Как выполнить узел примыкания фермы к колонне?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел примыкания фермы к колонне?

Как выполнить узел примыкания фермы к колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2025, 12:10 #1
Как выполнить узел примыкания фермы к колонне?
student_23
 
Регистрация: 14.01.2022
Сообщений: 4

Каким образом можно выполнить данный узел? Ферма из ГСП пролет 12м, колонна двутавр 20К1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.png
Просмотров: 195
Размер:	24.0 Кб
ID:	269501  

Просмотров: 1554
 
Непрочитано 16.09.2025, 14:05
#2
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,146
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Ну так, например.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-09-16_13-59-29.png
Просмотров: 736
Размер:	39.1 Кб
ID:	269502  
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2025, 15:20
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,496


Цитата:
Сообщение от student_23 Посмотреть сообщение
Ферма из ГСП пролет 12м, колонна двутавр 20К1
А почему на пролет всего лишь 12 м нельзя поставить балку? Почему непременно ферму?
Ваша колонна действительно поднимается выше фермы? Там верхний этаж?
Фермы из ГСП обычно ставят в покрытиях зданий и опирают на колонны сверху. На колонну ставят оголовок из двутавра и разворачивают его в нужном вам направлении. Серию на фермы "Молодечно" посмотрите.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.09.2025 в 15:27.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2025, 03:11
#4
student_23


 
Регистрация: 14.01.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Ну так, например.


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Ну так, например.
Благодарю!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2025 в 19:06.
student_23 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2025, 18:14
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,278


Добрый день. Все зависит от возникающих усилий в опорном узле. Я накидал исходя из того, что в узле только Q порядка 10...20 тс. Все варианты все равно сводятся к тому, чтобы повесить или поставить. Вариант с заведением в тело колонны сомнителен в виду сложности монтажа. Если вешаем, то на болты, если ставим, то надо прихватить. Выпускать элементы за тело колонны, ну не очень красиво. Я бы выбрал вариант с приварным листом + 4 болта. И многое зависит от того, какое решение выбрано на весь проекты - временные болты и монтажная сварка или постоянные болты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20250917_181505.jpg
Просмотров: 274
Размер:	693.6 Кб
ID:	269527  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.09.2025 в 18:20.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2025, 20:21
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,152


Один болт - но большой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма-колонна-завеение.png
Просмотров: 278
Размер:	13.6 Кб
ID:	269533  
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 17.09.2025, 20:33
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,278


SetQ, приветствую. Как вставить ферму между смонтированными колоннами?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2025, 21:00
1 | #8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,152


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как вставить ферму между смонтированными колоннами?
ФАХВЕРК, здравия! Остаётся только сверху (как шибер в затворе), если ещё нет оголовка или будет монтажый стык колонн.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 17.09.2025, 21:12
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,278


SetQ, с языка снял. Иного пути нет, поэтому вставлять в колонну не стоит. При тех реакциях которые указал можно повиснуть на 4 болтах, или 2 но доварить снизу столик.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2025, 11:23
#10
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,146
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как вставить ферму между смонтированными колоннами?
По диагонали подымать, например. Голь на выдумки хитра.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2025, 11:42
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,278


ltnchik1405, добрый день. Не влезает, не завести)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2025, 11:45
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,946


ФАХВЕРК, привет. Да элементарно: привязываешь трос к "рачку" и оттягиваешь верх колонны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Интересно другое:
Как привязать нижний пояс для обеспечения шарнирности?
Или ну её на фиг? (шарнирность)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2025, 12:06
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,278


Бахил, привет.
1. Не хочется такой сложный путь с нарушением геометрии и оттяжкой. Проще сразу исключить такой узел. Я сразу и сказал, что придумал неудачное решение.
2. Примкнуть и оставить в хвостовике овальные отверстия. Ну посчитать сколько там надо. И момента нет и из плоскости не качается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 04:53
| 1 #14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,495


Всё уже придумано до нас
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-09-26 085247.jpg
Просмотров: 192
Размер:	234.7 Кб
ID:	269604  
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2025, 04:44
| 1 #15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,035


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, привет. Да элементарно: привязываешь трос к "рачку" и оттягиваешь верх колонны.
...матеря КМщика, КМДшника, их родителей и прочих родственников до 7 колена.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел примыкания фермы к колонне?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления фермы к колонне нужно сделать шарнирным Sanechek Металлические конструкции 10 10.09.2021 18:51
Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку? металлы Металлические конструкции 11 24.12.2014 12:38
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2012 14:37
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42