это очень абстрактная штука, которая может отличаться на несколько порядков в зависимости от метода измерения. 1. Если засунуть насыщенный водой грунт в герметичный поршень, убрать оттуда воздух и начать растягивать, то прочность получится не малая за счёт вакуума. Но по факту, это будет не прочность грунта, а сила атмосферного давления (ну или прочность воды на разрыв). 2. Более честные испытания будут очень сильно зависеть от условий. Глина пересохла и начала рассыпаться под собственным весом. Увлажнилась и держится как пластилин. Ещё более сильно увлажнилась и поплыла. Так что измерять-то? 3. Да даже если кто-то захочет изменить, то как? Методик нет, насколько я знаю. Да и какие они могут быть? Как закрепить образец пластичной глины в любом приборе, который проводит испытания на разрыв или на изгиб? Если это не скальная порода, я бы везде ставил 0. Даже если сейчас глина кажется твёрдой и прочной, завтра пойдёт ливень и от её твёрдости ничего не останется. Либо обратись к авторам программы. Пусть пояснят, нужна ли прочность на разрыв для глины, а если нужна, то какая, в каких условиях и по каким методикам определённая. |
|||
|
|
|
||||
|
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,924
|
Не работал с этой программой: отображается только свая и массив грунта со стороны котлована?
А со стороны засыпки грунт в расчётной схеме есть? Его для чего-то выключили в просмотре результатов? (абсурдно смотрится...) И это вся расчётная схема? Влево-вправо-вниз больше нет "грунта"? Если так - то на результат расчёта существенно влияют и закрепления по границам расчётной области... |
|||
|
|
|
||||
|
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494
|
Мне кажется, получается какой-то эффект резинового грунта. Эпюры ведут себя так, будто шпунт приклеен к грунту. И даже с нулём на растяжение какой-то эффект сохраняется. Возможно шпунт держится за грунт касательными напряжениями.
Есть картинка деформации грунта при нагрузке? Какую форму он приобретает? Я подозреваю, надо как-то поработать над контактом шпунт-грунт. Сделать так, чтобы: 1. Грунт и шпунт могли скользить друг вдоль друга баз нарастания силы трения (или вообще без неё) 2. Шпунт мог отрываться от грунта Не знаю, можно ли это сделать в программе, но интуитивно не хватает этого. |
|||
|
|
|
||||
|
инженер-гидротехник Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17
|
Здесь задаются контактные поверхности по свае, а именно "жесткости для интерфейсных КЭ по боковой поверхности сваи и под нижним концом сваи на основе несущей
способности одиночной сваи и ее предельной осадки, определенной в соответствии с СП 24.13330.2011." Также задается "предельная сдвигающая сила - предельное значение силы сопротивления сдвигу сваи для нагрузки в осевом направлении". Вот третий рисунок именно с этим обнулённым значением. Рисунки обрезаны для наглядности горизонтальных деформаций бровки котлована. |
|||
|
|
|
||||
|
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566
|
10 дней отвечали, что в данном случае, усилия в шпунте и его перемещения не должны зависеть от модели грунта.
Что за люди. Считайте вручную. В модели явно ошибка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
|
||||
|
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,494
|
Вот справа вверху грунт явно резиновый. Вон как к верху шпунта приклеился.
Нижняя картинка выглядит самой реалистичной в плане того, что грунт просел при отклонение шпунта. Так он и должен себя вести. Правда в нижней странно, что красное обозначение из нуля превратилась в +6 мм. Мол, нижняя часть шпунта при крене его немного толкнула влево? Странно как-то, что этот эффект до верха дошёл. Но за базу я бы принял нижний вариант. Для поверки я бы посчитал вручную давление грунта справа (для простоты давление покоя) и приложил бы его эпюрой вместо грунта (если программа позволяет) и сравнил бы результаты. |
|||
|
|
|
||||
|
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566
|
Den_Od
У меня нет знаний в геотехнике, чтобы тебя ими побить. Но здесь кто-нибудь должен это сделать. Но, как видим, некому. Он неправильно сделал модель. Вероятно ошибки в контактах с грунтом. Вероятно ещё очень много ошибок. Там ошибиться - как два пальца. Тема ложная. Правильный ответ "не зависит". Или скорее правильный ответ: Закажите курсы и моделируйте с сопровождением инструктора из программы. Иначе никогда не сделаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
|
||||
|
инженер-гидротехник Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 17
|
Цитата:
У кого какие мысли по этому поводу?) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Критику всегда готов выслушать. |
|||
|
|
|
||||
|
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,566
|
Почитай вручную. Потом сравни. Должно быть совпадение +-до 50% перемещение верха (тут предполагаю) и усилия в свае-шпунте +-10% (тут знаю точно, но не могу доказать. И лень.).
Вручную в екселе. Или скаде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Как определить прочность соединения талрепом? | alex-archi | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 25.03.2025 12:23 |
| Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
| Как усилить прочность облегченной стяжки? | es-domak | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 29.09.2019 17:31 |
| Обоснование перемещения грунта на 40м. | wahya245 | Технология и организация строительства | 3 | 15.12.2015 09:00 |
| Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |